พิมพ์หน้านี้ - ups เจ๊ง

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => มุมUPS,หม้อแปลงไฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: fiam ที่ มกราคม 31, 2007, 02:30:18 pm



หัวข้อ: ups เจ๊ง
เริ่มหัวข้อโดย: fiam ที่ มกราคม 31, 2007, 02:30:18 pm
คือผมใช้ ups ยี่ห้อ 4tech 800va ครับมีปัญหาที่ Black up ไม่ทำงานครับ ถ้าไฟดับ com ผมก็ดับตาม จากการตรวจเช็คได้แบบนี้ครับ
-เปิดสวิซ online ไฟเขียวติด
-วัดไฟที่แบตได้ 13 v.
-วัดไฟที่มาชาร์ทแบตได้ 13 v.
-ถอดลีเลย์มาเช็คก็ไม่เสีย
                 รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ :-[ :-* :-[


หัวข้อ: Re: ups เจ๊ง
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ มกราคม 31, 2007, 05:04:19 pm
แบตเก่าแบตใหม่ครับ......................
แบตอาจจะเสื่อมขณะวัดได้ 13 แต่เวลาต่อโหลดอาจจะจ่ายไม่ไหวครับ เซลล์มันเสื่อม


หัวข้อ: Re: ups เจ๊ง
เริ่มหัวข้อโดย: fiam ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2007, 08:33:06 am
แบตเตอรี่ ไฟเต็ม แอมป์เต็ม แน่นอน ผมคิดว่าต้องเป็นที่ไอซีแน่นอนเพราะตัวอื่นๆผมเช็คหมดแล้ว
แต่ตัวไอซีมันโดนลบเบอร์มา ใครรู้บ้างครับรบกวนบอกเบอร์หรือได้วงจรยิ่งดีครับ
                                    :-[ :-* :-[


หัวข้อ: Re: ups เจ๊ง
เริ่มหัวข้อโดย: vem3055 ที่ ตุลาคม 25, 2008, 10:22:46 pm
แบตเสียครับของผมเเอง  เจอมาแล้ว


หัวข้อ: Re: ups เจ๊ง
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ ที่ ตุลาคม 29, 2008, 08:20:54 pm
มีที่ปรึกษาอยู่ไกล้ๆนี่เองลองดูครับhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=38970.msg212154#msg212154 (http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=38970.msg212154#msg212154)


หัวข้อ: Re: ups เจ๊ง
เริ่มหัวข้อโดย: rerngrit ที่ พฤษภาคม 19, 2009, 09:06:15 am
ตัวสั่งงานดึงไฟจากแบตแร้วแปลงเป็นเอซี น่าจะเสีย  วงจร MUX  เสียแน่นอน