พิมพ์หน้านี้ - ถามเรื่องเปลี่ยนคอมตู้แช่ AE9437Y-SR

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: flamezaman ที่ มกราคม 14, 2013, 07:35:38 pm



หัวข้อ: ถามเรื่องเปลี่ยนคอมตู้แช่ AE9437Y-SR
เริ่มหัวข้อโดย: flamezaman ที่ มกราคม 14, 2013, 07:35:38 pm
model                     Hp                      Btu.                    APPL.                  MOTOR              LRA             FLA
AE9437Y-SR           5/8               3139/5732          MBP/HBP              C.S.R.                  16.30          2.64/3.5


ขอถามหน่อยคับ AE9437Y-SR ตรงที่ Y-SR หมายถึงว่าเค้าให้เลือกเบอร์เอาว่าจะเอาเบอร์ใหนใช่ใหมคับ  ถ้าเลือก Y จะได้ 3139 btu.
แต่ถ้าเลือก SR จะได้ 5732 btu. หรือที่จริง AE9437Y-SR เป็นเบอร์ของมัน แล้วให้เราเลือกเติม ว่าจะเอากี่ btu. งงกันใหมคับคำถามผม ^^ อีกคำถาม ผมจะเอา คอมเบอร์อื่นใส่แทนเบอร์นี้ ควรใส่เบอร์ใหนดีคับ ช่วยแนะนำน่อยนะคับ ผมมือใหม่


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องเปลี่ยนคอมตู้แช่ AE9437Y-SR
เริ่มหัวข้อโดย: flamezaman ที่ มกราคม 14, 2013, 10:21:58 pm
ตู้ที่ผมจะไปเปลี่ยนคอมเป็นตู้แช่ พวก เครื่องดื่ม 3 ประตูคับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องเปลี่ยนคอมตู้แช่ AE9437Y-SR
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 15, 2013, 06:52:04 pm
AE9437Y-SR  มี๒แบบครับ MBP /HBP เวลาสั่งซื้อบอกผู้ขายว่าเอาแบบไหน
MBP คือMedium Back Pressure แรงดันน้ำยากลับปาณกลาง
HBP คือ High Back Pressure แรงดันน้ำยาขากลับสูง
ทั้ง๒แบบบีทียูไม่เท่ากันแต่เบอร์เหมือนกัน THANK!!
 


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องเปลี่ยนคอมตู้แช่ AE9437Y-SR
เริ่มหัวข้อโดย: prayong.nan ที่ มกราคม 15, 2013, 10:12:59 pm
Y- 134a
S- cap-start
R- cap-run
หมายถึง ใช้น้ำยา 134a มี สตาร์ทคาปาซิเตอร์และรันคาปาซิเตอร์


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องเปลี่ยนคอมตู้แช่ AE9437Y-SR
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ มกราคม 16, 2013, 10:58:10 am
AE9437Y-SR  มี๒แบบครับ MBP /HBP เวลาสั่งซื้อบอกผู้ขายว่าเอาแบบไหน
MBP คือMedium Back Pressure แรงดันน้ำยากลับปาณกลาง
HBP คือ High Back Pressure แรงดันน้ำยาขากลับสูง
ทั้ง๒แบบบีทียูไม่เท่ากันแต่เบอร์เหมือนกัน THANK!!
 
ข้อมูลยอดเยี่ยมครับ

Y- 134a  Y=บอกชนิดของสารทำความเย็น
S- cap-start 
R- cap-run
หมายถึง ใช้น้ำยา 134a มี สตาร์ทคาปาซิเตอร์และรันคาปาซิเตอร์
 
คำลงท้าย SR =บอกว่าคอมฯลูกนี้ใช้ คอนเดนเซอร์ ทั้งรัน/สตาร์ท
ข้อมูลท่านprayong.nan ก็เยี่ยมครับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องเปลี่ยนคอมตู้แช่ AE9437Y-SR
เริ่มหัวข้อโดย: flamezaman ที่ มกราคม 16, 2013, 06:54:56 pm
ขอบคุณพี่ทุกคนมากๆนะคับ ได้ความรู้ใหม่ๆอีกละ  lv! ตอนนี้ผมไปเปลี่ยนคอมแล้วคับ เป็นเบอร์ AE7440EK เพราะมันราคาถูกกว่า และหาง่ายกว่าด้วย แต่ btu มันมากกว่า และเป็นแบบ MBP ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือป่าวคับ เพราะคอมตัวเก่า แบบ MBP บีทียูแค่ 3100 ต่ำกว่า 700
ขอถามอีกหน่อยนะคับ ผมยังไม่เข้าใจพวก LBP MBP HBP  เห็นว่า ,HBP จะใช้ 0 ถึง 12.7 องศา ,MBP ใช้ -23.3 ถึง -1.1 ,LBP -40 ถึง -12  แต่ในใบรายการคอมของกุลธรเห็น HBP บีทียู 5732  แต่ MBP บีทียู  3139  ความเย็นของแบบใหนจะดีกว่ากันคับ ผมเห็นHBP บีทียูมันเยอะกว่า แต่มันขัดกันที่ว่าใช้ 0 ถึง 12.7องศา ขอท่านอาจารย์มาชี้แนะผมให้กระจ่างหน่อยคับ มันสงสัยนอนไม่หลับ 5555 +