เรื่องการต่อสายหัวหน้าทีม เค้าบอกว่า สายไหนเป็นไฟก็ได้ แต่เวลาต่อไปที่ คอยล์ร้อยให้สัญลักษณ์ตรงกัน  แต่เมื่อวานเค้าให้ไปช่วยอีกทีมโดนมาเละเลยครับ เค้าถามว่าต่อต้องให้ตรงอย่ามักง่าย อันนี้ไม่เข้าใจจริงๆปกติต่อก็ใช้ได้ครับ
แล้วอีกอันครับ คือผมแยกไม่ออกว่าต่อรีเลย์ต้องต้องยังไงไม่มีรู้นะครับ คือมันมีหลายขาครับ เมื่อวานเค้าก็รื้อทิ้งแล้วต้องใหม่ ใส่capasisterไปตัวเดี่ยวโดยเอารีเลย์ออกกับcapasisterอีกตัวออก มันก็ทำงานนะครับ
น่าจะเป็นวงจรบนตามลิงค์นี้ครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=87580.0     แล้วที่ผมอยากรู้มากคือพี่เค้าบอกว่าต้องเอาสายที่มีไฟ(สายline)เข้าขา C ของคอมเพรสเซอร์ สายนิวตรอน เข้า capasister (เขาบอกว่าเป็น แค๊ปสตาท) ผมงงมาก (มันต้องเป็นแค็ปรันรึเปล่าครับ) สายที่ต้องออกมาจะไปเข้าขาRกับSครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยอธิบายทีครับ เรื่องการต่อสายแอร์ ทำไมต้องล็อคเส้นมีไฟ กับไม่มีไฟ แล้วการต่อ s.cap r.cap
เริ่มหัวข้อโดย: e_gin ที่ ธันวาคม 14, 2012, 04:04:31 pm
การต้อง รีเลย์แบบในลิงค์ด้วยครับ คือมันมีหลายตัวเลขเราจะรู้ได้ยังไงว่าต่อสานไหนเข้าเลขไหน


หัวข้อ: Re: ช่วยอธิบายทีครับ เรื่องการต่อสายแอร์ ทำไมต้องล็อคเส้นมีไฟ กับไม่มีไฟ แล้วการต่อ s.cap r.cap
เริ่มหัวข้อโดย: sunchai ที่ ธันวาคม 18, 2012, 07:02:27 am
เอานิวตรอลเข้าแคีปเพราะกันไฟแช่แค๊ป ทำให้แค๊ปบวม ร้อนง่าย


หัวข้อ: Re: ช่วยอธิบายทีครับ เรื่องการต่อสายแอร์ ทำไมต้องล็อคเส้นมีไฟ กับไม่มีไฟ แล้วการต่อ s.cap r.cap
เริ่มหัวข้อโดย: e_gin ที่ ธันวาคม 18, 2012, 02:32:36 pm
ขอบคุณที่เข้ามาตอบครับ รอหลายวันมาก thank2


หัวข้อ: Re: ช่วยอธิบายทีครับ เรื่องการต่อสายแอร์ ทำไมต้องล็อคเส้นมีไฟ กับไม่มีไฟ แล้วการต่อ s.cap r.cap
เริ่มหัวข้อโดย: decha ที่ ธันวาคม 18, 2012, 05:56:17 pm
ท่านงงการต่อสาย cap. start  กับ potential relay ?


หัวข้อ: Re: ช่วยอธิบายทีครับ เรื่องการต่อสายแอร์ ทำไมต้องล็อคเส้นมีไฟ กับไม่มีไฟ แล้วการต่อ s.cap r.cap
เริ่มหัวข้อโดย: pocket33 ที่ ธันวาคม 18, 2012, 11:14:16 pm
ป้องกันความร้อนเกินครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยอธิบายทีครับ เรื่องการต่อสายแอร์ ทำไมต้องล็อคเส้นมีไฟ กับไม่มีไฟ แล้วการต่อ s.cap r.cap
เริ่มหัวข้อโดย: e_gin ที่ ธันวาคม 19, 2012, 11:02:07 am
ใช่ครับคุณ pocket33   ผมงงมาก บางที่เห็นมันมีหลายตัวเลข และไม่รู้วิธีต่อเลยครับไม่รู้ว่าต้องเข้าเลขไหน บางที่มี1-4 บางที1-5 ครับ เลย งงๆ
ขอบคุณที่ช่วยตอบครับ เรื่องcap ผมเข้าใจแล้วครับ แหละผมก็เข้าไปถามแล้วว่าทำไมต่อโกหกกันด้วยแล้วก็มีเรื่องเรียบร้อยผมโดนไล่ออกแล้วครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ