หัวข้อ: ผวาเวลาเชื่อมท่อแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: srayut ที่ ตุลาคม 16, 2012, 10:07:05 pm ส่วนตัวชอบวิชาช่างครับเป็นอยู่หลายอย่างแต่ไม่ได้นำมาเป็นอาชีพหลัก ในส่วนของแอร์เคยเป็นลูกมือช่างอยู่บ้างมีอยู่เคสหนึ่งช่วยจับคอมแล้วให้ช่างใช้ไฟลนท่อเพื่อเอาคอมฯออก อยู่ระเบียงชั้นห้าปรากฏว่าเกิดเปลวไฟลุกวาบใหญ่จากท่อของคอมเพรสเซอร์ขณะลนท่อ เส้นขนแขนผมหายไปทั้งแถบดีว่าไม่ตกใจกระโดดหนีคงได้ร่วงจากชั้นห้า ทำให้เกิดอาการผวาทุกครั้งที่จะเชื่อมท่อแอร์ จึงอยากจะถามท่านที่พอจะรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน
หัวข้อ: Re: ผวาเวลาเชื่อมท่อแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ ตุลาคม 17, 2012, 03:01:02 pm ก็เกิดจากที่ยังปล่อยน้ำยาออกไม่หมดครับ
น้ำมันกับน้ำยามันผสมกันอยู่ เวลาที่ยังปล่อยออกไม่หมด น้ำยาและน้ำมัน มันก็พุ่งออกมาเมื่อเจอกับไฟ ก็เกิดการลุกไหม้ แต่น้ำมันคอมฯมันไม่ไวไฟ แต่ก็เอาเรื่องเหมือนกัน การศึกษาความรู้จากช่างที่เป็นงานทำถูกต้องตามกฎแห่ความปลอดภัย แล้วจะได้ประสบการณ์ที่ดีติดตัวไป แต่ถ้าไปฝึกงานกับช่างชุ่ย ก็จะได้แต่ความไม่ถูกต้องครับ หัวข้อ: Re: ผวาเวลาเชื่อมท่อแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: srayut ที่ ตุลาคม 18, 2012, 07:41:01 am ขอบคุณครับ แสดงว่ายังมีแรงดันของน้ำยาค้างในระบบ ทำให้น้ำมันคอมพุ่งออกมาใช่ไหมครับ ต่อไปต้องระวังมากๆ lv!
หัวข้อ: Re: ผวาเวลาเชื่อมท่อแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ ตุลาคม 18, 2012, 12:26:14 pm ระวังนะคับ ระบบตันอยู่ปล่อยน้ำยาออก ด้านL คิดว่าหมดแล้ว ท่อด้านHยังมีน้ำยาอยู่ก็พบบ่อย เพื่อความปลอดภัย เอามีดคัตเตอร์ตัดท่อออก แล้วค่อยเชื่อมใหม่ครับ
หัวข้อ: Re: ผวาเวลาเชื่อมท่อแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: srayut ที่ ตุลาคม 19, 2012, 09:31:03 am " เอามีดคัตเตอร์ตัดท่อออก แล้วค่อยเชื่อมใหม่ " ใช่จริงๆด้วยครับทำไมไม่เอาคัตเตอร์ตัดเผื่อทาง hi ตัน มองข้ามจริงๆด้วย ขอบคุณที่ชี้แนะครับ lv!
หัวข้อ: Re: ผวาเวลาเชื่อมท่อแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sunchai ที่ ตุลาคม 30, 2012, 09:50:10 am ตอนนี้มีช่างใช้น้ำยาแอร์แบบติดไฟได้อยู่ครับ ระวังกันหน่อยครับ ถ้าปล่อยไอน้ำยาไม่หมดเวลาเชื่อมจะวาปไฟครับ
หัวข้อ: Re: ผวาเวลาเชื่อมท่อแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: pocket33 ที่ ธันวาคม 26, 2012, 10:42:45 am HAPPY2!!
ดีแล้วครับ เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นอันตราย เป็นประสบการณ์ครับ ป้องกันตัวไว้คราวหลังจะไม่เกิดอีกครับ |