หัวข้อ: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: ockford ที่ พฤษภาคม 09, 2012, 08:17:23 pm อาการมาเลยคือเสียบปลั๊ก คอมทำงานแล้วตัด เลยตัดท่อเอาคอมออกมาเทสเปล่าๆดูตู้แช่เครื่องนี้ถูกเปลี่ยนคอมมาแล้วไม่มีรายละเอียดอะไรเลย ข้างตู้ หน้าตู้ก็ไม่มีสติกเกอร์บอก (หนูให้ช่างร้านซ่อมคอมเค้าเซ็คให้เค้าบอกว่าคอมแรงอัดยังดี ไม่เสีย พอเทน้ำมันออกมาแทบจะไม่เหลือเลยและดำสนิทด้วย ให้ช่างเค้าล้างแล้วเปลี่ยนนำมันใหม่) หลังจากนั้นได้ทำการล้างไล่ระบบด้วย f11 r22 ไล่ตาม แวคเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เดินเครื่องแล้วค่อยๆเติมน้ำยา ( ไม่มีคลิปแอมป์วัดกระแสค่ะ ) ตอนเปิดเครื่องอุณหภูมิหน้าตู้อยู่ที่ 38 กำลังอัดน้ำยาอยู่ได้ประมาณ 18 psi จนอุณหภูมิลดลงมาที่ 32 คอมก็ตัด ดูเหมือนคอมพยายามจะเริ่มสตาทร์ใหม่ก็ไม่มีแรง ต้องปล่อยน้ำยาออกก่อน เป็นแบบนี้ตลอด (หนูเอาน้ำยามาปล่อยเล่นค่ะ) แต่ Overload relay,c start เปลี่ยนแล้วนะค่ะ เหลือ c run ยังไม่เปลี่ยน หาซื้อค่าเดิมไม่ได้ olleyes2
Relay Model Number KME 682-1NT Start Capacitor 36-43 µF 330 VAC. Run Capacitor 12 µF 440 VAC. ลองไปหาอ่านกระทู้อื่นๆที่ใกล้เคียงดู เค้าเปลี่ยน c run,start relay แล้วก็หาย ไม่ทราบว่าตอนนี้จะต้องทำอย่างไรต่อไป มีจุดไหนที่พลาดไป ขอบคุณมากๆค่ะ ไม่เก่ง ต้องสู้ค่ะเพราะลงทุนไปบานเลย undecided2 ใช้น้ำยา r 12 หัวข้อ: Re: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: หลอดไฟ ที่ พฤษภาคม 09, 2012, 09:39:43 pm Run Capacitor 12 µF 440 VAC ควรเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับ
หัวข้อ: Re: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: ockford ที่ พฤษภาคม 10, 2012, 06:57:35 pm Run Capacitor 12 µF 440 VAC ได้มาเปลี่ยนแล้ว อาการยังเหมือนเดิม พัดลมคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นทำงาน คอมทำงาน อุณหภูมิกำลังเริ่มลด คอมก็ตัดไปต่อหน้าต่อตา และอีกอย่างวันนี้ได้ทำการล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อนและเย็น เพื่อเป็นการตัดปัญหาความสกปรกไปอีกตัวหนึ่งแล้ว undecided2
มีข้อสงสัยคิดว่าคอมไปซะแล้วหรือเปล่าค่ะ และอีกอย่างแผงควบคุมอุณหภูมิหน้าตู้เวลาเสียบปลั๊กเครื่องทำงานเรารอให้มันลดลงเอง หรือว่าเราต้องไปตั้ง shocked2 หัวข้อ: Re: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ พฤษภาคม 10, 2012, 09:14:37 pm เปลี่ยนแคปทิ้ว ล้างระบบใหม่เถอะ แล้วต้องหาคลิปแอมป์มาวัด amp ด้วยทั้งตอนเดินเครื่องเติมน้ำยาจะได้รู้ สำคัญน่ะครับ ถ้าจะเป็นช่างซ่อมเครื่องเย็นนี่ต้องมี แล้วที่ว่าคอมฯพยายามสตาร์ทใหม่เนี่ย คอมฯกระตุ๊กๆรึเปล่า ถ้าใช่ก็ตันระบบแล้วล่ะตรงแคปทิ้วน่ะครับ
หัวข้อ: Re: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: Manow ที่ พฤษภาคม 11, 2012, 07:13:54 am Run Capacitor 12 µF 440 VAC ควรเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับ อย่าไปฝืนใช้คอมตัวนี้เลยครับ ถ้าเทน้ำมันมาดำปิดปี๋แบบนี้ ลองใส่ไปก็เหนื่อยเปล่า มันใช้ได้ไม่นานหรอก ลงทุนไป งานก็จะตีกลับมาอีก ขดลวดมันไหม้ เวลามันร้อน จะช๊อตรอบตัวมันแล้วตัดเวลาร้อน ไม่มีแอมป์ ก็วิเคราะห์ออก เปลี่ยนคอมใหม่ ให้มันจบดีกว่าทำ 2 ครั้งครับ...หัวข้อ: Re: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: don ♥1,500 ที่ พฤษภาคม 11, 2012, 09:29:26 am จากการสังเกต รีเลย์เบอร์นี้น่าจะใช้กับคอมน้ำยา R134 น่ะครับ อันนี้หมายถึงว่าถ้ารีเลย์ที่ติดมากับคอมเดิมๆ
ไม่ได้เอาจากรีเลย์ของคอมตัวอื่นมา Relay Model Number KME 682-1NT แต่ฟังๆดูแล้วคอมสกปรกมากๆครับ คอมตู้แช่เปลี่ยนของใหม่ดีกว่า แต่ถ้ายังไงถ่ายรูปคอมมาให้ดูหน่อย หัวข้อ: Re: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ พฤษภาคม 11, 2012, 08:22:02 pm ผมก็เห็นด้วยกับการเปลี่ยนคอมฯลูกใหม่ และเปลี่ยนแคปทิ้วใหม่ ทำงานรอบเดียวจบ
และขอแนะนำ ต้องมีแอมป์มิตเตอร์ครับ มันจำเป็นสำหรับช่างเครื่องเย็นมาก :) หัวข้อ: Re: ตู้แช่ 3 ประตู เริ่มหัวข้อโดย: ockford ที่ พฤษภาคม 14, 2012, 07:45:06 pm ขอบคุณมากๆๆค่ะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนคอมแล้ว ไล่ระบบใหม่ โดยการแยกชิ้นส่วนของคอยล์ร้อนกัยคอยล์เย็นออกจากกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสะอาดชัวๆๆ lv! แต่ทำไมอุณหภูมิลงช้ามากเลยค่ะ หรือว่าอากาศมันร้อนมากๆๆ ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เหมือนเซเว่น มีส่วนมั้ยค่ะ :(
|