หัวข้อ: ซ่อมแอร์น้ำท่วม อย่าลืมขั้วต่อต่างๆด้วยนะครับ เริ่มหัวข้อโดย: tu3310 ที่ เมษายน 24, 2012, 03:52:24 pm สืบเนื่องจากน้ำท่วมคอนเดนซิ่งยูนิต ช่วงปลายปีก่อน ผมได้ทำการถอดมอเตอร์
ไปเปลี่ยนลูกปืน และ เปลี่ยนเเมกเนติกเองเนื่องจากเสียงดัง จากนั้นใช้มาร่วม สามเดือน วันนึงกลับมาแอร์ไม่เย็น แต่พัดลมคอนเดนซิ่งหมุน เลยถอดดูพบขั้วต่อขานึงที่ต่อเข้าตัวเก็บประจุ ไหม้ละลายจนขาหายไป คอมเพรสเซอร์เลยไม่สตาร์ท น่าจะเกิดจากออกไซด์ (สนิม)เกาะจนไฟเดินไม่สะดวก ร้อนจนละลาย เลยถอดตัวเก้บประจุไปตรวจสอบพบว่ายังดีอยู่ จึงให้น้าที่มีเครื่องมือย้ำสายไปเปลี่ยนสายไฟใหม่ และย้ำสายเข้าขั้วเดียวกัน แล้วทำความสะอาดขั้วต่อทั้งหมดใหม่ (เนื่องจากครั้งแรกไม่ได้ทำ) และบีบเขี้ยวให้แน่นขึ้นทุกขั้ว จากนั้นต่อกลับ แอร์เย้นเหมือนเดิมแล้วคับ เลยอยากเตื่อนเพื่อนๆว่า อย่าลืมทำความสะอาดขั้วต่อต่างๆให้ดีนะครับ เพราะบางครั้งอาจเกิดกรณีแบบผมได้ ดีที่สายไปหล่นไปแตะโครงเหล็ก อาจไฟดูดคนที่ไปจับด้วยนะครับ |