หัวข้อ: การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบเดลต้า-วาย กับ แบบ วาย-เดลต้าต่างกันอย่างไรครับ? เริ่มหัวข้อโดย: dos2012 ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2012, 03:32:47 pm อยากทราบว่าการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบ เดลต้า-วาย กับแบบ วาย-เดลต้า ใช้งานต่างกันอย่างไรครับ?
หัวข้อ: Re: การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบเดลต้า-วาย กับ แบบ วาย-เดลต้าต่างกันอย่างไรครับ? เริ่มหัวข้อโดย: BIRD4K33 ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2012, 12:06:16 am เดลต้า เหมาะเป็น load กำลังงานสูง วาย เหมาะเป็น load กำลังงานต่ำ
เดลต้า-วาย เช่น converter แปลงไฟ 380 เป็น 220 volt. วาย - เดลต้า เ่ช่นวงจร start motor จะใช้ วาย เพื่อ soft start motor เมื่อ motor rungin แล้ว ก็จะให้ เดลต้าขับอย่างเต็มกำลัง หัวข้อ: Re: การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบเดลต้า-วาย กับ แบบ วาย-เดลต้าต่างกันอย่างไรครับ? เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 24, 2012, 10:44:33 am เพิ่งอ่านเจอ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดูเหมือนผู้ถามต้องการทราบว่าหม้อแปลงเดลต้า-วาย
3เฟส หากเอาไฟเข้าเดลต้าหรือเข้าทางวายต่างกันอย่างไร -เปรียบเทียบจากหม้อแปลงของการไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในเมือง เดลต้า=32เคโวลท์(32000โวลท์) และวาย=400โวลท์ เข้า 32000โวลท์ ออก 400โวลท์ หากกลับด้านกัีนคือ วาย-เดลต้า 400/32000 ขาเข้า400โวลท์ ขาออก 32000โวลท์ ดังนั้นหากต้องการใช้ไฟฟ้าขนาดแรงเคลื่อน32เคโวลท์ ก็หาไฟฟ้าแรงเคลื่อน400โวลท์ป้อนเข้าทางวาย และหากต้องการใช้ไฟฟ้าแรงเคลื่อน400โวลท์ก็หาไฟฟ้าแรงเคลื่อน32เคโวลท์มาป้อนทางเดลต้า ขณะเดียวกันกระแสที่ใช้งานก็เปลี่ยนกลับข้างกันไป ในรูปเป็นไฟขนาด480/240 (http://ecmweb.com/mag/412ecm06fig1.jpg) (http://ecmweb.com/mag/412ecm06fig2.jpg) หัวข้อ: Re: การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบเดลต้า-วาย กับ แบบ วาย-เดลต้าต่างกันอย่างไรครับ? เริ่มหัวข้อโดย: xyz ♥ ที่ พฤษภาคม 24, 2012, 02:00:39 pm ต่อแบบเดลต้าจะได้ไฟ3เฟส3สาย220V. ใช้กับมอเตอร์3เฟส220V.
ต่อแบบวายจะได้ไฟ3เฟส4สาย380V./220V.ใช้กับมอเตอร์3เฟส380V. มันขึ้นอยู่กับโหลดว่าต้องการแรงดันไฟเท่าไร |