หัวข้อ: แอร์มิตซู ดับเอง ไฟ Power กระพริบ ตลอด แก้ได้แล้ว เริ่มหัวข้อโดย: srpthai ที่ สิงหาคม 06, 2011, 10:25:22 pm แอร์มิตซู MS-S24TV ดับเอง ไฟ Power กระพริบคงที่ ตลอด ช่วงแรกชอบดับกลางดึก หนักเข้า เปิดไม่ติดเลย ในคู่มือบอกว่า Mis operation คือ ตัวเครื่องในห้องไม่สามารถ คุยกันกับ ตัวคอยล์ร้อนข้างนอกห้องได้ ถอดบอร์ดทั้งในห้องและนอกห้องดู ไม่มีอะไรไหม้ เครื่องรุ่นนี้ มีบอร์ดที่คอยล์ร้อนด้วย จนปัญญาแล้ว เลยถอดบอร์ดข้างนอกมาเช็ดด้วยมีตัวด้วงตายอยู่หลังแผ่นวงจร คิดว่าไม่น่าเกี่ยว
แต่ตรวจสอบว่าช่างต่อไฟเข้าผิด ขั้ว N ดันมีไฟ เลยสลับสายให้ถูก หายทันทีเลยครับ ไม่น่าเชื่อ แอร์ตัวนี้ติดมา 10 ปีแล้ว ใช้งานได้ดี ระวังกันหน่อยครับ ติดตั้งให้ถูกต้อง หัวข้อ: Re: แอร์มิตซู ดับเอง ไฟ Power กระพริบ ตลอด แก้ได้แล้ว เริ่มหัวข้อโดย: srpthai ที่ สิงหาคม 06, 2011, 10:33:20 pm แปะรูปทำไงครับ
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซู ดับเอง ไฟ Power กระพริบ ตลอด แก้ได้แล้ว เริ่มหัวข้อโดย: tu2522-LSVteam♥ ที่ สิงหาคม 06, 2011, 11:25:09 pm จากที่อ่านดู น่าจะสาย คอนโทรล ระหว่างคอยล์ร้อน กับคอลย์เย็น ไม่ต่อถึงกัน
ขอบคุณครับ ที่นำข้อมูลการตรวจซ่อม มาลง ให้เป็นแนวทางกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่น +1 ให้ครับ ในความมีน้ำใจ ส่วนเรื่องรูป สามารถลงได้ครับ แต่ไฟล์ต้องไม่เกิน 99K :D :D หัวข้อ: Re: แอร์มิตซู ดับเอง ไฟ Power กระพริบ ตลอด แก้ได้แล้ว เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มิถุนายน 29, 2016, 05:51:45 pm งงเลยไฟกะพริบตลอดนี่เกิดจากไม่ได้ใส่ใบสวิง
|