พิมพ์หน้านี้ - แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: virunkong ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 10:28:46 am



หัวข้อ: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: virunkong ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 10:28:46 am
แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง รุ่น SRK/C13CES
อาการเปิดสัก 1 ชั่วโมง แอร์ดับทั้งตัวคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อน ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
1.ลองเปลี่ยนแผงวงจรแล้ว
2.เช็คกระแสคอมได้ 5.1A ปกติ 5.7A
3.เช็ค CAP RUN แล้วปกติ
4.ช่างคนก่อนต่อไฟแบบ เอา L เข้า ที่ขั้ว R ของคอมเพรสเซอร์ เอา N เข้าที่ขั้ว C ของคอมเพรสเซอร์ ผมจึงทำการเปลี่ยนเอา L เข้า ที่ขั้ว C ของคอมเพรสเซอร์ เอา N เข้าที่ขั้ว R ของคอมเพรสเซอร์ ผลปรากฏว่าอาการยังเหมือนเดิมจึง
  จึงอยากจะถามรหัส ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง เกิดจากอะไรน่าจะเสียครับ
 :D


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 12:44:51 pm
เปลี่ยน sensor  เช็ค น้ำแข็ง(ท่อทองแดง)   และเช็คน้ำยา        ขั้วคอมไม่เกี่ยว


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nong0005 ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 07:35:42 pm
          ผมว่าเขาต่อถูกแล้วน่ะครับ โดยตามปรกติวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 220 v.
     สายสีดำจะเป็น line มีไฟ  ส่วนสายสีขาวจะเป็น นิวตรอล
     สายมีไฟ(L) จะต้องต่อกับขั้วR  ส่วนสาย(N)จะต้องต่อกับขั้ว  C (common)   
     ของคอมเพรสเซอร์  แล้วก็เช็คตามที่คุณkluay บอกนั่นแหละครับ ju_ju!!


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 07:54:03 pm
 smiley4


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: virunkong ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 08:10:55 pm
ผมซ่อมมาเรียบร้อยแล้วครับตกลงว่า SENSER วัดอุณหภูมิตัวกะเปราะเสียครับวัดความต้านทานได้90โอห์ม เองครับส่วนตัวที่ไม่เสียวัดได้4Kโอห์ม
ส่วนเรื่อง Line Neutral ที่เข้าขั้วของคอมเพรสเซอร์ ผมไม่รู้เข้าใจผิดปะนะครับ เพราะว่าผมเคยอ่านเจอหนังสือเล่มนึ่งที่เข้าต่ออย่าที่ผมบอก ช่วยบอกผมอีกทีนะครับเพราะว่าผมจะได้ต่อวงจรอย่างถูกๆซักที
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
kluay , nong0005 ที่ช่วยแนะนำครับ วันหน้าถ้าผมมีปัญหาจะขอมาโพสต์ถามอีกนะครับ
H933-LSV team ♥11,000 ขอบคุณที่เชียร์ครับ อิอิ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nong0005 ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 10:01:24 pm
  ต้องขออภัยคุณvirunkong ด้วยน่ะครับที่ผมรีบตอบไป ตามที่คุณเห็นในหนังสือน่ะถูกต้องแล้วล่ะครับ
 เขาจะนำเส้นที่เป็นL ต่อที่ขั้ว C ส่วนเส้นที่เป็น NEUTRAL นั้นจะต่อกับขั้ว R   ตามวงจรของ
  ระบบไฟฟ้าแอร์ แต่ไฟฟ้ากระแสสลับก็สลับได้อยู่แล้วน่ะครับ แต่ว่าเราต่อตามมาตราฐานเขาดีกว่าน่ะครับ
  เวลาเช็ควงจรจะได้ไม่หลงทางครับ 
     
     


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: nong0005 ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 10:18:29 pm
       ลืมขอบคุณH933-LSV team ♥11,000 เลยอุตส่าเชียร์และคอยตอบช่วยเหลือกระทู้อยู่เสมอ
                                                                                                        ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: virunkong ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 11:15:05 pm
พอพูดถึงกระแสสลับ สลับได้อยู่แล้วผมนึกออกหนึ่งงานครับ
 วันนั้นผมติดแอร์ Mitsubishi Electric Econo รุ่นปี 2010 ปกติแอร์ส่วนใหญ่ ไฟจะเข้าที่คอล์ยเย็น แต่ Mitsubishi Electric ไฟจะเข้าที่คอล์ยร้อนวันนั้นผมลืมเช็คว่า เส้นไหน L เส้นไหน N พอผมติดตั้งเสร็จเปิดเครื่องลองคอล์ยเย็นติดสักพักจะมีการสั่งงานไปยังคอล์ยร้อน จากนั้นแอร์ก็ดับไปเลย  พอเปิดใหม่ยังไงก็ไม่ติด ตอนนั้นผมตกใจมากแอร์ใหม่ๆเนี่ยนะจะพังแล้วหรอ หลังจากนั้นผมจึงทำการตรวจเช็คว่ามีไฟเข้าไหมเริ่มจากไฟเข้าที่คอล์ยร้อนผมถอดฝาบนออกลองดูวงจร ผมเห็นว่าฟิวส์น่าจะขนาด 3 A มั่งครับขาดผมจึงเริ่มวิเคราะห์ ว่าเกิดจากอะไรผมจึงเช็ค ว่าผมนำเส้น L และ N ต่อเข้าถูกไหมปรากฏว่าผมต่อผิดผมจึงทำการสลับสายและหาฟิวส์ใหม่มาใส่ จากนั้นก็เริ่มเดินเครื่องสักพักคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานผมเลยโล่งใจเลยครับ
   ที่ผมเล่ามาซะยาว แค่ผมอยากรู้ว่า
1.การต่อไฟ L และ N ผิด จะทำให้ฟิวส์ขาดไหมครับ ทั้งๆที่เป็นกระแสสลับนะครับ
2.ถ้าเรานำ L และ N ต่อเข้าคอมเพรสเซอร์ผิดจะมีผลทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหรือเสียเร็วไหมครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมพึ่งหัดทำแอร์ได้ ปีกว่าๆเองครับ  :D


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: shokonakisa ที่ สิงหาคม 25, 2011, 01:17:25 pm
ถ้าเป็น ของ mr. slim จะเป็นที่ sensor  fan coil ด้วยหรือเปล่าครับ เพราะผมก็ กำลังเจออาการนี้อยู่นะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ สิงหาคม 25, 2011, 02:16:34 pm
เริ่มหัวข้อใหม่ซิครับกระทู้นี้เก่าแล้ว  แจ้งยี่ห้อ รุ่น อาการเสียเลยครับ lsv-smile


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi heavy duty ไฟ RUN ติดค้าง ไฟ TIMER กระพริบ 2ครั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: boss0029 ที่ กันยายน 03, 2011, 12:41:03 am
พอพูดถึงกระแสสลับ สลับได้อยู่แล้วผมนึกออกหนึ่งงานครับ
 วันนั้นผมติดแอร์ Mitsubishi Electric Econo รุ่นปี 2010 ปกติแอร์ส่วนใหญ่ ไฟจะเข้าที่คอล์ยเย็น แต่ Mitsubishi Electric ไฟจะเข้าที่คอล์ยร้อนวันนั้นผมลืมเช็คว่า เส้นไหน L เส้นไหน N พอผมติดตั้งเสร็จเปิดเครื่องลองคอล์ยเย็นติดสักพักจะมีการสั่งงานไปยังคอล์ยร้อน จากนั้นแอร์ก็ดับไปเลย  พอเปิดใหม่ยังไงก็ไม่ติด ตอนนั้นผมตกใจมากแอร์ใหม่ๆเนี่ยนะจะพังแล้วหรอ หลังจากนั้นผมจึงทำการตรวจเช็คว่ามีไฟเข้าไหมเริ่มจากไฟเข้าที่คอล์ยร้อนผมถอดฝาบนออกลองดูวงจร ผมเห็นว่าฟิวส์น่าจะขนาด 3 A มั่งครับขาดผมจึงเริ่มวิเคราะห์ ว่าเกิดจากอะไรผมจึงเช็ค ว่าผมนำเส้น L และ N ต่อเข้าถูกไหมปรากฏว่าผมต่อผิดผมจึงทำการสลับสายและหาฟิวส์ใหม่มาใส่ จากนั้นก็เริ่มเดินเครื่องสักพักคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานผมเลยโล่งใจเลยครับ
   ที่ผมเล่ามาซะยาว แค่ผมอยากรู้ว่า
1.การต่อไฟ L และ N ผิด จะทำให้ฟิวส์ขาดไหมครับ ทั้งๆที่เป็นกระแสสลับนะครับ
2.ถ้าเรานำ L และ N ต่อเข้าคอมเพรสเซอร์ผิดจะมีผลทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหรือเสียเร็วไหมครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมพึ่งหัดทำแอร์ได้ ปีกว่าๆเองครับ  :D

ถ้าเป็น ตัวที่ แมคอยู่ในอีแวบ  แล้วปล่อย ไฟมา 2 เส้น เข้าที่คอม  สลับยังไงก็ไม่น่ามีปัญหา

แต่ตัวนี้ แมคอยู่ที่ คอยร้อน ไฟคอนโทรลมาจากอีแวบ     ถ้าสลับสาย จะมีโอกาส ช๊อตได้อย่างไรบ้าง

ผมก้ไม่แน่ใจครับ  เพราะตั้งแต่ทำมา ไม่เคยสลับสายครับ