พิมพ์หน้านี้ - แอร์ central12000 btu เป็นน้ำแข็ง

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: tomkid ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 02:23:33 pm



หัวข้อ: แอร์ central12000 btu เป็นน้ำแข็ง
เริ่มหัวข้อโดย: tomkid ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 02:23:33 pm
ช่วยด้วยครับ แอร์มีอาการเป็นน้ำแข็งที่ท่ออัด ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร เป็นแอร์มือ 2 ครับ ตอนแรกน้ำยารั่วออกหมด เนื่องจากขันแฟร์ไม่ดี ผมเลยไปทำใหม่แว็คคัม แล้วเติมน้ำยา ปรากฎว่าท่อดูดวัดน้ำยาได้ 30 psi กระแสได้ 4.77 A ตามเน็มเพลสแล้วแต่แรงดันยังไม่ได้ สังเกตุท่ออัดมีน้ำแข็งเกาะ จับดูที่ท่อกลับไม่เย็นครับ ไปเปิดดูเครื่องด้านในมีน้ำแข็งเกาะเหมือนกัน อยากทราบต้องทำไงครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ central12000 btu เป็นน้ำแข็ง
เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 02:36:54 pm
วัดแรงดันดูใหม่ยังว่าเหลือเท่าไหร่
น่าจะรั่วอีกครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ central12000 btu เป็นน้ำแข็ง
เริ่มหัวข้อโดย: tomkid ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 04:05:28 pm
ผมเช็ครั่วแล้วเข็มไม่ตีกลับครับ แต่ถ้ารั่วแล้วทำไม กระแสถึงได้ตาม เนมเพลส ก่อนเติมน้ำยาวัดได้ 3.44A
แต่เหมือเติมน้ำยาแล้วได้ 4.77 A ตามพิกัด แต่แรงดันไม่ได้ครับ  ผมเลยงงว่าเป็นกับต่อแคบทิ้วตันหรือเปล่าครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ ช่างมือใหม่ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ central12000 btu เป็นน้ำแข็ง
เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 06:08:47 pm
เข็มไม่ตีกลับหมายถึงอะไร??
วัดความดันด้านดูดได้เท่าไหร่ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ central12000 btu เป็นน้ำแข็ง
เริ่มหัวข้อโดย: sunchai ที่ พฤษภาคม 08, 2011, 09:21:29 pm
ก้อแค๊ปทิ้วตันน่ะ