หัวข้อ: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: sinner9351 ที่ เมษายน 10, 2011, 01:03:45 am รบกวนสอบถามปัญหาแอร์มิตซูบิชิ รุ่น MS-SGD13VC ครับ คือหลังล้างระบบแล้ว ลองเปิดเครื่องดูก็ทำงานตามปกติ แต่พอผ่านไปประมาณ 3-4 นาทีปรากฏว่าพัดลมที่คอยล์เย็นหยุดหมุน มีไฟกระพริบ 3 ครั้งเป็นจังหวะ ดูจากวงจรในฝาครอบระบุว่ามีปัญหาที่ระบบมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น เปิดฝาครอบออกเช็คดูพบรอยดำบนแผงควบคุม มอเตอร์ร้อนมาก ลองปลดพัดลมออกจากมอเตอร์แล้วลองเปิดเครื่องใหม่ พัดลมหมุนได้แต่ช้ามาก และไม่มีกำลังลองเอามือจับแกนดูก็หยุดหมุน อยากทราบว่ามันน่าจะเสียที่มอเตอร์ หรือ แผงควบคุมครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ embarrassed7 olleyes2 embarrassed7
(http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215343_112481275501123_100002177547141_113154_6548058_n.jpg) หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ เมษายน 10, 2011, 02:05:23 am หมายถึงล้างทำความสะอาดใช่มั้ย พัดลมมีสายกี่เส้น 5 หรือ 6 หาก 5เส้น เป็น มอเตอร์ DC 300 V อาจจะมีคราบ น้ำ ตอนล้างที่ แจ็คเสียบมอเตอร์ หรือไม่ได้ ล็อค โบล์ ตอนล้าง ถอด แจ็คเสียบ หมุน โบล์ดูหากรู้สึกหนักๆ ไม่ฟรี แค่ 2000 กว่าๆ ครับ มอเตอร์ เสียแล้ว รุ่น นี้โดนกันมาเยอะแล้ว
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: sinner9351 ที่ เมษายน 10, 2011, 10:04:49 am ลองหมุนดูแล้วก็ฟรีดีครับ เลยลองถอดมอเตอร์ออกมาต่อตรงใช้ไฟ 220 Volt ต่อดูมอเตอร์หมุนแต่ช้าและไม่มีกำลังเลย เอามือจับเบาๆก็หยุดหมุนน่ะครับ พี่ๆมีร้านขายอะไหล่แนะนำไหมครับ ผมอยู่ย่านบางแคครับ
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ เมษายน 10, 2011, 11:17:46 am การล้างคอยเย็น แบบติดผนัง ควรใช้มือจับหรือเอาเศษผ้ายัดที่กรงกระรอก ไม่ให้หมุนขณะฉีดน้ำทำความสะอาด จะทำให้ มอเตอร์หรือไม่ก็อะไหล่ในแผงวงจรชำรุดได้ ในมอเตอร์จะมีวงจรเช็ครอบ ส่วนใหญ่ที่พบมอเตอร์ไม่เสีย แต่วงจรเช็ครอบเสีย แต่ตัวเช็ครอบมาเปลี่ยนยากครับผม
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ เมษายน 10, 2011, 08:45:35 pm สายไฟของมอเตอร์มีกี่เส้น หรือ บนบอร์ดมี cap 1.2 , 1.5 uF บ้างมั้ย จะได้บอกถูกว่าเป็นมอเตอร์ ac -dc หาก เป็นมอเตอร์ ac คงจะไม่เสีย แต่ให้เช็ค อุปกรณ์ ควบคุมความเร็ว แล้วตอนทดสอบมอเตอร์ต่ออย่างไร หมายถึง c r s ต่อถูกขั้วมั้ย
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: sinner9351 ที่ เมษายน 11, 2011, 02:11:43 pm ซ่อมเสร็จแล้วครับ เปลี่ยนมอเตอร์ กับแผงวงจร โดนไป 3086 บาทครับ ค่าล้างแอร์รอบนี้แพงเอาเรื่อง แต่ก็ได้ประสบการณ์เพิ่มเติม อาการเสียนี้น่าจะมาจากความสับเพร่าของผมเอง ที่ไม่ถอดอุปกรณ์พวกแผงไฟฟ้าและมอเตอร์ออกไปก่อน คราวหน้าคงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ ขอขอบคุณทุกๆท่านอย่างสูงครับที่ช่วยตอบครับ
cry2!! cry2!! lv! lv! lv! หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: ถาวร-LSVteam ที่ เมษายน 11, 2011, 06:10:49 pm ไม่ใช่แค่นั้น ต้องล็อกไม่ให้มอเตอร์หมุนด้วย เพราะบางรุ่น ตัวมอเตอร์เสียได้เลยแพงอีกด้วย
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ เมษายน 11, 2011, 08:47:22 pm แผงวงจรเดิมเก็บไว้เป็น อะไหล่ ยังซ่อมได้ (เพื่อนผมเคยโดน 13,000 กว่า บาท ล้างแอร์ น้ำรั่วลง พลาสมา 42 นิ้วกำลังเปิด อยู่ ต้องซื้อ ใหม่ ให้ เจ้าของช่วยออกให้ 10,000 )
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: nong0005 ที่ เมษายน 17, 2011, 07:54:37 am เสียใจด้วยน่ะครับเป็นช่างก็แบบนี้ ทำเสร็จใช้งานได้ก็ได้ค่าจ้างไป แต่ถ้าพลาดก็ต้องทำใจครับ ::)
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: baby_man ที่ กรกฎาคม 22, 2012, 06:33:12 pm ของผมก็รุ่นนี้เลยครับ
เป็นเหมือนกันด้วย เพิ่งเป็นเมื่อวานนี้เองครับ อาการคือ พัดลมหมุนช้ากว่าปกติมาก เปิดดูแผงมีรอยไหม้แบบเดียวกัน และตำแหน่งเดียวกันเลยครับ ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรดี ถ้าต้องเปลี่ยนมอเตอร์ + แผง แบบท่าน sinner9351 มันแพงนะครับ cry2!! cry2!! cry2!! หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: baby_man ที่ กรกฎาคม 22, 2012, 09:37:21 pm เมื่อเย็นลองซื้อ Cap 1.5 uF มาต่อคร่อมดู
ปรากฏว่าพัดลมหมุนช้าลงเป็นเพราะอะไรครับ หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ กรกฎาคม 23, 2012, 10:25:03 pm เปลี่ยนมอเตอร์คอยเย็น จบครับ ประมาณ2150บาทครับ สาเหตุ เวลาล้างปล่อยให้กรงกระรอกหมุน ชุดตรวจเช็ควัดรอบอยู่ในตัวมอเตอร์เสีบครับ ฟันธง
หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน เริ่มหัวข้อโดย: baby_man ที่ กรกฎาคม 24, 2012, 12:26:34 pm วันนี้ไปซื้อมอเตอร์จากศูนย์มาแล้วครับ 1,780 บาท
เปลี่ยนเข้าไปแล้วหมุนช้าเหมือนเดิมครับ cry2!! เลยลองถอดขั่วไฟเช็ครอบออกดูปรากฏว่าพัดลมหมุนเร็วครับ สรุปว่าน่าจะเป็นที่แผงครับ cry2!! เสียตังซื้อมอเตอร์ฟรีเลยงานนี้ cry2!! |