พิมพ์หน้านี้ - ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: gake ที่ มีนาคม 25, 2011, 10:27:50 pm



หัวข้อ: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: gake ที่ มีนาคม 25, 2011, 10:27:50 pm
Ups รุ่น   TGP-500   เสียบสายไฟแล้วฟิวส์ขาดตลอด   ทั้งที่ยังไม่ได้กดสวิทย์หน้าเครื่องที่ตัว ups   ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ สมาชิกที่มีประสบการณ์ด้วยครับ  เพิ่งจะได้ลองซ่อมครับ THANK!!


หัวข้อ: Re: ขอแนวทางในการซ๋อม ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: หลอดไฟ ที่ มีนาคม 25, 2011, 10:58:54 pm
เช็คตัวป้องกันไฟเอซีเกินครับ


หัวข้อ: Re: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ มีนาคม 26, 2011, 09:56:46 am
ฟิวส์ ที่ ไหน    หาก จาก  bat   เฟส ช้อต    ( หาก จาก 220 เช็คตัวป้อง กัน, tranformer )


หัวข้อ: Re: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: gake ที่ มีนาคม 27, 2011, 08:22:34 pm
  ครับเดี่ยวผมลองเช็คตัวป้องกันก่อน ได้ผลอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบครับ


หัวข้อ: Re: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: gake ที่ มีนาคม 29, 2011, 08:09:40 pm
ตัวป้องกันเรียกอีกอย่างว่า วาริเตอร์หรือเปล่าครับผมวัดแล้วไม่เสีย วัดโอมค่าจะไม่ขึ้น
ส่วนหม้อแปลงมีวิธีตรวจสอบไหมครับหรือตรวจเช็คอย่างไรบ้างครับ เพื่อนๆสมาชิกแนะนำหน่อยครับผมประสบการณ์ยังน้อยครับ THANK!!


หัวข้อ: Re: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ มีนาคม 29, 2011, 09:55:27 pm
ฟิวส์ ที่ ไหน    หาก จาก  bat   เฟส ช้อต    ( หาก จาก 220 เช็คตัวป้อง กัน, tranformer )
ฟิวส์ กี่ แอมป์    มิฉะนั้นคุณจะหลงทาง เช็ค เฟส หรือยัง   อย่าลืมว่า UPS แปลงไฟ 12 V เป็น 220


หัวข้อ: Re: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: gake ที่ มีนาคม 30, 2011, 04:06:00 pm
ผมเช็คหม้อแปลงซ็อตครับ ที่ไหนมีขายครับ ตัวเท่าไรครับ


หัวข้อ: Re: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
เริ่มหัวข้อโดย: gake ที่ เมษายน 01, 2011, 09:13:44 pm
หม้อแปลงซ็อต  ส่งคืนลูกค้าแล้วครับ  ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกมากๆ ที่ให้คำแนะนำ :D