หัวข้อ: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: speedthrash ที่ มีนาคม 22, 2011, 03:10:21 pm แอร์เทรน 42000btu ฉีดใน เปลี่ยนคอมใหม่ เพราะของเก่าไหม้
ล้างระบบโดย R11 แต่ไม่มี nitrogen มาไล่ เลยใช้ r22 ไล่แทน มีละออง r11 ออกมาโล่งปรกติ, เปลี่ยนdryer ใหม่,vacuum ,charge r22 ,lo 50,hi 250 run ได้ประมาณ 2 ชม. compressor ตัดภายใน overload แต่lo ปรกติม,hi ไม่สูง280 comp ร้อนมาก,ปล่อยน้ำยาทิ้ง ลองเติมน้ำมันคอมเพิ่มอีกประมาณ ครึ่งลิตร แวคคั่มใหม่ เติมน้ำยา ตัดเหมือนเดิม ประมาณ5นาที คอม 3เฟส 380,ความต้านทาน เท่ากันปรกติ,i/o magnetic 389/389,terminal แน่นปรกติ,ไม่ลงกราวนด์ คอล์ยร้อนไม่สกปรก,พัดลมทำงาน,คอล์ยเย็นไม่สกปรก หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ มีนาคม 22, 2011, 03:29:26 pm ลองเซ็คมอเตอร์พัดลมคอล์ยร้อนดู ทำงานก็จริงแต่ความเร็วรอบอาจไม่ได้ Hi จะขึ้นทีละนิดจน คอมเพรสเซอร์ตัด คลิปแอมร์จับกระแสมอเตอร์พัดลมคอล์ยร้อนว่าได้เท่าเนมเพลสหรือไม่
หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ มีนาคม 22, 2011, 08:08:29 pm สวัสดีครับ ทุกท่าน ขอเสนอแนะด้วยคนนะครับ ไนโตรเช่าที่ร้านมาใช้ได้ครับ หมดจดดีกว่าครับ เป็นไปได้สูงครับ ล้างระบบไม่สะอาด ควรเปลี่ยนแค๊ปทิ้วใหม่และไดเออร์ ลองดูครับผม lsv-smile
หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: sunchai ที่ มีนาคม 24, 2011, 05:18:06 pm พัดลมหมุนรอบช้าครับ ระบายร้อนไม่ออก เปลี่ยนแค๊ปพัดลมดูสิ ping!
หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ มีนาคม 24, 2011, 06:03:34 pm หากจะทดสอบพัดลมระบายความร้อน ของคอยร้อนง่ายๆและได้ผล หาสายยางลดน้ำที่แผงรังผึ้งคอยร้อนให้ทั่ว ลดน้ำเบาๆ สักพักแล้วสังเกตุดูคอมทำงานได้ปกติไหม คอมตัดอีกไหม ถ้าคอมเดินได้ตลอดไม่ตัด เราก็ค่อยสรุป ว่ามอเตอร์พัดลมเสีย หรือรอบลดลง ตรวจเช็คให้ดีก่อน งบจะไม่บานปลาย ประหยัดด้วยครับผม
หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: psomchart ที่ มีนาคม 24, 2011, 09:31:26 pm เรียบร้อยแล้วครับเติมน้ำมันเข้าไปตั้งมากตอนนี้ต้องปรับปรับปริมาณน้ำมันใหม่โดยถ่ายออกแล้วเติมเข้าไปใหม่ตามspecเดี๋ยวจะให้wepของkultronที่compร้อนคิดว่าการฉีดของน้ำยายังฝืดอยู่อยู่ลองเปลี่ยนหรือล้างcap tube หรือexpansion valve สาเหตุอยู่ที่จุดนี้ แต่ตอนนี้ตันน้ำมันแล้วแน่นอน
หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: psomchart ที่ มีนาคม 24, 2011, 09:38:26 pm http://compressor.kulthorn.com/index.php/product/index/1
ลองเทียบbtuดูคำว่าccคือปริมาณน้ำมัน ใช้น้ำมันให้ถูกกับเบอร์น้ำยาด้วยครับ ลืมบอกไปให้vacนานๆหน่อยแต่แน่ใจนะว่าล้างระบบเรียบร้อยแล้ว หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ มีนาคม 26, 2011, 10:25:01 pm สนับสนุนข้อแนะนำนี้ก่อนครับ +----+ ควรเปลี่ยนแค๊ปทิ้วใหม่และไดเออร์
หัวข้อ: Re: air, trane 42000 btu overload ภายในตัด ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: nong0005 ที่ มีนาคม 28, 2011, 12:36:18 am คอมร้อนมาก ก็น่าจะมาจากกระแสสูงเบรกเกอร์จึงตัด น่าจะลองใช้แคลมป์แอมป์วัดกระแสแต่ละเฟสดูก่อน
ว่าสูงเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันก็อาจเป็นที่คอม แต่ถ้ากระแสสูงเท่ากัน ก็น่าจะมาจากสาเหตุอื่น ตาม ที่ทุกท่านในกระทู้บอกครับ wav!! |