หัวข้อ: จะรู้อาการได้ไงว่า คอนแทกเตอร์ของแอร์(สำนักงาน) เสีย เริ่มหัวข้อโดย: mikizathaijapan ที่ มีนาคม 18, 2011, 10:09:16 pm จะดูยังไงถ้ามันเสีย ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง มีวิธี แก้ หรือ ซ่อมยังไง
ผมก็ไมเก่งเท่าไรครับ พอดี ทีทำอยู่ก็มีแค่ ล้างแอร์ ตรวจแชค น้ำยาแอร์ ดูคอมแพตเซอร์ทำไงหรือป่าว แต่ผมไม่เคยได้ ซ่อม เวลาคอนแทคเสีย เลย ช่วยแนะนำด้วยครับ มีภาพด้วยยิ่งดีครับ หรือมีแหล่งเพิ่มเติมทีไหนช่วยแนะนำด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยครับ ขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วยครับ หัวข้อ: Re: จะรู้อาการได้ไงว่า คอนแทกเตอร์ของแอร์(สำนักงาน) เสีย เริ่มหัวข้อโดย: nong0005 ที่ มีนาคม 19, 2011, 05:03:03 pm แมกเนติกคอนแทคเตอร์มีหน้าที่ตัดต่อวงจรส่วนที่เป็นวงจรเพาเวอร์ (กระแสมาก)
แต่จะถูกสั่งให้ทำงานดูดหรือปล่อยคอนแทค(หน้าสัมผัสแผ่นทองแดง) โดยคอล์ย(ขดลวด)ซึ่งอาจจะใช้ไฟฟ้า ac.หรือ dc. ถ้าคุณมีมัลติมิเตอร์ ก็ตั้งrange โอห์ม x10หรือ x1 วัดดู ถ้าเข็มเบนไปทางขวาสุด หรือประมาณ0 ก็ช็อต หรือถ้าไม่ขึ้นเลยก็ขาด อย่าลืมปิดเบรกเกอร์ก่อนล่ะครับ แต่ถ้าคอล์ยปรกติ อาจเกิดจากวงจรคอนโทรลเอง หรือถ้าวงจรคอนโทรลปรกติ ก็น่าจะเป็นที่ชุดคอนแทคสกปรกครับ :-* |