หัวข้อ: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 17, 2011, 10:47:36 pm พอดี แอร์ ที่ร้านมีอาการแปลกๆ เป็น Carrier 36000 btu แบบตู้ตั้งพื้น คอมแบบสโคล ระยะเดินท่อ ไม่เกิน 2m
พอดีที่ท่อซัคชั่น มีน้ำแข็งเกาะ(เป็นเกล็ดขาวๆที่ท่อบริเวณเซอวิสวาล์ว และตัวคอมเพรสเซ่อ) อุณภูมิในห้อง 27c พัดลม auto แต่อยู่ที่ low (แต่พอปรับ เป็น hi เกล็ดน้ำแข็งก็ละลาย) เลยลองวัด กระแสดู ก็ปรกติดี 14.5 A (ที่Pate ระบุไว้ 16.25A) น้ำยา 55 psi อากาศโดยรอบ ประมาณ 30c ที่แผงคอยเย็นก็ไม่มีน้ำแข็งเกาะ นะคับ ไม่ตันลมแรงดี ผมอยากทราบว่ามันปรกติไหมคับ หรือเป็นเพราะ อากาศมันเย็นๆ นะคับ หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 18, 2011, 10:13:39 am HAPPY2!!โดยรวมเห็นว่าเป็นปกติ ลองลดอุณหภูมิในห้องลงระหว่าง22-24C
ตั้งพัดลมที่Hi แล้วดูที่ท่อน้ำยาขากลับใหม่ ท่อเย็นเท่าน้ำเย็น10-12C อุณหภูมิภายนอก(Ambient temp)=30C แรงดันขากลับอยู่ ระหว่าง 52-62 PSIG เป็นปกติ หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ มกราคม 18, 2011, 04:09:28 pm ขอเสริมหน่อยครับ
ผมว่าท่อส่งน้ำยาระยะไม่เกิน2เมตร ผมว่าสั้นเกินไปครับ น้ำยาที่คอล์ยเย็นยังเดือดไม่หมด คือมันมาเดือดที่ปลายคอล์ยเย็น และท่อดูดกลับด้วยนะครับ ทางที่ดีควรแก้ไข เดินท่อใหม่ให้ยาวมากกว่า3เมตรถึงจะดี หากปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเวลาคอมฯหยุดเดิน คอมฯจะสั่นหรือสะบัดจนเกิดเสียงดัง และคอมฯก็จะเสียในเวลาถัดไปครับ :) หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 18, 2011, 08:38:36 pm ขอเสริมหน่อยครับ
ผมว่าท่อส่งน้ำยาระยะไม่เกิน2เมตร ผมว่าสั้นเกินไปครับ น้ำยาที่คอล์ยเย็นยังเดือดไม่หมด คือมันมาเดือดที่ปลายคอล์ยเย็น และท่อดูดกลับด้วยนะครับ ทางที่ดีควรแก้ไข เดินท่อใหม่ให้ยาวมากกว่า3เมตรถึงจะดี หากปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเวลาคอมฯหยุดเดิน คอมฯจะสั่นหรือสะบัดจนเกิดเสียงดัง และคอมฯก็จะเสียในเวลาถัดไปครับ แอร์เป็นแบบฉีดใน มันจะเกี่ยวกันด้วยไหมคับ หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ มกราคม 19, 2011, 09:09:10 am เอ! ถ้าฉีดใน ผมไม่ประสบการณ์นะครับ แต่อาการเขาแสดงเหมือนเครื่องที่ฉีดนอกเลยครับ ถ้าเป็นไปได้ท่านทดลองดูแล้วช่วยบอกด้วยครับ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับ เดี๋ยวอาจจะมีท่านอื่นที่รู้ เข้ามาตอบให้ครับ หรือไม่ก็สอบถามไปที่ฝ่ายเทคนิคของ Carrier ดูครับ :)
หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ มกราคม 19, 2011, 01:43:28 pm ผมเจอ แอร์ใช้คอม copeland Zr34k3 28000btu แรงดัน low 52-58 psi กระแส 12.2 amp ท่อดูดเป็นน้ำแข็งเกาะถึงตัวคอมเล็กน้อย แอร์ฉีดใน เติมน้ำยา แรงดันไม่ขึ้นแต่กระแสขึ้นก็เลยเปลี่ยนแคบทิ้ว หายเลยเป็นปกติ....
หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 19, 2011, 11:36:59 pm ผมเจอ แอร์ใช้คอม copeland Zr34k3 28000btu แรงดัน low 52-58 psi กระแส 12.2 amp ท่อดูดเป็นน้ำแข็งเกาะถึงตัวคอมเล็กน้อย แอร์ฉีดใน เติมน้ำยา แรงดันไม่ขึ้นแต่กระแสขึ้นก็เลยเปลี่ยนแคบทิ้ว หายเลยเป็นปกติ....
ของผมเติมน้ำยา แรงดัน+กระแส มันก็ขึ้นปรกติ นะคับ แต่แอร์carrier ตัวนี้ รู้สึกมันจะเป็นหัวฉีดนะคับ ไม่มีแคปทิ้ว อ่อน้ำยาวิ่งไม่ทั่วคอยเย็นด้วยคับ คอย เย็นอยู่สูงกว่า คอยร้อน ประมาณ 1ฟุต คับ ท่อน้ำยาตามสเปค ไม่ได้ลดเลย แต่ก็งง ว่าเป็นอะไรกันน่ หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 19, 2011, 11:42:24 pm เสริมอีกนิด ช่วงหน้าร้อน แอร์ตัวนี้ จะกินกระแส 16-17A น้ำยา รู้สึกจะอยู่ที่ low 75psi hi 235psi อุณภูมิ suction 5c อุณภูมิห้อง 27c พัดลม hi
ตอนนี้ผมคิดว่า น้ำยามันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคับ เพราะ suction กลับเร็วมาก คอมเดิน ไม่ถึง 30วิ ก็เย็นเจี้ยบแล้ว หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 20, 2011, 09:00:14 am ขนาดห้องกี่ ตรม.ครับ น้ำยาขากลับ 5C ห้อง27C ตอนหน้าร้อน
ถ้าห้องไม่ใหญ่เกินขนาด ข้อมูลต้องผิดพลาดแล้วละครับ :D หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 20, 2011, 06:47:26 pm ห้อง ขนาด 45 ตรม. คับ ร้านเกม เป็นบ้านชั้นเดียว
หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 21, 2011, 11:46:19 am ขนาดห้องไม่ผิดครับ
-ตรวจดูที่คอยล์เย็นแคปทิ้วส์ออกทุกเส้นหรือไม่(น่าจะมี๓ชุดและอาจมีปัญหา๑ชุด) -แรงลม๑๒๐๐คิวฟุต/นาที อย่างไรก็ตามเห็นว่าอุณหภูมิท่อขากลับผิดปกติเมื่อเทียบกับอุณหภูมิในห้อง และแรงดันขากลับก็ผิดอีกเมื่อเทีบยกับอุณหภูมิที่ท่อขากลับ หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: sunchai ที่ มกราคม 21, 2011, 08:47:17 pm แอร์สกปรกใหมครับ(ด้านใน)
หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 22, 2011, 12:11:43 am ผมรู้สึก ว่า จะไม่มีแคปทิ้ว นะคับ เป็นหัวฉีด แล้วก็ต่อเข้าฝักบัวเลย เป็นฝักบัว แบบ 6เส้น เดี้ยวผมถ่ายรูป มาไห้ดูดีกว่า
คอยภายในไม่สกปรก ไม่ตันนะคับ เพราะพึ่งล้าง kiss6 kiss6 ตอนนี้เท่าที่มจับ ท่อดู เป็นรังผึ้งขนาด 4 ชั้น ถ้านับจาก ข้างนอก (หน้าแอร์) เป็น ชั้นที่1 ท่อไม่เย็น ชั้นที่2 เย็นจัด ชั้นที่ 3เย็นจัด ชั้นที่ 4 เย็นจัด ซักชั้นออกจากชั้นที่1นะคับ ฝักบัวเข้าชั้นที่4 หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 22, 2011, 09:27:47 am ตรวจเชคชุดที่ไม่เย็นนั่นและครับ
http://www.carrier.co.th/pdcarrier/catalogue/Split_Type_Catalog/40qbqd.pdf หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 26, 2011, 02:24:48 am ขอบคุณทุกท่านคร้าบ เดี้ยวจะลองทำดูคับ ได้ไม่ได้ยังไง เดี้ยวมาบอก คับ
หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: Lahunza ที่ มกราคม 26, 2011, 02:36:53 am ขอถามเพิ่งอีกหน่อยคับ มีท่านไหนพอจะทราบราคา แผงรังผึ้ง คอล์ยเย็น รุ่น AK-1600 ไหมคับว่าราคาเท่าไหร่ ตอนนี้เท่าที่ผมเช็คราคาได้ 2800 ไม่ทราบว่าแพงไปไหม จะเอามาใช้กับ คอม ZR-45 38900 btu
แล้ว แคปทิ้ว ฉีดนอก กับ ฉีด ใน อันไหนไห้ประสิทธิภาพดีกว่าคับ ไม่สนใจเรื่องเสียงคับ หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: พรเทพ-LSV team♥ ที่ มกราคม 26, 2011, 07:23:03 am ช่วยเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องด้วย
หัวข้อ: Re: มาขอความเห็น เรื่องแอร์ หน่อยคับ เริ่มหัวข้อโดย: eskimo_bkk-LSV team♥ ที่ มกราคม 26, 2011, 08:50:16 am พอ สายตรวจ เค้าเตือนก็ไม่พอใจกัน
อ้ายครั้น ปล่อยๆให้ วิบัติ มันก็จะ เล๊ะ แล้วจะอยู่กันอย่างไง ถ้าไม่มีกฏ ระเบียบ (http://www.google.co.th/url?source=imglanding&ct=img&q=http://image.dek-d.com/23/2157097/102534279&sa=X&ei=C30_Tcv-IIeavgPs1emHAw&ved=0CAQQ8wc4MA&usg=AFQjCNFufTAzem9b_LcidHWCqgOaqQLEXQ) (http://images.uncyc.org/th/b/b3/Thai_wairun.gif) เคารพ กฏ กันสักหน่อย นะ ทิดเอ้ย |