พิมพ์หน้านี้ - แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: sptong ที่ ธันวาคม 11, 2010, 08:24:55 am



หัวข้อ: แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ ธันวาคม 11, 2010, 08:24:55 am
แอร์พานาครับ ตอนก่อนย้ายไม่ได้ลองทดสอบแอร์ว่าเย็นหรือไม่เพราะไม่มีไฟ(เจ้าของบ้านโดนตัดไฟ)
ทำการติดตั้งใหม่โดยใช้อุปกรณ์เดิม(เจ้าของเน้น)ใช้ท่อ2กับ4หุน(ช่างเดิมลดจริงแล้วต้องเป็น3กับ5หุน) ท่อยาว
12เมตรแว็คเติมน้ำยา(น้ำยาเก่าปล่อยทิ้ง)วัดกระแสใด้5แอมป์น้ำยา70ปอนด์ท่อกลับเย็น
 ท่อฉีดไม่เย็น(ฉีดนอก)ในห้องไม่เย็นขอถามพี่ๆๆเซียนแอร์ดังนี้ครับ
1.การลดท่อมีผลหรือไม่(ทำไม่ก่อนหน้าเขาใช้ได้)
2.ทำไม่ปลายท่อฉีด(ทิ้ว)ออกจากคอมไม่เย็น(ตรงนี้ต้องเย็นหรือไม่)
3.เพิ่มน้ำยาอีกได้ไหม(ท่อยาว12เมตร)
4.ทิ้วตันหรือไม่(จุดสังเกตุว่าทิ้วตันสังเกตุอย่างไร)
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ


หัวข้อ: Re: แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ ธันวาคม 11, 2010, 01:08:08 pm
แอร์พานา ท่อตามนั้นครับไม่ได้ลดท่อดอกท่าน ท่อเดิน 12 เมตร เติมน้ำยาที่เท่าไหร่ครับ พานาของเขาให้เติมไว้ที่ 80 ปอนด์อัพ คุมที่กระแสไฟฟ้า ไม่ให้เกินตามเพลทบอก ประมาณ 5แอมป์ ความเย็นน่าจะมานะครับ ถ้าน้ำยาอยู่ที่ 70 รับรองไม่ฉ่ำแน่สำหรับเขา เพราะแอร์จะตัดไว ก่อนห้องเย็นเสียอีก

อีกอย่างดูที่รีโมท ตั้งอุณภูมิที่เท่าไหร่ ลองตั้งให้ต่ำดูก่อนนะครับได้เป็นอย่างไร ก็ต่อนะครับ


หัวข้อ: Re: แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ ธันวาคม 11, 2010, 04:18:24 pm
ขอบคุณมากครับ มีความคืบหน้าอย่างไรจะมารายงานครับ :D


หัวข้อ: Re: แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ ธันวาคม 16, 2010, 06:01:55 pm
กลับมารายงานผลที่ออกมาหลังจากได้ไปแก้ไขแอร์พานาครับ
เริ่มตั้งแต่
1.เพิ่มน้ำยาเป็น80ปอนด์กินกระแสไป6.9แอมป์ไม่เย็น
2.ปล่อยน้ำยาที้งเปลี่ยนสแตนด์เนอร์กับแค็ปทิ้วแว๊คคัมเติมน้ำยาเหมือนเดิมเป๊ะ
3.ปั๊มดาวน์น้ำยาตรวจเช็คระบบน้ำยาทั้งหมด help!!!แถบจะบ้าตายพี่ๆๆครับ
    cry2!!ลูกน้อง..ม.งทำท่อ(ตบ)ที่ออกจากผนังท่อ4บี้หักฉากน้ำยาไม่กลับ
   โค...มงทำไปได้(พี่ๆๆมีลูกน้องแบบนี้หรือปล่าวครับ)งานนี้ลูกน้องได้ตังค์
    ลูกพี่เจ้งปิดงานแบบมืนๆๆครับเปลี่ยนท่อตรงงอจบบายขอบคุณครับ cry2!! cry2!!


หัวข้อ: Re: แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ ธันวาคม 16, 2010, 07:01:08 pm
วิธีแก้ไม่ให้ท่อบี้ งอ  โดยใช้ท่อทองแดงหนาๆหน่อยครับและรัดท่อด้วยขดสปริงประมาณ2คืบ จะป้องกันได้ดีครับ  HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ ธันวาคม 16, 2010, 10:24:55 pm
วิธีแก้ไม่ให้ท่อบี้ งอ  โดยใช้ท่อทองแดงหนาๆหน่อยครับและรัดท่อด้วยขดสปริงประมาณ2คืบ จะป้องกันได้ดีครับ  HAPPY2!!
ขอบคุณท่านอาจารย์เล็กมาครับขดสปริงอันละไม่กี่บาทงวดหน้าจะให้พลาดน้อยที่สุดงั้นไม่คุ้ม :D


หัวข้อ: Re: แอร์พารา 12000บีทียู ติดตั้งแล้วไม่เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ ธันวาคม 27, 2010, 06:56:53 pm
ขดสปริง ที่ว่าหมายถึงสปริงดัดท่อเหรอ ครับ....ขอบคุณ