พิมพ์หน้านี้ - คอมไม่อัดน้ำยา

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: rs16 ที่ ธันวาคม 08, 2010, 08:19:15 am



หัวข้อ: คอมไม่อัดน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: rs16 ที่ ธันวาคม 08, 2010, 08:19:15 am
แอร์ไซโจ รุ่น shw13 up แรกเลยแอร์ไม่เย็นช่างตรวจสอบแล้วคอยล์เย็นรั่วทำการเชื่อมรอยรั่ว
แว๊คเติมยาแล้วล้างแอร์ปด้วยอยู่ได้1เดือนไม่เย็นอีกตรวจสอบน้ำยาเหลือ30ปอนด์ ตรวจเช็ครอยรั่ว
โดยถอดคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นจุ่มกับน้ำไม่เจอรอยรั่วต่อท่อกลับแว๊คและอัดน้ำยาใหม่พอปิดถังน้ำยา
ความดันในระบบเหลือ30 ความดันด้านhiค้างอยู่ที่150 ช่างเดินเครื่องสักพักนึงท่อน้ำยาสั่นดังกึ๊ก
เหมือนมีอะไรตันแล้วถูกดันออกเข็มด้านเติมน้ำยากระดิกรวดเดียวไปที่90 ช่างสันณิฐานว่าน่าจะมี
อะไรอุดตันในระบบแต่ตอนนี้หลุดออกแล้ว ช่างได้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งปรากฎว่า เข็มด้าน
lo อยู่ต่ำกว่า0(ศูนย์) ด้านhi ค้างที่ 150เหมือนเดิม ช่างแจ้งว่าคอมเสียแล้ว ดูดแต่ไม่อัดอยากทราบ
อาการดังกล่าวใช่คอมเสียจริงไหมครับ อายุเครื่ง7 ปีแล้ว


หัวข้อ: Re: คอมไม่อัดน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 12:19:25 pm
ถ้าอยากรู้คอมเสียหรือไม่เสีย ถอดออกมาเดินตัวเปล่า เช็คกระแสหรือยังครับ  แต่ผมว่า น่าจะตัน แค๊ปทิ้ว ไดเออร์ครับ เพิ่มเติมครับ ถ้าเปลี่ยนCOM +ค่าแรง+แค๊ปทิ้ว+ไดเออร์ ให้ดูสภาพแอร์ด้วย  ถ้าเป็นผมติดแอร์ใหม่ดีกว่า ราคาแอร์เดียวนี้ไม่แพงครับ  ถ้าซ่อมก็ประมาณ5000แล้วครับ