พิมพ์หน้านี้ - ถามเรื่องติดตั้งแอร์ใหม่ครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: dream theater ที่ ธันวาคม 05, 2010, 05:34:23 pm



หัวข้อ: ถามเรื่องติดตั้งแอร์ใหม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dream theater ที่ ธันวาคม 05, 2010, 05:34:23 pm
สวัดดีครับพี่ๆ คือว่าผมติดแอร์ใหม่ท่อใหม่ไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่พอติดแอร์เก่าท่อเก่ามันชอบมีปัญหามีรั่วที่ตรงบานแฟร์อยากทราบว่ามันเป็นเพราะว่าท่อมันเก่าหรือว่าหรือว่าต้องบานสองชั้นสำหรับท่อเก่าครับ ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดตั้งแอร์ใหม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หลอดไฟ ที่ ธันวาคม 05, 2010, 07:41:16 pm
บานท่อไม่ดี ขันเกลี่ยวไม่แน่น


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดตั้งแอร์ใหม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ ธันวาคม 05, 2010, 09:51:25 pm
ท่อทองแดงมี่2แบบ หนากับบาง ที่เกิดปัญหา ไม่เกี่ยวกับแอร์เก่าหรือใหม่ เกิดจากท่อบาง ต้องบานแฟร์2ชั้น ต้องฝึกทำบ่อยๆ  การแก้ปัญหา ใช้เศษท่อทองแดงชนิดหนายาวประมาณ20ซม.หรือตามความเหมาะสม บานแฟร์เสร็จใช้การเชื่อมต่อกับท่อบางครับผม


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดตั้งแอร์ใหม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dream theater ที่ ธันวาคม 09, 2010, 01:02:20 pm
ขอบคุณมากๆครับพี่


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องติดตั้งแอร์ใหม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ ธันวาคม 10, 2010, 08:29:38 pm
ต้องสังเกตุเอาครับ ตอนขันเกลียวเข้าไม่ใช่ขันแบบสุดแรงเกิด ปลายแฟร์มันจะแตก แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ พอบานเสร็จแล้วเราจะแค่ลองหมุนดูว่ามันพอดีมั้ย จริงๆแล้วเราต้องดูเข้าไปในท่อ มันจะไม่กลมครับ มันจะเหมือนทรงลูกรักบี้ เราต้องขยับตัวจับท่อมาให้อยู่อีกฝั่งแล้วบีบเข้าไป (ขันเกลียวพอให้กลม) แค่นี้ครับ  HAPPY2!!