พิมพ์หน้านี้ - แรงลม แอร์ LG-S13-SBB6M ปกติหรือไม่

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: HS6SGU♥ ที่ กันยายน 25, 2010, 10:48:38 am



หัวข้อ: แรงลม แอร์ LG-S13-SBB6M ปกติหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: HS6SGU♥ ที่ กันยายน 25, 2010, 10:48:38 am
ไม่ทราบว่าแรงลมปกติหรือไม่ สมมุติเปิดแรงลมระดับ 2 ช่วงที่คอมทำงานแรงลมจะแรง แต่ตอนที่คอมตัดแรงลมลดลงเป็นอีกระดับหนึ่ง   ซึ่งจากการสังเกตุแรงลมของยี่ห้ออื่นเปิดระดับใดก็จะอยู่ระดับนั้นๆ ตลอด ไม่ว่าคอมจะทำงานหรือตัดการทำงาน   อ.เครื่องทำความเย็นช่วยไขข้องข้องใจหน่อย
 ชุดแฟนคอยล์ S13-SBB6MN
 ชุดคอนเด็นซิ่ง S13-SBB6MU


หัวข้อ: Re: แรงลม แอร์ LG-S13-SBB6M ปกติหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กันยายน 26, 2010, 09:28:11 am
ลมอารายครับ คอยล์ร้อนหรือคอลย์เย็น

อายุแอร์ทีใช้งานก่อนหน้านี้เป็นมัย

ทำอารายกับแอร์มาบ้าง

ล้างครั้งสุดท้ายเมือไร


หัวข้อ: Re: แรงลม แอร์ LG-S13-SBB6M ปกติหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ กันยายน 26, 2010, 09:50:12 am
ไม่ทราบว่าแรงลมปกติหรือไม่ สมมุติเปิดแรงลมระดับ 2 ช่วงที่คอมทำงานแรงลมจะแรง แต่ตอนที่คอมตัดแรงลมลดลงเป็นอีกระดับหนึ่ง   ซึ่งจากการสังเกตุแรงลมของยี่ห้ออื่นเปิดระดับใดก็จะอยู่ระดับนั้นๆ ตลอด ไม่ว่าคอมจะทำงานหรือตัดการทำงาน   อ.เครื่องทำความเย็นช่วยไขข้องข้องใจหน่อย
 ชุดแฟนคอยล์ S13-SBB6MN
 ชุดคอนเด็นซิ่ง S13-SBB6MU
ถ้าเป็นระบบ Jetcool เป็นการทำงานปกติของแอร์ครับ    ***แรงลมที่แฟนคอล์ย***


หัวข้อ: Re: แรงลม แอร์ LG-S13-SBB6M ปกติหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: HS6SGU♥ ที่ กันยายน 26, 2010, 10:10:56 am
ขอบคุณท่าน srithaimax และท่าน prayothk ที่เข้ามาให้ข้อมูล คงเป็นแบบ jetcool ที่ท่านแจ้ง มันน่ารำคาญตรงที่เดี๋ยวแรง เดี๋ยวเบา  เป็นแอร์ใหม่เรียนแจ้ง อาการอย่างอื่นปกติ อย่างไรเสียก็ขอขอบคุณท่านสองอีกครั้งครับผม


หัวข้อ: Re: แรงลม แอร์ LG-S13-SBB6M ปกติหรือไม่
เริ่มหัวข้อโดย: ถาวร-LSVteam ที่ กันยายน 26, 2010, 01:23:42 pm
ก็คุณลองอ่านคู่มือการใช้งานดูบ้างสิครับ นิแหละไม่เคยอ่านดีแต่ถาม ถ้าคุณอ่านคู่มือการใช้งานมันก่อนก็จะไม่ต้องมาถาม เพราะว่ามันมีคนไปเปิดสปีดพัดลมแบบออโต้ไว้ เมื่อความเย็นได้ระดับที่ตั้งไว้ มันก็จะลดแรงลมลงเอง