พิมพ์หน้านี้ - แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: Experience ที่ กันยายน 20, 2010, 08:56:23 am



หัวข้อ: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: Experience ที่ กันยายน 20, 2010, 08:56:23 am
ช่วยด้วยครับ แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC  ติดตั้งแล้ว ท่อส่ง (ท่อร้อน) กลับไม่ร้อน เย็นคล้ายท่อด้านดูดครับ แต่แอร์เย็นเหมือนกัน วัดน้ำยาได้ 90 ปอนด์ PSI ครับ เป็นแอร์ใหม่ ท่อยาว 5 เมตร lv!


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ กันยายน 20, 2010, 09:09:48 am
ไม่ต้องตกใจ ปกติครับ  ที่เย็นทั้งท่อL-H เพราะแค็ปทิ้วอยู่ที่คอยร้อนครับ  แบบนี้เรียกว่าแบบฉีดนอกจะเย็นสองท่อ และแบบฉีดใน แค็ปทิ้วจะอยู่ที่คอยเย็น ท่อH จะร้อน ท่อLจะเย็น มีสองแบบ แบบฉีดในส่วนใหญ่ใช้กับแอร์ขนาด20000BTUขึ้นไปแล้วครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: Experience ที่ กันยายน 20, 2010, 04:26:10 pm
ขอบคุณครับ พี่ H933-LSV team ♥  แล้วน้ำยาในระบบวัดได้ 90 ปอนด์ ผิดปรกติกไหมครับ? เป็นแอร์ใหม่เพื่งซื้อมาครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ กันยายน 20, 2010, 05:20:13 pm
ท่อทางเดินน้ำยา4เมตร   น้ำยาไม่ต้องเติม เข้าให้มาเท่าก็เท่านั้นครับ  เช็คการกินกระแสด้วยจะดี ระบุอยู่ข้างคอยร้อนครับ  จริงๆแล้วมีข้อความติด ห้ามปล่อยน้ำยาออกจากระบบ ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กันยายน 21, 2010, 06:55:41 am
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับผม   เวลาเราหุ้มท่อทองแดงของแบบฉีดนอก  เราต้องหุ้มทั้งสองท่อเลย(เข้าใจถูกรึเปล่าครับ)  การหุ้มเราหุ้มแบบแยกท่อInsulation ของใครของมัน  กับ การหุ้มแบบอยู่ในInsulation อันเดียวกัน อันไหนดีกว่ากันครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: Experience ที่ กันยายน 21, 2010, 08:16:33 am
ขอบคุณมากครับ   ping! พี่H933-LSV team ♥


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ กันยายน 21, 2010, 10:44:31 am
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับผม   เวลาเราหุ้มท่อทองแดงของแบบฉีดนอก  เราต้องหุ้มทั้งสองท่อเลย(เข้าใจถูกรึเปล่าครับ)  การหุ้มเราหุ้มแบบแยกท่อInsulation ของใครของมัน  กับ การหุ้มแบบอยู่ในInsulation อันเดียวกัน อันไหนดีกว่ากันครับ

หุ้มแยกท่อดีกว่าครับ ผู้ผลิตให้ท่อมายังแยกท่อเลยครับ  smiley4


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsubishi ECONO SFG-09VC
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กันยายน 22, 2010, 05:06:00 pm
ขอบคุณครับ thank2