หัวข้อ: สอบถามอาการ แอร์ Miki ครับ เริ่มหัวข้อโดย: n.piyadech ที่ สิงหาคม 23, 2010, 12:57:03 pm แอร์ miki ขนาด 36000 BTU ของสำนักงานครับ
อาการ ปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25องศา อาการปกติได้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วคอมฯก็ไม่ทำงานแล้ว แต่ถ้าปรับอุณหภูมิต่ำกว่า 25องศา คือ 22องศา จำทำงานได้ทั้งวัน และก็เย็นมากด้วย ตอนที่เปิดที่ 25องศา วัดไฟที่ขดลวดของเม็คเนติก ก็มี แต่หลังจาก 1 ชั่วโมงไปแล้วไม่มีเลยครับคอมก็ไม่ทำงานด้วยครับ แต่ไฟเขียว(comp)ที่แสดงบนหน้าปัดควบคุมมีครับ ไม่ทราบว่าอาการนี้จะเริ่มเช็คตรงไหนครับ หัวข้อ: Re: สอบถามอาการ แอร์ Miki ครับ เริ่มหัวข้อโดย: kai2740 ที่ สิงหาคม 23, 2010, 02:01:01 pm ตัวชุดคอนโทนเป็นแบบไหนเหรอครับ เป็นแบบรูมหรือว่า แบบรีโมท ถ้าเป็นแบบรูมลองเช็คตัวเซ็นเซอร์น่าจะมีมันหานะครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามอาการ แอร์ Miki ครับ เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ สิงหาคม 23, 2010, 05:22:35 pm ถ้าไม่เป็นที่เซนเซอร์ ก็น่าจะเป็นที่บอร์ดคอนโทรลตัวในแหละครับ ขั้นแรกก็เอาเทปพันสายไฟพันที่ปลายเซนเซอร์ 1 รอบก่อนครับ ลองดูก่อน ถ้าไม่หายก็มาที่บอร์ดตัวในครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามอาการ แอร์ Miki ครับ เริ่มหัวข้อโดย: n.piyadech ที่ สิงหาคม 24, 2010, 09:41:20 am ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ชุดคอนโทรลเป็นแบบรูมครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามอาการ แอร์ Miki ครับ เริ่มหัวข้อโดย: n.piyadech ที่ กันยายน 08, 2010, 02:55:28 pm หายแล้วครับ ชุดคอนโทรลเสียครับ(ในตู้คอยเย็น) เปลี่ยนใหม่แล้วหายเลยครับ แต่อันเก่าไม่ได้แกะซ่อมครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ |