หัวข้อ: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ano250015 ที่ สิงหาคม 06, 2010, 10:46:32 pm รายละเอียด
LG คอล์เย็น L13LCN คอล์ยร้อน L13LCU FLA 5.3A ฉีดนอก ท่อน้ำยายาวประมาณ 4 เมตร เป็นแอร์เก่าย้ายมาติดตั้งใหม่ ก่อนย้ายมาผมได้ลองเปิดเครื่องประมาณ 5 นาที่ ก็มีลมเย็นออกมาปรกติเลยปิดเครื่องและเก็บน้ำยาเลยครับโดยไม่ได้วัดแรงดันด้าน LOw พอมาติดตั้งใหม่ผมได้ล้างก่อน และผมตัดท่อน้ำยาเหลือ 3.5เมตร ทำการแว็คแล้วปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วเดินเครื่อง ปรากฏว่าแรงดันด้าน Low ถึง 30 PSI กระแส 4.2 A เกิดน้ำแข็งจับตั้งแต่หัวคอมจนถึงแฟร์ของคอล์ยเย็น และมีลมเย็นออกมานิดหน่อย ผมลองจับท่อหลังออกจากแคปทิ้วไม่มีความเย็นเลย เช็คท่อก็ไม่มีจุดใหนที่บี้ ผมเลยเปลี่ยนแคปทิ้วผลก็เหมือนเดิมแต่กระแสลดลงเป็น 3.9 A และช่วงที่ผมเติมน้ำยาไป 10 PSI ผมจับที่ท่อหลังแคปทิ้วเย็นดีครับและลมออกคอล์ยเย็นก็เย็นดีครับ พอเติมไปถึง 30 Psi ก็เป็นเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับช่วยแนะนำด้วยครับ เครียดมากเพราะสองวันผ่านเจ้าของบ้านเริ่มบ่นแล้ว พรุ่งนี้ว่าจะยกคอล์เย็น คอล์ยร้อน ลงมาแว็คแยกครับ พอดีเอารูปลงไม่เป็นครับ หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ สิงหาคม 07, 2010, 12:15:09 am ตัวอย่างนะครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ สิงหาคม 07, 2010, 12:16:06 am ต่อ
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ สิงหาคม 07, 2010, 12:17:06 am ดูข้อมูลทางเทคนิคหน่อยครับสังเกตุดู
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: don ♥1,500 ที่ สิงหาคม 07, 2010, 12:35:40 am ถ่ายรูปได้ถึงใจจริงๆครับ ชัดเจนๆ :-X :-X THANK!!
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ano250015 ที่ สิงหาคม 07, 2010, 08:09:56 pm วันนี้ไปลองดูแล้วครับ ผมได้เชื่อมศรวาล์วทางด้าน Hi แว็คและเติมน้ำยาไป 68PSI กระแสอยู่ที่ 7.8 A แต่ยังไม่เย็นเลยครับ แรงดันด้าน Hi อยู่ที่ 150 PSI และที่คอล์ยเย็นเสียงน้ำยาดังมากครับ ผมต้องเช็คจุดใหนอีกครับ เครัยดมากเลยหมดค่าน้ำมันรถสามวันเกือบพันแล้วครับยังจบงานไม่ได้
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ สิงหาคม 07, 2010, 10:13:49 pm ปกติแล้วถ้าผมจะอัดน้ำยา ผมจะวัด ทางท่อ low เป็นส่วนใหญ่ อาการที่ท่านบอก ท่านแวคค่ำใหม่แล้วยัง ปล่อยน้ำยาตัวเก่าออกให้หมดแล้วแวคค่ำใหม่ ถ้าเครื่องแวคดีก็ประมาณ 30 นาที่ก็ได้แล้ว ถ้าไม่ดีก็นานหน่อย อัดน้ำยาไปทางท่อ Low ไปสัก 65 psi แล้วสังเกตุว่าที่คอลย์เย็น เย็นไหม ถ้าไม่เย็น เครื่องไม่มีรอยรั่ว ก็คอมเพรชเชอร์แล้วครับที่เสีย ถ้าคอลย์ร้อนทำงานปกติไม่ตัด
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: TS-KK ที่ สิงหาคม 07, 2010, 10:37:57 pm ผมจะถามเป็นขั้นตอนนะ
ลมที่ออกจากคอยล์ร้อนมีความร้อนหรือเปล่าครับ ท่อโลว์ และท่อไฮท์ เย็นหรือเปล่า(ด้านที่ออกจากเซอร์วิสวาล์วแล้ว) หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ano250015 ที่ สิงหาคม 07, 2010, 11:11:44 pm ผมได้ปล่อยน้ำยาออกหมดครับแล้วทำการเชื่อมศรวาล์ว และทำการแวคใหม่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง สำหรับคอล์ยเย็นเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดหน้าคอล์ยได้ 33องศา ที่แรงดัน68 PSI อุณภูมิห้อง 36 องศาครับ ส่วนคอยล์ร้อน ทางเข้าคอล์ยมี่ความร้อนแต่พอถึงช่วงกลางของคอล์ยจะไม่มีความร้อนเลยครับ และท่อ Low จับดูเย็นเฉียบ ท่อ High จับดูรู้สึกอุ่นนิดๆ ครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: boonpiya ที่ สิงหาคม 08, 2010, 06:53:23 pm เครียดแทนครับ หมดน้ำมันรถเป็นพัน
ปกติก่อนย้ายต้องตรวจสอบความเย็นว่าได้แค่ไหนก่อน แค่ลมเย็นออกมาเท่าพัดลม เจ้าของก็อาจอ้างได้ว่าแอร์เขาเย็นเฉียบ งานเข้าเราอีก แทนที่จะได้เงิน กลับต้องจ่ายเงินให้เขา ตรวจคร่าวๆ คอยเย็นสูงกว่าคอยร้อน หุ้มท่อให้แนบ น้ำยาไม่รั่ว น้ำยาแอร์ดี อาจเติมน้ำมันคอมนิดหน่อยคว่ำถังน้ำยาเลย อัดน้ำยาให้เต็มคอม ราว 80 ได้ไหม ไม่ต้องสนใจเกย์ ผมเคยย้ายแอร์เก่าฉีดนอกทำยังไงมันก็ไม่เย็นเท่าของใหม่ครับ หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ano250015 ที่ สิงหาคม 08, 2010, 08:12:58 pm วันนี้จบงานงานได้แล้วครับ สาเหตุจากลิ้นคอมเพรสเซอร์รั่วครับ ต้องเปลียนคอมใหม่ให้ลูกค้า โดยจ่ายค่าคอมคนละครึ่งครับ บวกลบค่าติดตั้งและค่าย้ายแล้ว เฮ้อ javascript:void(0);
ขอบคุณครับสำหรับทุกความเห็น หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ สิงหาคม 08, 2010, 08:16:53 pm ดีใจด้วยนะครับที่ปิดงานได้ กว่าจะได้ก็ลำบากพอควร tongue3 tongue3
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: don ♥1,500 ที่ สิงหาคม 08, 2010, 08:20:32 pm เฮ้อ..ขอเหนื่อยแทนด้วยอีกคนครับเสียเวลาแล้วต้องมาช่วยเสียเงินอีกซะง้านทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยแท้ๆ....
แต่ก็พอเข้าใจในสถานะการณ์ครับ... try!! แต่เวลาเจอปัญหาหนักแล้วแก้ได้เนี่ยจำไปนานเท่านานเลยน่ะครับ ลืมยาก อาจจะเป็นข้อดีเล็กๆที่มองข้ามไปเน๊าะ หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ สิงหาคม 09, 2010, 05:17:34 pm ท่านเป็นคนไปย้ายแอร์มาเองใช่ใหมครับ แบบนี้ตอนที่ท่านปั๊มดาวน์น้ำยาท่านอาจจะรอ เข็มเกจน์จนถึงติดลบเลยใช่ใหมครับ แบบว่าสงสัยน่ะครับ ก่อนย้ายปกติติดตั้งแล้วมีปัญหาก็จะมีแค่ขั้นตอนตรงนี้แหละ ที่เกี่ยวกะคอมฯ
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ano250015 ที่ สิงหาคม 09, 2010, 06:41:22 pm ใช่ครับผมย้ายเองโดยทำปั๊มดาวน์ต่ำกว่า 5 ปอนด์ก็ปิดเลยครับเพราะกลัวเรื่องคอมเหมือนกัน ถือว่าเป็นบทเรียนครับเครื่องต่อไปต้องละเอียดกว่านี้แล้วล่ะครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ สิงหาคม 09, 2010, 08:27:42 pm รายละเอียด LG คอล์เย็น L13LCN คอล์ยร้อน L13LCU FLA 5.3A ฉีดนอก ท่อน้ำยายาวประมาณ 4 เมตร เป็นแอร์เก่าย้ายมาติดตั้งใหม่ ก่อนย้ายมาผมได้ลองเปิดเครื่องประมาณ 5 นาที่ ก็มีลมเย็นออกมาปรกติเลยปิดเครื่องและเก็บน้ำยาเลยครับโดยไม่ได้วัดแรงดันด้าน LOw พอมาติดตั้งใหม่ผมได้ล้างก่อน และผมตัดท่อน้ำยาเหลือ 3.5เมตร ทำการแว็คแล้วปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วเดินเครื่อง ปรากฏว่าแรงดันด้าน Low ถึง 30 PSI กระแส 4.2 A เกิดน้ำแข็งจับตั้งแต่หัวคอมจนถึงแฟร์ของคอล์ยเย็น และมีลมเย็นออกมานิดหน่อย ผมลองจับท่อหลังออกจากแคปทิ้วไม่มีความเย็นเลย เช็คท่อก็ไม่มีจุดใหนที่บี้ ผมเลยเปลี่ยนแคปทิ้วผลก็เหมือนเดิมแต่กระแสลดลงเป็น 3.9 A และช่วงที่ผมเติมน้ำยาไป 10 PSI ผมจับที่ท่อหลังแคปทิ้วเย็นดีครับและลมออกคอล์ยเย็นก็เย็นดีครับ พอเติมไปถึง 30 Psi ก็เป็นเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับช่วยแนะนำด้วยครับ เครียดมากเพราะสองวันผ่านเจ้าของบ้านเริ่มบ่นแล้ว พรุ่งนี้ว่าจะยกคอล์เย็น คอล์ยร้อน ลงมาแว็คแยกครับ """""""" ผมเลยเปลี่ยนแคปทิ้ว...... อาจเป็นที่สาเหตุ นี้ พอดีเอารูปลงไม่เป็นครับ |