► อิเล็กทรอนิกส์ ► => รวมวงจรแอร์-ระบบทำความเย็นทุกชนิด => ข้อความที่เริ่มโดย: prachyacoopt ที่ มิถุนายน 08, 2010, 07:51:04 pm



หัวข้อ: ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prachyacoopt ที่ มิถุนายน 08, 2010, 07:51:04 pm
อาการนะครับ เช็คน้ำยาด้าน low ได้ 80  hight ได้ 250  กระแสคอมตามเนมเพลท 8.1 แอมป์ ผมวัดจริงได้ที่คอมคือ 7 แอมป์ ไม่ทราบว่าด้าน low สูงได้อย่างไรครับ และน่าจะเกิดปัญหาจากอะไรครับ คอยล์ ร้อน และ คอยล์เย็นผมล้างทำความสะอาดแล้วแต่ก็ยังวัดได้เหมือนเดิม


หัวข้อ: Re: ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ มิถุนายน 08, 2010, 08:12:46 pm
แล้วความเย็นหละครับ  เย็นปกติหรือเปล่า   ผมเคยติดตั้งของมิตซูบิชินะครับ  ใหม่แกะกล่องเลย  แรงดันน้ำยาอยู่ประมาณที่ท่านเล่ามาเลยตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกัน  แต่อ่านดูแล้ว  ที่ข้างๆเขียนบอกไว้ว่า ห้ามปล่อยน้ำยา   ก็เลยไม่ปล่อย แต่ก็เย็นปกติดี  แถมยังไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มอีกเลย เพราะว่าเขาเติมมาในระบบแล้ว 


หัวข้อ: Re: ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ มิถุนายน 08, 2010, 08:15:06 pm
วัดตอนไหนครับเริ่มเดินหรือเปล่าครับ แล้วแอร์เย็นหรือเปล่าหากเย็นก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 08, 2010, 08:26:12 pm
แคปทิ้วส์อยู่ในคอยล์ร้อนแรงดันที่วาล์วโลว์ประมาณ80-90psig เป็นปกติขอรับ :D


หัวข้อ: Re: ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prachyacoopt ที่ มิถุนายน 09, 2010, 06:52:41 pm
ความเย็นปกติครับ แค็ปทิ้วฉีดอยู่ที่คอยล์เย็นครับ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันตอบ หากมมีปัญหาใดเพิมจะรบกวนอีกครั้งนะครับ พอดีดูแลแอร์ในโรงงานประมาณ 105 ตัวนะครับ มีตั้งแต่ 1200 btu-240000 btu นะครับ และเป็นมือใหม่หัดขับด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ 8) 8) smiley4 laugh2


หัวข้อ: Re: ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ มิถุนายน 11, 2010, 01:36:50 pm
ยินดีครับผม lsv-smile