หัวข้อ: คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ เริ่มหัวข้อโดย: jesadakorn ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 03:22:02 pm บอร์ด 0
ออนไลน์ กระทู้: 1 คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ « เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2010, 03:17:21 pm » อ้างถึง -------------------------------------------------------------------------------- คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ ได้ชุดแอร์จากญาติมาไม่มีแคปทิ้วมาให้เลยไปซื้อแถวบ้านเขาเลยจัดมาให้อย่างนี้ 0.080 ยาว 30 นิ้ว 1เส้น กินกระแสตั้ง 16 a แต่เย็นปกติ เห็นในเวป ks air center 25000btu มีทั้ง 0.064 ยาว 32'' 2 เส้น 0.055 ยาว 28' 3 เส้น 0.050 ยาว 38'' 4 เส้น อย่าง 2 เส้นขนาดรู = 0.128 3 เส้นขนาดรู= 0.165 4 เส้นขนาดรู = 0.200 ควรจะใช้อย่างไหนและแต่ละอย่างมีไว้ไช้ต่างกันยังไงครับ ขอบคุณครับ อ้างอิง จากเวป ks air center http://www.weloveshopping.com/template/e1/s_product.php?groupproduct=646634&shopid=167914#gp หัวข้อ: Re: คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 09:33:33 pm ใช้ 3เส้น 65"*.059
ถ้า2เส้น 68"*.070 :D หัวข้อ: Re: คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ เริ่มหัวข้อโดย: jesadakorn ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 01:25:41 am ขอบคุณอาจารย์ b.chaiyasith มากครับขอถามอีกอย่างถ้าใส่แคปทิ้วที่แนะนำมา ท่อทาง
lo และ hi ควรได้แรงดันที่เท่าไหร่ ทั้งกรณีฉีดนอกและฉีดในครับ และรบกวนขอ ตารางหาขนาดแคปทิ้วด้วยครับ หัวข้อ: Re: คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 07:34:58 pm ตารางแคปทิ้วส์ต้องถามคุณต้น( เอนจิเนียร์ ปฎิวัติ )ท่านเคยลงให้ครับ
-แรงดันขากลับ 48-65PSIGแล้วแต่บรรยากาศครับ( Ambient temp) หัวข้อ: Re: คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ เริ่มหัวข้อโดย: hs5gui ที่ พฤษภาคม 21, 2010, 04:20:14 pm ผมขอโทษ ที่ขุดกระทู้นี้ขึ้นมาโพสต์ เพราะไม่อยากให้กระทู้เยอะเกินไป
ตาราง Cap.Tube ของ Tecumseh ครับ ท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ ก็พิมพ์เก็บได้เลย หัวข้อ: Re: คอมแอร์ 25000 btu รุ่น nh41vnh ควรใช้ แคปทิ้วขนาดไหนครับ เริ่มหัวข้อโดย: super_s ที่ กรกฎาคม 01, 2012, 07:58:39 pm :D :D
|