หัวข้อ: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 10, 2010, 02:10:11 am อาการ คอมสตาร์ทปกติ RUn ที่ 3.2 A ซึ่งมากกว่า FLA แล้วเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ จน Over load ตัดเกิดจากอะไรครับ โปรดบอกเป็นวิทยาทานครับ
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 10, 2010, 09:10:42 am น้ำยาเท่าไร ตอนเริ่มเดินเครื่องลดลงเร็วแค่ไหน ก่อนหน้านี้ทำอะไรไปบ้าง เล่าให้ละเอียดหน่อยครับ
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 10, 2010, 11:24:44 am พัดลมคอนเด็นเซอร์ เสียครับ ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว เช็คน้ำยาด้านท่อเซอร์วิส มีน้ำยาออกน้อย Run เครื่องใหม่ ๆ Run ที่ 32 psi คงที่ครับ แต่กระแสเพิ่มขึ้นครับ ช่างมาเช็ค บอกว่าเปลี่ยน Com 8000 บาท ครับ แต่ผมว่าจะเปลี่ยน
แคปทิ้ว กับ ไดเออร์ก่อนครับ หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 10, 2010, 12:13:17 pm ทำความสอาดคอยล์ร้อนให้สอาด ใช้โบว์เป่า
อาการนี้ไม่เกี่ยวแคปทิ้วส์ ถ้าแคปทิ้วส์ตันกระแสลดลง เช่นเดียวกับดรายเออร์ อยากให้ทำความสอาดก่อนแล้วลดน้ำยาลงขณะเริ่มเดินเหลือ30PSIG ควรเปลี่ยน capacitor ก่อน ตรวจสอบรอบพัดลมที่เปลี่ยน ใส่ใบพัดให้ถูกทาง ถ้าลมไม่พอแรงดันเพิ่ม กระแสขึ้น :D หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 10, 2010, 12:23:11 pm ลืมถาม ใช้เวลานานเท่าไรจึงตัด กระแสเริ่มเดิน 3.2A ไม่มากเกินไปเดินแล้วจะลงเอง
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 10, 2010, 12:36:14 pm Electrical : 220-240 Volt 50 Hz 1 Phase
Nominal Performance Cooling Capacity 1010 / - Watts (3,446 / 0) BTU/Hr 868 / 0 Kcal/Hr Power Input 660 / - Watts Lock Rotor Amps 12.75 / -Amps Rated Load Amps 3 / -Amps COP 1.53 / 0.00 Watts / Watts (http://compressor.kulthorn.com/file/editor/DIAGRAM/CSR%20St,R,NTC,D.Resistor,Connector.jpg) http://compressor.kulthorn.com/index.php/product/detail/2/963 หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 10, 2010, 01:21:24 pm ขอบคุณมากครับ คุณ b.chaiyasith ช่วงสตาร์ทครั้งต่อไปหลังจากตัดครั้งแรกกระแสสูงครับ สตาร์ทไม่ไหว Over LOAD เปลี่ยน Cap run แล้วครับ ไม่เสีย ลองปล่อยน้ำยา ออกครับแต่เข็มตกทันที แล้วเหมือนไม่มีน้ำยาออก
ครับ ตอนนี้คิดว่าจะเปลี่ยนอะไร ดี หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 10, 2010, 01:38:23 pm ผมเช็ค คอมเพรสเซอร์ ขดลวดปกติ ครับ มีความต้านทาน ไม่ลงกราวด์ ถ้าเกี่ยวกับ ระบบ แมกคานิค ใน คอมต้องลองเปลี่ยน คอมไหม ราคา คอม 3300 บาทครัับ cry2!!
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 10, 2010, 01:42:32 pm พัดลมถูกทางแน่นอนครับ เทียบกับเครื่องข้างกัน ตอนซื้อถอดไปให้ร้านดู Model เดียวกันครับ 380 บาท
ช่างบอกเปลี่ยนพัดลมอย่างเดียว 800 บาท Com 8000 บาท เลยไม่เชื่อใจ ทำไมคิดราเกิน 50% ของอะไหล่ หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 10, 2010, 04:48:51 pm ลองเอาอะไรจิ้มที่ศรดูว่ายังมีนำยาหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้มีน้ำยานิดเดียว
-อาจเป็นเพราะเพิ่มน้ำยาเข้าไปมากเกินจึงสตาร์ทไม่ออก ถ้าปล่อยน้ำยาออกเหลือ ประมาณ 40-50PSI แล้วเดินเครื่องใหม่ เริ่มเดินให้มีน้ำยาประมาณ20PSI ถ้าติดลบ ให้ชักปลั๊กออก แล้วดูว่าน้ำยากลับคืนหรือไม่ ถ้าไม่คืนดรายเออร์ตัน ถ้าคืนมาปกติ เดินใหม่ แล้วเพิ่มน้ำยาไว้ที่ 25PSI เชคคอมพ์ว่าโหลดเกินหรือเปล่า เดินไว้ครึ่ง ชม.ถ้าไม่ตัดค่อยเพิ่มน้ำยา ไปที่30psi :D หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 10, 2010, 11:15:14 pm ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดู
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มีนาคม 10, 2010, 11:44:57 pm ลองเอากระดาษทิชชู ใส่หน้าคอยล์ดูสิ ว่าพัดลมดูดกระดาษเปล่า
เข็มด้านโล นิ่งๆหรือว่าสวิงขึ้นลงหรือเปล่า สุดท้ายลองตัดออกจากระบบ รันคอมพ์เปล่าดู หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 12, 2010, 01:31:04 am วันนี้แก้ปัญหาตั้งแต่ 10.00 น. มาลองสตาร์ทเครื่องดู ปกติ ปล่อยน้ำยาออกครับ เหลือ 20 psi run ประมาณ 1 ชม ดึงปลั๊ก ออก เข็มด้าน โล ตีขึ้น รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เสียบปล็๊ก คอมสตาร์ทใหม่ ไม่สำเร็จครับ คอมร้อนมาก เอาไงดี โทรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัดใจ กะว่าจะแวคใหม่ แล้วเติมน้ำยา สงสัยไม่เวิค ยอมซื้อบทเรียน ราคา 3500 บาท คอม ไดเออร์ เชื่อมเงิน ฟลั๊ก เปลี่ยนใหม่ วันนี้ ลองยังปกติ เดี๋ยวพรุ่งน้ี้ ทดสอบระบบ คอนโทรล ด้วยแล้ว จะมาบอกต่อ หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 12, 2010, 09:44:35 am -เปลี่ยนรีเลย์กับแคปสตาร์ท 36-43 µF 330 VAC.
Type Current Relay Model Number KME 682-1NT Pick Up (max.) 6.7 Amps Drop Out (min.) 5.9 Amps Terminal Cover KMD 901-12 Start Capacitor 36-43 µF 330 VAC. Run Capacitor 12 µF 440 VAC. Disch. Resistor 15000 Ohms 2 W -วิ่งได้เป็น ชม.ไม่เสียแน่นอน น้ำยา20 ลวดร้อนจึงสตาร์ทไม่ออก ลองใหม่เริ่มเดินเครื่อง เพิ่มน้ำยาไปไม่เกิน 30 อยู่ระหว่าง 25-29 วัดอุณหภูมิตู้ด้านบน ต้องลดลงเรื่อยๆ ถ้าไม่ลดภายในชม.น้ำยายังไม่พอดี หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 12, 2010, 04:32:59 pm คอมลูกใหม่ที่เปลี่ยน เวลาสตาร์ท เข็ม ด้าน LOW สวิง สดุดเล็กน้อย กระแส ช่วง สตาร์ท ทรานเซียน ประมาณ 3.5 แล้ว ลดลง ที่ 2.4 A OK ไหมครับ เสียงเงียบกริบ
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 12, 2010, 04:42:08 pm -ถ้าทำความสอาดดีก็ไม่มีปัญหา
กระแสตอนสตาร์ทก็ปกติดี ทีนี้ก็จะเป็นการเติมน้ำยาให้พอดี มากไปข้างล่างเย็นข้างบนไม่เย็น น้อยไปข้างบนเย็นข้างล่างไม่แข็ง THANK!! ping! หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 12, 2010, 05:21:53 pm วันนี้อากาศร้อน ครับ มาเช็คใหม่ ให้แน่ ใจว่า ระบบคอนโทรล setpoint ที่ 4 องศา
และที่ ให้คอมทำงานที่ 12 องศา เดี๋ยว ทำงานตลอด พัง อีก เช็คน้ำยา 35 psi อ้าวเมื่อวาน เติมที่ 29 psi นี่ อากาศภายนอกต้อมมีผลแน่ ๆ กระแส ที่ 2.6 A อืมตามหลักการ มีรูปมาให้ อาจจะขี้เกียจอ่าน :D หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 13, 2010, 11:25:14 am เติมน้ำยาเรื่อยๆ ถังเย็นครับ เนื่องจาก คุณสมบัติ สารทำความเย็น ผมใช้ น้ำอุ่นครับ ได้ผลดีมาก
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 13, 2010, 11:36:52 am เช็ครอยรั่ว ครับ เนื่องจากเป็นการ เชื่อมที่จำได้ว่า ตั้งแต่ ปวส.ครับ ตอนนี้ก็ 10 ปี แล้ว ซื้อหนังสือมาอ่านใหม่ เพราะลืมหมดแล้ว
หัวข้อ: Re: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด เริ่มหัวข้อโดย: Donovan♥ ที่ มีนาคม 13, 2010, 08:28:57 pm อย่าลืมคอม AE7440 ek ใช้น้ำยา R22 lv!
|