หัวข้อ: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: speedthrash ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2010, 12:16:20 pm ตอนทำงาน lo 60 psi,hi 90 psi เป็นแบบฉีดนอก กระแส 11 A ที่ nameplate 9.8A ทำงานได้ไม่ถึง 10 นาที จะร้อนมากๆ
จน over load tripped แล้วอีกนานเป็นชั่วโมงกว่าจะกลับมาทำงานอีกครั้ง และเหมือนเดิมอีก ฟิลเตอร์สะอาด,คอล์ยร้อนล้างเรียบร้อย,พัดลมทำงาน, ท่ออัดมีความเย็นดี,ท่อกลับก็เย็นเล็กน้อย รบกวนผู้มีความรู้ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2010, 01:03:29 pm ก่อนหน้านี้ทำอะไรไปบ้างนอกจากล้างทำความสอาด
-ถ้าไม่ได้เติมน้ำยาเพิ่ม ลองเปลี่ยน Caprun และตรวจดูหน้าคอนแท็กให้สอาด ตรวจดูสายมีไหม้เกรียมหรือเปล่า ที่แน่ๆคือโอเวอร์โหลด ตัดที่ Internal Protection ในคอมพ์ เกิดจากลวดร้อนเกินไป -ถ้าแก้ไม่หายให้ลองลดน้ำยาเหลือ 50PSIแล้ววัดโหลดดู หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: speedthrash ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2010, 01:57:07 pm ก่อนนี้คอมสตาร์ทไม่ออก ลองเปลี่ยนแคปใหม่ก็เหมือนเดิม 45ไมโครฟาราดผมเลยลองขนานแคปเป็น 90 ว่ามันจะออกไหม สตาร์ทออก แต่ร้อน เหมือนเดิมครับ เลยลองปล่อยน้ำยาทิ้ง แวคระบบใหม่เติมน้ำยาที่30 ปอนด์ แล้วท่ออัดมีน้ำแข็งาเกาะเล็กน้อย กระแส 7-8 A เลยต้องเติมน้ำยาเพิ่มขึ้น magnetic contactor ปรกติ ไฟที่เข้า ออก 220V สายไฟปรกติไม่มีไหม้ครับ
ลองลดน้ำยา ในห้องไม่เย็นเลย รบกวนอีกทีครับ หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2010, 06:48:00 pm ถอดแคปออกให้เหลือตัวเดียว เอาตัวที่ดีที่สุดไว้ อาการเหมือนขดs-r เทริน ถอดสายออกวัดลวด
S-R= S-C= R-C= ถ้าสตาร์ทออกด้วยแคปตัวเดียวจะไม่ร้อน S-Rเป็น2เท่าของS-C (http://compressor.kulthorn.com/file/editor/DIAGRAM/AW%20CSR%20In.jpg) หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: speedthrash ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2010, 11:40:14 am แดง-ขาว 2.3 โอห์ม
แดง-น้ำเงิน 4.2 โอห์ม ขาว-น้ำเงิน 6.1 โอห์ม ผมต่อแดง common,ขาว run,น้ำเงิน start+cap วงจรไม่มี potential relay ครับ ลองทำตามที่แนะนำคือ ใส่แคปใหม่ตัวเดียว รันไม่ออกครับ มาตอนนี้นิ่งไป 2ตัวก็ไม่ออก และร้อนเหมือนเดิม พัดลมยังทำงานปรกติ สรุปว่าคอมเสียหรือเปล่าครับ ถามเป็นความรู้หน่อยครับ เมื่อก่อน ผมเคยวัดแรงดันที่คล่อม แคป มีไฟ 400v แต่ตัวนี้220 เท่านั้น มันไม่ชาร์จประจุหรือเปล่าครับ หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2010, 06:16:39 pm ตัดคอมออกมาเดิมคอมเปล่า
เช็คแคปทิ้ว+สแตนเนอร์ตันมั้ย+เช็คท่อน้ำยาตันมั้ย แต่ผมว่าคอมน่าจะน๊อค ลองเช็คแล้วบอกด้วยครับ หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2010, 09:05:17 pm ดูจากที่วัดมาเหมือนมีอะไรไม่ปกติ คุณควรจะถอดสายออกแล้วดูที่หลักสาย
เอาเป็นว่าให้คุณจัดสายใหม่ดังนี้ ตามรูปไม่ต้องสนใจโพเทนเชี่ยนรีเลย์ ให้สาย รัน-สตาร์ทเป็นไฟเดียวกัน คือ R-S ไฟเหมือน ตามหลักแล้ว ขาวเป็น C แดงเป็น R น้ำเงินเป็น S คิดว่าสายผิดระหว่าง CกับR ดูดีๆอีกทีครับ THANK!! (http://www.siamcompressor.com/eng/images/stories/rotaryinfo.jpg) หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: upx ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2010, 07:02:28 pm น้าครับทำไมด้าน Hi น้าแค่ 90 เอง แต่กระแสดันไปมากกว่า RLA ไม่แน่ใจนะครับตัน capillary tube หรือไม่ครับ ?????
หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ มีนาคม 01, 2010, 10:44:14 pm น้าครับทำไมด้าน Hi น้าแค่ 90 เอง แต่กระแสดันไปมากกว่า RLA ไม่แน่ใจนะครับตัน capillary tube หรือไม่ครับ ????? ที่ 90 เพราะเป็นแบบฉีดนอกครับหัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: effect ที่ มีนาคม 13, 2010, 09:51:49 pm เท่าที่อ่านมาทั้งหมด ผมว่า น้ำมันcomน้อยครับหรือไม่ก็ไม่มีน้ำมันcomเลย ลองเทออกดูครับ smiley4
หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: capacitors ที่ มีนาคม 15, 2010, 06:49:44 pm อีกนานหลายชั่วโมงถึงจะต่อ ผมว่า คอมรอ อยู่ 2 อย่าง
1.อุณหภูมิของคอมเพรซเซอร์ เอง จากขดลวด เพราะอุณหภูมิมีผลต่อขดลวด การระบายความร้อนไม่ดีครับ 2.รอระบบน้ำยา ให้บาลานซ์ เพื่อคอมจะได้มีแรงฉุดช่วงแรกได้ หัวข้อ: Re: compressor มีอุณหภูมิสูง over load ตัดแล้ว นานอีกเป็นหลายชั่วโมงถึงจะต่อให้ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: joe-nok ที่ เมษายน 03, 2010, 07:35:57 pm ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ thank2
|