หัวข้อ: Comp.ตัด High Temp. เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2010, 09:31:52 am Air mitsubishi model :PU-3VJC
Comp.NH52VNHT น้ำยา R-22 ขนาด 33000 ฺBTU รันไปพออุณหภูมิได้คอมตัด แต่พอต่ออีกครั้ง คอมไม่ทำงาน ทำเฉพาะ พัดลมคอนเดนเชอร์ ต้องรอใหอุณหภูมิของคอมเย็นลงก่อนถึงจะทำอีกครั้ง ใช้เวลานานมากครับ ประมาณ 3 ชม.ขอทราบวิธีแก้ไขด้วยครับ ก่อนหน้านี้มีการซ่อมรั่วที่ ท่อแคปทิ้ว โดยตัดท่อออกประมาณ 1 1/2 นิ้ว ครับ และอีกคำถามครับ ในการเติมน้ำยาสำหรับแอร์ ในกรณี คอยร้อน และคอยเย็น อยูห่างกันมาก ประมาณ 15 เมตรขึ้นไป เรายึดตัวไหนเป็นหลักครับ ระหว่าง แรงดันนำยา หรือว่ากระแสคอม หรือโดยการสังเกตุ(ในห้องเย็น บริเวณคอยไม่เป็นนำแข็ง คอมทำงานได้) ต้องขอความกรุณาด้วยครับ แก้ไม่ตกสักที ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp. เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2010, 06:23:20 pm NH 52 VNHT 33014BTU 220V 14.2A
ขอให้ความเห็นอย่างนี้นะครับ ตอบคำถามแรกครับ ผมเดาว่าน่าจะเกิดจากตัว Over heat ของคอมเพรสเซอร์ตัดครับ วิธีการคือเอาผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดบริเวณคอมเพื่อให้ตัวเสื้อภายนอกเย็นจะทำให้ต่อไวขึ้นครับ แต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ที่ต้นเหตุครับ ต้นเหตุ คือ รันไปพออุณหภูมิได้คอมตัด 1.ขอถามว่าตั้งอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่ครับตอนคอมตัด ตัดเพราะคอมหรือว่าตัดเพราะ Thermo stat ครับ กันแน่ครับ 2.การตัดท่อแค็ปทิ้วอาจทำให้ capacity ในการทำความเย็นลดลงทำให้แก็สทางกลับไปหล่อเย็นคอมไม่พออาจทำให้ตัดด้วยสาเหตุนี้ก็เป็นไปได้ครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นทีี่่่สาเหตุนี้ครับ และ มีอีกหลายสาเหตุรอท่านอื่นมาตอบครับ สำหรับอีกคำถามนะครับไม่ทราบว่าเป็นเป็นแอร์หรือห้องเย็นครับปกติคอมจะถุกออกแบบมาใช้ในระยะทางไปกลับไม่เกิน 30 เมตรครับ ดูที่แรงดันประกอบกับกระแสครับ หากแรงดันได้แต่กระแสน้อย นั่นหมายความว่าเครื่องมีประสิทธิภาพดีครับ หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp. เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2010, 11:39:10 pm ขอบคุณครับ k.patiwat คือถ้าผมตั้งอุณหภูมิไวต่ำ คอมก็จะรันตลอดแต่พอปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้นคอมก็ตัด แต่ตอนต่อคอมไม่ทำงานครับ
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรเปลี่ยน แคปทิ้วใช่ไหมครับ ในการเลือกซื้อ แคปทิ้วต้องเลือกชนิดเดียวกัน ขนาดท่อเดียวกัน กับของเดิมรึเปล่าครับ คือของเดิมจะมี 2 เส้น หรือว่า เราบอกที่ร้านได้เลยว่าใช้กับแอร์กี่ BTU **เป็นแอร์ครับ ก็ตัวที่มีปัญหานี่แหละครับ แต่เป็นอีกตัวนึงที่ทำงานได้อยู่ ผมวัดแรงดัน อยู่ประมาณ L=50psi H=100 psi กระแส 11 A. แตพอเติมน้ำยาเพิ่ม ประมาณ 60 psi บริเวณท่อ suction จะเป็นน้ำแข็งครับ จะเกี่ยวกับคอยเย็นได้ไหมครับ คือผมล้างด้านคอยร้อนแล้ว แต่คอยเย็นยังไม่ได้ล้างครับ. หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp. เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2010, 11:30:46 am คำถามแรก ที่แอร์ตัดแล้วไม่ต่อ คอมไม่ทำงาน---เช๊คแค๊ปรัน เสือ่ม?, เช็คขั้วไฟ c s r แน่นดีมั้ย , จับกระแสขณะที่คอมทำงานได้ตามเนมเพรทมั้ย?ถ้ากระแสเพิ่มขึ้นๆ โอเวอร์โหลดตัด แสดงว่าแค๊ปทิ้วตัน
คำถามที่สอง ล้างคอยล์เย็นด้วย หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp. เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2010, 11:48:46 am หากคอมตัดเพราะสาเหตุที่ผมบอกจริง ต้องลองจ่ายไฟเข้าไปที่คอมดูครับว่าจ่ายไฟแล้วมันทำงานหรือปล่าว หากไม่ทำงานก็ดูที่แค็ปรัน ขั้วไฟ แต่หากไม่มีไฟจ่ายมาจากคอนโทรลก็ต้องตรวจสอบดูว่าบอร์ดคอนโทรลเสียหรือไม่เนื่องจากตัดแล้วสั่งใช้เวลาในการสั่งงานนานถึง 3 ชั่วโมงครับ ลองดูครับต้องรู้ก่อนว่าที่ตัดแล้วไม่ต่อเป็นเพราะตัวคอมหรือว่าคอนโทรลครับ ส่วนวิธีการเลือกแค็ปทิวปกติบอกทางร้านว่าแอร์กี่ บีทียู ก็จะทราบเลยครับท่าน
*** **เป็นแอร์ครับ ก็ตัวที่มีปัญหานี่แหละครับ แต่เป็นอีกตัวนึงที่ทำงานได้อยู่ ผมวัดแรงดัน อยู่ประมาณ L=50psi H=100 psi กระแส 11 A. แตพอ เติมน้ำยาเพิ่ม ประมาณ 60 psi บริเวณท่อ suction จะเป็นน้ำแข็งครับ จะเกี่ยวกับคอยเย็นได้ไหมครับ คือผมล้างด้านคอยร้อนแล้ว แต่คอยเย็นยังไม่ได้ล้างครับ. ผมขอให้ความเห็นอย่างนี้นะครับ L=50psi H=100 psi หากระบายความร้อนด้วยอากาศ High Pressure น่าจะสูงกว่านี้ครับขนาด balance gas แล้วยังสูงกว่าเลยครับสำหรับน้ำยาแอร์ R22 ครับ หากเราชาร์จน้ำยาไปแล้วเกิดน้ำแข็งจับที่ Suction อาจเป็นไปได้ว่าที่ 1. Coil เย็นอาจตันหรือไ่ม่ก็ถ่ายโหลดได้น้อยครับจึงทำให้กลับมาเป็นน้ำแข็งจับที่ทางกลับ 2.น้ำยาผ่าน Expansion valve มากเกินไป หรือ Expansion Valve มีขนากใหญ่เกินไป ในกรณีเคยซ่อมทำมาก่อนหน้า 3.Expansion Valve ตัน 4.พัดลมคอยเย็นไม่ทำงาน 5.Over Charge แต่ผมดูน่าจะไม่ใช่เพราะกระแสยังไม่ได้เลยครับ ลองดูนะครับทุกอย่างมีทางแก้ครับ หัวข้อ: Re: Comp.ตัด High Temp. เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2010, 10:52:38 pm ขอบคุณครับ
|