หัวข้อ: แอร์เคลื่อนที่ติดตั้งแบบแอร์หน้าต่างใด้ใหมครับ เริ่มหัวข้อโดย: racingcube ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 09:53:29 pm ตามหัวข้อของผมเลยครับ ผมต้องการเอาแอร์เคลื่อนที่ของผม cantral air รุ่น 12000 btu ไปติดตั้งแบบแอร์หน้าต่าง แบบว่าให้คอยล์ร้อนดูดอากาศจากนอกห้องแล้วป่อยอากาศออกนอกห้องแทน(ของเดิมเป็นแบบคอยล์ร้อนดูดอากาศในห้องออกนอกห้อง) ผมเลยเข้าใจว่ามันต้องนำอากาศร้อนเข้ามาในห้องแน่ตอนที่มันทำงาน
คำถามของผมคือ 1.ระบบระบายความร้อนจะพอใหมแพราะไม่ใด้ใช้อากาศเย็นในห้องระบายความร้อน 2.ประสิธิภาพการทำความเย็นจะดีขึ้นใหม 3.แอร์ผมจะพังป่าว(อันนี้สัมคัญมาก) 4.อันนี้ แอร์ผมชอบ error E2 ครับ เป็นบ้างเปิดก็เป็นปิดไว้ก็เป็นครับ *************** ขอบคุณครับ อิอิ *************** หัวข้อ: Re: แอร์เคลื่อนที่ติดตั้งแบบแอร์หน้าต่างใด้ใหมครับ เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2010, 03:51:42 pm 1.ระบบระบายความร้อนจะพอใหมแพราะไม่ใด้ใช้อากาศเย็นในห้องระบายความร้อน
ตอบครับ Design Condition (Condensing Temp) ทางบริษัทผู้ผลิตอาจคำนวณไว้ที่อุณภูมิภายในห้องครับ ถามว่าพอมั้ยผมตอบว่าอาจจะไม่ดีพอเท่าที่ บริษัทผู้ผลิต Design ไ้ว้ตั้งแต่ต้นครับแต่ใช้งานได้ครับฟันธง 2.ประสิธิภาพการทำความเย็นจะดีขึ้นใหม ตอบครับ แย่ลงครับในความเป็นจริงอุณภูมิภายนอกจะสูงกว่าภายในห้องที่มีการทำความเย็นเพิ่มเข้าไปครับ ทำให้การถ่ายเทโหลดหรือเรียกว่า Heat Transfer ไม่ดีครับ ประสิทธิภาพในการทำความเย็นก็ลดลงไปตามครับ นอกจากว่าอุณหภูมภายนอกจะต่ำกว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิที่ทางบริษัทผู้ผลิตออกแบบมาครับ 3.แอร์ผมจะพังป่าว(อันนี้สัมคัญมาก) ตอบครับ ไม่พังในทันทีทันใดครับ แต่อายุการใช้งานจะสั้นลงกว่าเดิมครับ 4.อันนี้ แอร์ผมชอบ error E2 ครับ เป็นบ้างเปิดก็เป็นปิดไว้ก็เป็นครับ ไม่ขอตอบครับ ลองโทรสอบถามบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายดูนะครับ เพราะผมเองก็ไม่เคยใช้ครับ ไม่แน่ในคู่มืออาจมีก็ได้นะครับ |