หัวข้อ: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: Vor2417 ที่ มกราคม 26, 2010, 07:45:30 pm แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ
เป็นแบบตู้ตั้ง คอมสกลอ ครับ คลอยร้อนอยู่สูงกว่า hi 300 low 45-48 เติมไม่เข้า กระแส 8.8A ครับ หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 27, 2010, 09:10:26 am ใช้น้ำยาเบอร์อะไร .? เบอร์คอมพ์.? ก่อนหน้านี้แก้ไขอะไรไปบ้าง shocked2
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ มกราคม 28, 2010, 03:15:06 pm สงสัยได้คำตอบแล้วครับคุณเฉียบ เงียบไปเลยครับ หลายท่านรอลุ้นอยู่นะครับ หากได้คำตอบแล้วก็เอามาเผยแพร่ความรู้บ้างก็ดีนะครับท่านเจ้าของกระทู้
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: Vor2417 ที่ มกราคม 30, 2010, 03:01:49 pm undecided2 ยังแก้ไม้ได้ครับ คุณpatiwat_engi น้ำยา R22 ครับ เบอร์คอมไม่ได้จดมาอะครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ มกราคม 30, 2010, 04:25:39 pm คอล์ยร้อนระบายอากาศได้ปกติหรือเปล่าครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: Vor2417 ที่ มกราคม 31, 2010, 09:30:19 pm ระบายได้ปกติดีครับ ว่างอยู่ที่โล่งๆๆ เลยครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2010, 11:35:28 am ลองดูค่ากระแสนะครับว่าเท่าไหร่ เป็นไปได้ว่าอาจตันน้ำมันครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: Vor2417 ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2010, 06:35:54 pm กระแส 9 A ครับ แล้วถ้าตันน้ำ มัน จะแก้ยังไงครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2010, 08:54:48 pm ลองเดินคอมเปล่าดูก่อนทำงานปกติมั้ย
ลองเช็ดท่อน้ำยาสแตนเนอร์แคปทิ้ว เชือมศรอัดน้ำยาเช็คท่อตันมั้ย หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: Vor2417 ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2010, 10:50:24 pm ผมลองทำดูหมดแล้วครับ ล้างระบบแล้วด้วย แต่น้ำยาเติมเท่าไรก็ 45-48 เองครับ
ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้ว จะย้ายคลอยร้อนลง ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีที่วา่ง หน้างานเป็นโรงงาน try!! หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2010, 06:36:02 am ไม่เป็นไร ใจเย็นๆๆ อาการที่ว่าคอมทำงานดูดเข้าแต่อัดไม่ออก คุณเติมน้ำยาไม่เข้าแน่นอนมี2อย่างคือคอมพังกับตัน
ลองตัดสแตนเนอร์ออกไม่ต้องใส่แล้วเชือมกับเข้าไปแล้วเริ่มเช็คคอมท่อคอลย์ร้อนคอลย์เย็นอีกรอบแบบระเอียดทุกขั้นตอน เส้นผมบังภูเขา สู้ๆๆ ใจเย็นๆๆ มีสติ อย่าคิดมาก โชคดี หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2010, 10:46:40 am -ใช้แคปทิ้วหรือเอ็กซแปนชั่นวาล์ว.?
-ถ้าใช้แคปทิ้วมีบางเส้นไม่ออก -ถ้าใชเอ็กซแปนชั่นวาล์ว เปลี่ยนใหม่ -มีอีกอย่างท่อขากลับ.? ขนาดเท่าไร.? 3/4"หรือ1-1/8" >:( :( หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2010, 11:03:55 am คุณ Vor2417 ใจเย็นๆนะครับ ทุกท่านกำลังหาทางช่วยเหลือคุณอยู่ อย่าท้อ อย่าถอย ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าใจเราสู้ครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2010, 11:19:21 am อ้างถึง -ถ้าใช้แคปทิ้วมีบางเส้นไม่ออก -ถ้าใชเอ็กซแปนชั่นวาล์ว เปลี่ยนใหม่ น่าเกิดจากจุดนี้ครับ .. ping! หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: Vor2417 ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2010, 07:53:30 pm ใช้แคปทิ้ว ครับ ท่อขากลับขนาด 3/4 ครับ ขอบคุณ ครับ lv! ที่ให้ใจ หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 08:58:00 am -เดินเครื่องตรวจดูที่คอยล์เย็นตรงปลายแค็ปทิ้วออก ปลายท่อไม่มีน้ำเกาะและเย็นเรื่อๆเปลี่ยนใหม่
-ทำU-Tap เปลี่ยนท่อขากลับเป็น 1-18" (ในกรณีที่คอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าคอยล์ร้อนจำเป็นที่ต้องเพิ่มขนาดท่อ ขากลับอีก1ขนาด และทำTapดักน้ำมัน) -ท่อขาออกอย่างน้อย 5/8หรือ3/4 -ท่อขากลับอย่างน้อย7/8"-1-1/8 ที่เสมอหรือคอยล์ร้อนต่ำกว่า ของคุณเห็นได้ชัดท่อขากลับเล็ก ของเดิมน่าจะต่อหลังชนหลัง ยิ่งคอยล์ร้อนสูงกว่าน้ำยายิ่งกลับช้า - ping!แก้ไขตรงนี้ก่อนครับ :D หัวข้อ: Re: แอร์ เซ็นทรัน 60000 btu เติมน้ำยาได้ แค่ 45 ทำไงดีครับ เริ่มหัวข้อโดย: jumk ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 10:39:27 pm ขออนุญาตครับ ที่อัดได้ 40 นั้น อัดตอนเครื่อนรันหรือไม่รัน และลองเช็คเกทวัดว่าเสียหรือเปล่าเพราะอาการที่พูดมาน่าจะตันมากกว่า
เซอร์วิตวาร์วเปิดหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นระบบใหญ่จะใช้กันลองครับ :( :( :( |