หัวข้อ: Air York ปิดด้วยremoteแล้ว แต่คอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่ตลอด เริ่มหัวข้อโดย: apichanon ที่ มกราคม 24, 2010, 09:41:52 pm >:(Air York 18000btu อายุ4ปี ปิดด้วยremoteแล้ว แต่คอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่ตลอด ตอนแรกคิดว่าแอร์ตัน เลยแนะนำลูกค้าให้ล้างๆเสร็จลองเปิดดูก็อาการเดิม remoteทำงานปกติสามารถเปิด ปิด คอยล์เย็นได้ ความเย็นปกติ น้ำยาปกติ 75psi(low)ต้องยกเบรคเกอร์ลงตลอด ออกไปเปิดคอนเดนซิ่งดูมีบอร์ดควบคุมอยู่ด้วยเขียนว่า Pressure switch Bd. มีรูปด้วยครับ ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆเพื่อนๆด้วยครับ
หัวข้อ: Re: Air York ปิดด้วยremoteแล้ว แต่คอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่ตลอด เริ่มหัวข้อโดย: xyz ♥ ที่ มกราคม 25, 2010, 08:51:30 am เช็ครีเลย์ที่จ่ายไฟให้คอมฯ หน้าคอนแทคอาจค้างครับ
หัวข้อ: Re: Air York ปิดด้วยremoteแล้ว แต่คอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่ตลอด เริ่มหัวข้อโดย: apichanon ที่ มกราคม 25, 2010, 03:29:37 pm ไม่เกี่ยวกับ board ที่ผมถ่ายรูปให้ดูใช่ไหมครับ แล้ว boardที่ในคอนเดนซิ่งทำหน้าที่อะไรครับ
หัวข้อ: Re: Air York ปิดด้วยremoteแล้ว แต่คอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่ตลอด เริ่มหัวข้อโดย: apichanon ที่ มกราคม 30, 2010, 12:02:11 pm ใช้ได้แล้วครับเปลี่ยนรีเลย์ที่อยู่ใน board pressure switch ในตัว coilร้อนครับ
|