อาการ  onระบบแล้วไม่ทำความเย็น คอมไม่ทำงาน  พัดลมคอยล์เย็นทำปกติ จอแสดงผล ขึ้น Err
ตรวจสภาพเบื้องต้น พบว่า High Pressure Switch ไม่ต่อสันนิษฐานว่าเสีย ตอนนี้ใช้การช็อตวงจรโดยไม่ผ่านHP
เอากลับมาประกอบกลับเข้าระบบแล้ว Code Erยังขึ้นที่หน้าจอแสดงผลเหมือนเดิม กดReset ไม่ได้
ทดลองแก้ไขโดยเปลี่ยนเอาSensorวัดอุณหภูมิลมเป่าออกมาเปลี่ยนใหม่ก็ยังแสดงผลเหมือนเดิม
Err  caseของเจ้าตัวนี้มันบอกไว้ว่า 1 คอนเดนซิ่งสกปรก 2 High ambient temp 3 พัดลมเสีย ใช้มิเตอร์ตรวจวัดแล้วมีความต้านทานขึ้น
ผมควรตรวจสอบตรงไหนอีกดี  เครื่องเป็นของ Harbor precise TAIWAN


หัวข้อ: Re: แอร์ตู้Controlครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 21, 2010, 09:15:58 am
ถ่ายรูปวงจรมาดูหน่อยครับ (Wiring Control Circuit)  shocked2 lsv-smile


หัวข้อ: Re: แอร์ตู้Controlครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: songkram ที่ มกราคม 21, 2010, 10:56:00 am
ไม่มี wiring diagramครับพี่เฉียบ


หัวข้อ: Re: แอร์ตู้Controlครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 21, 2010, 08:08:39 pm
เอาเป็นแนวทางแล้วกัน
-แรงดันน้ำยาตอนเครื่องยังไม่ทำงานมีเท่าไร ผมเดาว่า HP Switch ไม่เสีย
เครื่องพวกนี้มีหน่วงเวลาคือต้องมีน้ำยาได้ระดับ มี LP Switch ตอนนี้เครื่องมันออนแล้วแต่คอมพ์ไม่เดิน
-แรงดันต่ำเกินไป
-ไฟคอนโทรลไม่ครบหายไประหว่างทาง หรือมีระบบป้องกันรีสตาร์ท แต่ตามที่เล่าเหมือนแรงดันมากไป
เครื่องตัดที่โอเว่อร์เพลสเช่อร์ ไม่น่าใช่เพราะเครื่องยังไม่เดิน ลองดูที่ตัวคอมพ์อาจมีLube oil switch
หรือมีเซนเซ่อร์บางอย่างล็อกซ์ไว้ป้องกันสตาร์ท
ได้แต่เดาๆตามน่าจะเป็น ลองดูก่อนเดี๋ยวจะลองค้นระบบดู ให้รายละเอียดเครื่องมาอีกหน่อยซี่ครับ THANK!! help!!!


หัวข้อ: Re: แอร์ตู้Controlครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 21, 2010, 08:21:59 pm
Habor-Precise P22B

(http://smallchiller.com/images/P22B_view&chip.jpg)

(http://smallchiller.com/images/P22B-A21_idntifr.jpg)
ดูที่ลิ้งค์ว่ารุ่นไหนครับ
http://smallchiller.com/temp_cntrl.html (http://smallchiller.com/temp_cntrl.html)
Main chiller
http://smallchiller.com/index.html (http://smallchiller.com/index.html)


หัวข้อ: Re: แอร์ตู้Controlครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: songkram ที่ มกราคม 25, 2010, 07:08:54 pm
ผมลองเอาไปทดสอบกับอีกเครื่องมันก็แสดงผลปกตินะครับ เพียงแต่ว่าตอนเอาบอร์ดของมันกลับไปใส่คอมมันไม่ทำงานเฉย ไม่รู้ว่ามันมีอะไรล็อกการทำงานของคอมไว้ไหม ตอนนี้เข้าป่ามืดตึบอีกแล้วครับพี่  เป็นPanel Control air HA120 from www.HABOR .com


หัวข้อ: Re: แอร์ตู้Controlครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: yothin ที่ มกราคม 25, 2010, 08:04:40 pm
โมใหม่เลยครับ เอาตัว temp controler  มาใส่แทน ขับ คอมเพรสเซอร์ผ่า mac เลยครับง่ายดี


หัวข้อ: Re: แอร์ตู้Controlครับ?
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 27, 2010, 09:24:49 am
-สรุปว่าบอร์ดไม่เสีย ตรวจดูพวก LP ,HP ,OP ,Sensorต่างๆ ???