พิมพ์หน้านี้ - เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: SATIT AIR ที่ พฤศจิกายน 23, 2009, 09:14:44 pm



หัวข้อ: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: SATIT AIR ที่ พฤศจิกายน 23, 2009, 09:14:44 pm
วันนี้ใด้เปลี่ยนเอกซ์แปนชัั่นวาล์วขนาด 20 ตัน และก็ ไดรเออร์ พร้อมแว๊คคั่ม ไปเรียบร้อย หลังจากพบปัญหากระเปาะแอกซ์แปนรั่ว
จึงทำการเดินเครื่องและเติมน้ำยา ให้ความดันด้าน LO 65 psi ด้าน Hi ใด้แค่ 195 psi ทั้งๆที่วางตำแหน่ง กระเปาะ ของเอกซ์แปนถูกตำแหน่งแล้ว
ทำไมด้าน HI ถึงความดันต่ำ หรือว่าลิ้นคอมจะไม่ค่อยดี มีใครจะพอบอกปัญหาใด้บ้างคับ  :D
 thank2 thank2 thank2


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 09:34:59 am
-คอมพ์ยี่ห้ออะไร..?
-ขนาด...240,000BTU/H..แรงม้า..?
-กระแส Full Load...? และตอนนี้..?
ถามอย่างนี้เพราะแต่ละยี้ห้อไม่เหมือนกัน เครื่องขนาดนี้ส่วนมากเป็นคอมพ์ Semi มีตั้งแต่ Copeland,Carlye,Trane,
York,Daikin Ect. ไม่มีรายละเอียดเลยเหมือนนั่งทางในครับ
-เอกซแปนชั่นวาล์วก็มีส่วน แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกัน THANK!!


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 09:56:32 am
อาการนี้เคยเจอ คอมเพรสเซอร์ขนาด80ตัน ห้องประชุมตึกกาญจนาภิเษกของม.แม่โจ้ ลิ้นวาวล์ปิดไม่สนิทครับ ...เติมน้ำยาไป1ถังห้องประชุมก็ยังไม่เย็นฉ่ำ..นั่งมึนตั้งนาน :(
 .. ถ้าหาจุดบกพร่องไม่เจอลองเช็คลิ้นวาวล์ดูนะครับ  HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: SATIT AIR ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 06:28:36 pm
คอมยี่ห้อ Copeland
กระแส Full Load 45 A  กระแสที่วัดใ้ด้ 30 28 29 A
น่าจะเป็นที่ลิ้นวาล์วเหมือนที่ ช่างเล็กๆ(LSV) กล่าวมาจริงๆเพราะ เอกซแปนชั่นก็พึ่งเปลี่ยน


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 06:39:53 pm
ฮ่าๆ ...คอมยี่ห้อ Copeland ลักษณะเหมือนคอมพ์ที่โรงงานแม่ปิงอ๊อกซิเจนที่ผมเคยทำงานเลยครับ.... ตัวนี้ปะเก็นต่างๆต้องเช็คให้ดีครับ วาวล์หลวมบ่อย ..สกรูยึดฝาด้วยนะครับ ขันในแนวทะแยงแน่นๆครับ

  ที่แม่ปิงอ๊อกซิเจนใช้คอมพ์รุ่นนี้2ตัว ...เคยเจออาการนี้(ไม่บ่อยนัก)ตัวแรกเสียที่แผงคอนเดนซื่งสกปรกมาก ล้างแล้วหาย ...ตัวที่2ระบายความร้อนด้วยน้ำเลยไม่มีปัญหาจุดนี้ แต่ไปมีปัญหาที่เอกซ์แปนชั่นโดนช่างโรงงานซนไปปรับแต่งรูกว้างเกินไป ..แต่อีกไม่นานลิ้นวาวล์หลวม..เปลี่ยนลิ้นวาวล์ใหม่แล้วเย็นฉ่ำครับ  HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 07:02:09 pm
อาการที่บอกตอนแรกคือกระเปาะเอกซแปนชั่นวาล์วรั่ว เมื่อเปลียนแล้ว Hi195 Lo65
และโหลดได้แค่ 30 A
อีกอย่างCapacity ก็แค่208,000บีทียู ไม่ใช่20ตันแล้วเอา Exp 20ตันใส่ผิดไป 2ตันก็ปวดหัวแล้ว
เสปกเขียน20ตัน ไฟต้อง60HZ บ้านเราต้องลดลง 20%(ไฟบ้านเราแค่50Hz)
ปัญหานี้เจอมาตลอด
 
ดังนั้นอาการตอนนี้เย็นไม่เต็มคอยล์ ถ้าเป็นผมจะเพิ่มน้ำยาให้ขากลับเป็น 75-80 แล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ถ้าLo เพิ่มขึ้นแล้วโหลดไม่เพิ่ม ก็ฟันธง2อย่าง เอกซ์แปนชั่นวาล์ว กับลิ้น อีกอย่างต้องดู Sight Glass ด้วยว่า
น้ำยาเต็มแค่ไหน ถ้าน้ำยาเต็มได้ลิ้นไม่เสีย เหลืออย่างเดียว..ออกไม่ได้ :D
คอมพ์รุ่นนี้ York ใช้เยอะโดยเฉพาะองการโทรศัพท์ ปัจจุบันที่วิ่งอยู่เป็นตัวที่เปลี่ยนแล้ว ทนทายาท ยกเว้นรุ่นที่
ตั้งบนดาดฟ้าถ้าลิ้นรั่วพังอย่างเดียว สูบติด น้ำยาขากลับอย่างน้อย75-85 PSIG
Copeland 25Hp
4RH1-2500-FSD

BTU/H208,000 50Hz.(60Hz 240,000BTU)

http://www.oaeair.com/data/copeland08a.html (http://www.oaeair.com/data/copeland08a.html)




หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: SATIT AIR ที่ พฤศจิกายน 24, 2009, 09:53:14 pm
ลองเติมน้ำยาเข้าไป 75 psi แล้วด้าน HI ใด้แค่ 225 psi เอง กระแสก็ 30 กว่าๆ อาการแบบนี้คงต้องเปิดดูลิ้นคอมแล้วหละ
 ต้องขอขอบคุณ คุณb.chaiyasith และ ช่างเล็กๆ(LSV) ที่ให้คำแนะนำและข้อมูลที่สำคัญ :D
 thank2 thank2 thank2


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 25, 2009, 11:31:14 am



http://www.csgnetwork.com/r22presstempconv.html (http://www.csgnetwork.com/r22presstempconv.html)


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ พฤศจิกายน 27, 2009, 11:44:17 am
ลองหลี่ Expansion Valve ดูครับปกติจะปรับได้ 15 % ครับ มันอาจเป็นที่ Super Heat ก็ได้ครับ


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ พฤศจิกายน 27, 2009, 11:46:52 am
ลองหลี่ Expansion Valve ดูครับปกติจะปรับได้ 15 % ครับ มันอาจเป็นที่ Super Heat ก็ได้ครับ

ผมลืิมถามไปดับความร้อนด้วยอะไรครับ น้ำหรืออากาศ แต่ถ้าเป็นน้ำผมว่าขนาดนี้กำลังสวยครับ


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: SATIT AIR ที่ พฤศจิกายน 28, 2009, 10:14:18 am
ดับความร้อนด้วยอากาศคับ ก่อนนั้นก็เคยปรับเอกซแปนดูแล้วครับหรี่จนสุดแต่ก็ไม่ใด้ผลคับ
 :( :( :(


หัวข้อ: Re: เครื่องปรับอากาศขนาด 20 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ ธันวาคม 01, 2009, 02:24:04 pm
ถ้าอย่างนั้นคงต้องลองดูที่ Valve Plate หรือลิ้นแล้วครับอาจจะไม่สนิททำให้กำลังอัดไม่เต็มร้อยครับ ไ้ด้ความเช่นไรแจ้งให้ทราบบ้างนะครับ