หัวข้อ: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 07:00:54 am อาการคือ วัดแรงดันด้าน Low=40 Psi ด้าน Hi=260-275(สวิง) Psi เดินระบบไปพักหนึ่งคอมเรสเชอร์ก็ตัด พัดลมคอนเดนเซอร์และแม็กเนติกยังทำงาน ความร้อนสูง ต้องรอให้คอมเย็น ถึงจะรันได้อีก
รบกวนช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: benzservice ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 09:39:39 am ลองจับกระแสดูครับว่าผิดปกติป่าวถ้ากินกระแสก็ลองเดินคอมตัวปล่าวดูครับว่า เดินได้มัย กินกระแสเท่าไร ถ้าเดินได้ปกติก็คิดว่าระบบคงมีปัญหาครับ ต้องล้างระบบให้ชัวร์แล้วลองเดินดูใหม่
หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 10:04:33 am เป็นอาการปกติ น้ำยากลับ40PSIG ไม่พอระบายความร้อนให้ลวด ตัดเพราะ Internal Protection ลวดเย็น
ก็กลับต่อใช้งานได้ ทำให้น้ำยาขากลับเพิ่มอย่างน้อย55-78PSIG ก็จะดีเอง laugh2 HAPPY2!! หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 03:51:47 pm ขอให้ความเห็นอย่างนี้ครับ ก่อนอื่นขออนุญาติถามเจ้าของกระทู้ก่อนเลยว่า
1.เป็น Compressor ประเภทไหนครับ ยี่ห้ออะไร 2.ใช้น้ำยาอะไรครับ 3.คอมขนาดกี่ Kw ครับ จากอาการที่ท่านเจ้าของกระทู้เล่ามานะครับ แรงดันด้าน Low Pressure ค่อนข้างต่ำครับ ผมไม่แน่่ใจว่า Condenser ถ่ายเทโหลดได้หรือไม่นะครับ ถ้าหาก Low Pre ขนาดนี้หากเราชาร์จน้ำยาเพิ่มจะยิ่งทำให้ แร่งดันด้าน Hi Pre ยิ่งสูงไปอีก ก่อนอื่นลองดูที่คอนเดนเซอร์ก่อนครับ หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: lermt ที่ ธันวาคม 26, 2009, 09:03:15 pm อยากทราบว่าแก้ไข ได้หรือยังครับ คุณ patiwat แล้วสรุปแก้ปัญหาได้อย่างไร อยากรู้
หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: songkram ที่ ธันวาคม 29, 2009, 11:49:20 am ระบบทางเดินน้ำยามันไหลไม่สะดวกแล้วล่ะครับ น่าจะต้องตัดระบบล้างใหม่ เปลี่ยนdrier stainer หรือกระทุ้งตระแกรงลวดเลยครับ ของผมล่าสุดขนาดล้างระบบเปลี่ยนtube stainer เพื่อใส่คอมใหม่ ผ่านไปอาทิตย์นึงน้ำยารั่วซึมตามด ผมเชื่อมรั่วใหม่รันเครื่องยังไม่ผ่านเลย ขนาดน้ำมันใสปิ๊งเลยนะ ต้องตัดระบบลงมาล้างใหม่อีกรอบ
แอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานมักเป็นครับ ผมเจอประจำ หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: panyasong ที่ ธันวาคม 30, 2009, 01:02:18 pm ผมเคยเจอแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ ที่เจอนะ แค๊ปเสียครับ อาการเหมือนที่บอกครับทำงานสักพักแล้วตัด คอมร้อนมาก รอให้เย็นแล้วทำงานได้อีก
หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: omomo ที่ ธันวาคม 31, 2009, 11:02:52 am คอมใช้ไฟกี่เฟสครับ ระบบมี lo สวิทย์ตัดใหม ผมว่าระบบไม่รั่วก็ตันครับ smiley4
หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด เริ่มหัวข้อโดย: jumk ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 11:03:49 pm ขออนุญาตครับอาการที่พูดมานั้นคอมร้อนจะตัดตัวมันเองและต่อเอง ลองเช็คกระแสคอมดู ดูได้ที่ NamePlat และลองปรับแต่งระบบการฉีดเพื่อให้ความเย็นกลับ ด้านชัคชั่นหรือด้านLow ระบายความร้อนให้คอม tongue3
และสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งที่ล้างระบบคือเปลียนDRIRE Fliterหรือ ไดเออร์เพราะเวลาเราเชื่อมท่อจะมีตะกัน ไดเออร์ตัวนี้ช่วยได้มากที่เดียว tongue3 tongue3 tongue3 |