หัวข้อ: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ ตุลาคม 22, 2009, 07:47:11 pm แอร์ ประกอบ ขนาด 1 ตัน ฉีดนอก ซ่อมรั่วแล้ว เติมน้ำยาใหม่ อาการคือ เข็มเกจขึ้นๆ ลง เติมน้ำยาที่ 65 พักนึงลงมา50 สักพักขึ้นไปมี่63 สักพักก็ลงอีก แล้วก็ขึ้น กระแส 4.3-4.4 แอมป์ ดูอาการนี้ สัก 15 นาที ท่อกลับ เย็นไม่มาก ท่อดูดเย็นดี มีน้ำหยด อาการแบบนี้ ท่านใดเคยเจอ ข่วยชี้แนะด้วยครับ
หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ ตุลาคม 22, 2009, 08:33:51 pm ท่อกลับ เย็นไม่มาก ท่อดูดเย็นดี มีน้ำหยดโทษครับสองท่อมันก็ท่อเดียวกันแหละครับ
คาดว่า 1.อาจมีความชื้นในระบบ 2.อาจเกิดจากคอมฯ ข้อเสนอแนะ 1.ลองทำระบบใหม่ 2.ลองเช็คแรงดันคอมฯ HAPPY2!! หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ ตุลาคม 22, 2009, 09:26:08 pm โทษครับ พิมพ์ผิด ท่อกลับไม่ค่อยเย็น ท่ออัด เย็นดี มีน้ำเกาะครับ
หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ ตุลาคม 22, 2009, 09:45:31 pm ท่ออัด เย็นดี มีน้ำเกาะครับ
ต่อจากพีsptong สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ ไส่กรองตันสารทำความเย็นน้อยวาล์วคอมเพรสเซอร์รั่วหรือชำรุด หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ ตุลาคม 23, 2009, 06:54:53 am wav!!
หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: jumk ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2010, 07:04:28 am ขออนุญาตครับโดยปกติ ด้านดิสชาสร์หรือHigeต้องร้อนด้านชัคชั่นหรือLowต้องเย็น ถ้าผิดจากนี้ผิดปกติแน่นอน
หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2010, 07:55:45 am อ้างถึง แอร์ ประกอบ ขนาด 1 ตัน ฉีดนอก ..แบบฉีดนอกจะเย็นทั้ง2ท่อครับ ..ทางอัดหลังแคปทิ้วจะเย็นกว่า HAPPY2!! หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: nucha88 ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2010, 09:42:55 am ทำละบบใหม่ดูครับสงสัยคงแวคไม่นานพอ
lv! หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: upx ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 10:39:47 pm กลัวจะตันชื้นครับ ตอนที่มีน้ำแข็งจับปลาย Cap tube Pressure ก็จะสวิงลง พอน้ำแข็งละลายก็จะสวิงขึ้น ถ้าระบบรั่วฝั่ง Low แล้วเปิดแอร์ทิ้งไว้นานๆ ระบบก็จะดูดอากาศเข้าไปกลั่นตัวในระบบแหละครับ
หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: shokonakisa ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2010, 11:19:46 pm น้า ครับ ทำระบบ ใหม่ เลย ครับ เปลี่ยน drier filtter ใหม่ THANK!!
หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2010, 08:04:45 pm ขอบคุณครับ จัดการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
หัวข้อ: Re: เรือ่งแอร์ ใครเจออาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำ... เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2010, 03:18:36 pm แล้วทำอะไรไปบ้างละครับ ไม่เห็นบอก shocked2
|