พิมพ์หน้านี้ - ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: kiat87 ที่ กันยายน 22, 2009, 06:20:03 pm



หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ กันยายน 22, 2009, 06:20:03 pm
แอร์เทรน 3 ตัน ใช้มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ฝังใต้ฝ้า   ล้างเมือ่ 2เดือนที่แล้ว ไม่สามารถล้างคอล์ยเย็นได้เนื่องจากการติดตั้งไม่สามารุถถอด โบลเวอร์พ้ดลมลงมาได้ขันน๊อตตัวบนออกไม่ได้ ชิดเพดาน จึงล้างได้แต่คอล์ยร้อน  อาการคือ  ลูกค้าแจ้งว่าเปิดแอร์ได้สัก3-4 ชม. เบรคเก่อร์ ทริป จึงไปทำการเปลี่ยนเบรคเก่อร์ใหม่ ( 30 A )  การกินกระแส 16.5 แอมป์ น้ำยา 65 psi รอสักประมาณ 10-15 นาที่ กระแสไม่ขึ้นอีก จึงปิดงาน ( ไม่ได้เก็บเงิน) หลังจากนั้น วันต่อมา ลูกค้าแจ้งว่า เบรคเก่อร์ ทริปอีก ..... ช่วยวิเคราะห์ให้กระผมด้วยครับ เพื่อน ช่างทั้งหลาย.... thank2 thank2 thank2

 


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: rungwat ที่ กันยายน 22, 2009, 07:28:29 pm
ลองตรวจสอบพวกสายไฟดูยังครับว่ามันมีรอยหนูกัดหรือไม่ บางทีหนูมันไปกัดไว้ทำให้กระแสรั่วจนเบรกเกอร์ทริปก็เป็นได้ครับ
ได้ผลยังไงแจ้งด้วยนะครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ กันยายน 22, 2009, 08:22:11 pm
แล้วคอล์ยร้อนหละครับ มันผุบ้างไหม ตันบ้างไหมครับ และก็พวกขั้วสายไฟต่างๆในคอล์ยร้อนด้วยแน่นปกติหรือเปล่า


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กันยายน 23, 2009, 09:40:49 am
แอร์รุ่นนี้กินกระแสค่อนข้างสูง เป็นลูกสูบ Single phase เป็นไปได้ว่าสตาร์ทออกตัวยาก
ควรเชค Dift.Relay Cap run ,Cap start มันเก่ามากยิ่งสตาร์ทยาก กินกระแสขนาดนี้
มีโอกาสที่เบรกเก่อร์ 30แอมป์เทียมจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่แน่ใจลองโละชุดรีเลยทั้งชุดเลยครับ :-X :-\


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ กันยายน 23, 2009, 12:30:37 pm
ลองเช็ค potential relay กับ capstart ดูครับ lsv-smile


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ กันยายน 23, 2009, 06:44:50 pm
                 ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำ  เดี๋ยวได้ความว่าไง จะมารายงานให้ทราบนะครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ กันยายน 28, 2009, 06:00:12 pm
  มารายงานผลครับ   หลังจากได้ตรวจสอบสายไฟต่างๆ ทั้งด้านคอล์ยร้อน และด้านคอยเย็น  ปกติดี  จึงเปลี่ยน เบรคเกอร์อันใหม่ เพิ่มเป็น 40 A หลังจากนั้นไม่มีการทริป
เอวัง ด้วยประการะฉะนี้ ............ lsv-smile lsv-smile lsv-smile


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ..แอร์เทรน 3 ตัน
เริ่มหัวข้อโดย: gnan.nan ที่ กันยายน 29, 2009, 09:35:54 am
ใช้งานมา 10 ปีแล้วพอมีปัญหา breaker trip ก็เปลี่ยนจาก 30A เป็น 40A ผมว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับ อ่านดูคำแนะนำของ คุณ sptong  และคุณ b.chaiyasith