หัวข้อ: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: thapatop ที่ กรกฎาคม 12, 2009, 10:42:06 am เวลาคอมแอร์์ทำงานมันทำงานแป๊บเดียว แล้วก็ตัด ตอนทำงานก็เย็นดีนะครับแต่เล่นตัดทุก3นาทีเลยครับ ไม่ว่าจะตั้งอุณหภูมิเท่าไรก็ช่าง
ก็จะทำงานไปประมาณ3นาทีอ่าครับ เวลาตัดนี่นานมากๆกว่าจะกลับมาทำงานอีกครับ งงไหมครับพอมีวิธีใช้รีโมทรุ่นนี้ไหมครับ รบกวนแค่นี้ครับขอบคุณครับ หัวข้อ: Re: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กรกฎาคม 12, 2009, 07:17:16 pm อาการที่ว่าเนี้ยคล้ายกับตัวเซนเซอร์นำแข้งเสียต้องเปลียนใหม่ถึงจะปกติ
หัวข้อ: Re: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ กรกฎาคม 12, 2009, 09:56:58 pm ก่อนนี้(ก่อนที่มันจะเสีย)ไปทำอะไรไว้ป่ะเช่นล้างคอยล์เย็น ตำแหน่งเซนเซอร์อาจอยู่ผิดตำแหน่ง หรือเสียก็ได้ครับ shocked2
หัวข้อ: Re: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: thapatop ที่ กรกฎาคม 13, 2009, 07:34:32 pm พอดีเป็นบ้านเช่าอ่าครับมามันก็เป็นเลยไม่รู้จะทำไงดีครับ แล้วคอลย์น้ำแข็งที่ว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
หัวข้อ: Re: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: sermpong.t ที่ สิงหาคม 12, 2009, 12:09:06 am ผมก็เคยเป็นครับผมว่าน่าจะเป็นที่น้ำยาขาดครับ ลองวัดน้ำยาก่อนครับ ::) ::)
หัวข้อ: Re: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ สิงหาคม 12, 2009, 08:22:31 pm หาข้อมูลมาให้มากกว่านี้หน่อยครับ เช่น กินกระแสเท่าไหร น้ำยาแรงดันเท่าไหร ตำแหน่งเซนเซอร์ ท่านอาจารย์พวกพี่ๆ ลุงๆจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ให้ครับ :-X :(
หัวข้อ: Re: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: benzservice ที่ สิงหาคม 13, 2009, 09:44:07 pm ลองเช็คกระแสของคอมดูครับตอนสตารท์และรันว่าปกติไหม แล้วอย่าลืมเช็คช็อตรอบของคอมด้วยนะครับ ::)
หัวข้อ: Re: mitsu SRK19CES เริ่มหัวข้อโดย: thapatop ที่ สิงหาคม 16, 2009, 05:38:11 pm แล้วถ้าน้ำยาแอร์ขาดมันจะเย็นอยู่ไหมครับ แต่ของผมมันเย็นแล้วตัดไปเลย(เย็นฉ่ำเลยนะครับ) แล้วก็ตัดไป ขึ้นไฟtimer กระพริบๆด้วยครับ
|