หัวข้อ: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 18, 2009, 06:16:20 pm แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ
-วัดด้านโล70psi -วัดด้านไฮ75psi -อุหภูมิในห้อง27องศาตลอดไม่ลงมากกว่านี้ -มีน้ำจากคอล์ยเย็นมากและหยดลงมาหรือกระเด็นมาจาหพัดลมกรงกระรอก -คอมทำงานตลอดไม่ตัด หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: Pongsak Sk♥ ที่ มิถุนายน 18, 2009, 09:04:34 pm คอมเพรสเซอร์ไม่มีกำลังอัดครับ...
wav!! wav!! หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 19, 2009, 11:01:34 am ลองปั้มดาวน์ดู ถ้าต่ำกว่าศูนย์ได้คอมพ์ไม่เสียครับ THANK!!
หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ มิถุนายน 22, 2009, 06:18:11 pm ล้างแอร์ บ้างป่ะครับ ลองล้างแิอร์ดูก่อนนะ
หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 22, 2009, 11:03:25 pm ขอรบกวนคุณชัยสิทธิ์ เรื่องวิธีการทำปั๊มดาวน์หน่อยครับ
ใช่การปิดเซอร์วิสวาวล์ด้านอัด แล้วเดินเครื่องให้ดูดน้ำยาเข้าคอมและแผงคอยล์ร้อนจนเกจ์ลงต่ำสุดแล้วจึงปิดวาวล์ด้านดูด ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ รบกวนด้วยนะครับ :D หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 23, 2009, 07:18:51 am แอร์ล้างแล้วครับ แต่ที่แน่ๆก็คือทำปั้มดาวน์ดูเป็นวิธีที่ดีที่สุดและชัดเจน แต่เทคนิคหรือขั้นทำยังไงการปั้มดาวน์เนี้ยต้องไปถามคุณชัยสิทธิ์ครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มิถุนายน 23, 2009, 09:50:08 am ขอรบกวนคุณชัยสิทธิ์ เรื่องวิธีการทำปั๊มดาวน์หน่อยครับ ใช่การปิดเซอร์วิสวาวล์ด้านอัด แล้วเดินเครื่องให้ดูดน้ำยาเข้าคอมและแผงคอยล์ร้อนจนเกจ์ลงต่ำสุดแล้วจึงปิดวาวล์ด้านดูด ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ รบกวนด้วยนะครับ :D ขอแจมครับ เราเปิดเครื่องให้คอมเดินปกติแล้วค่อยปิด เซอร์วิสวาล์ว ทั้งโลว์ และ ไฮ จนใกล้จะสุดเกลียวก็ปิดท่ออัด เครื่องก็จะเริ่มเข้าสู่การปั๊มดาวน์เข็มเกจน์จะตีกลับลงจนเหลือ 0 ก็รีบปิดท่อดูดพร้อมกับปิดแอร์ จบครับ :-[ :-[ หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 23, 2009, 08:03:05 pm -ปั้มดาวน์เพื่อเชคลิ้นคอมพ์
-เดินเครื่องปกติ ต่อสายน้ำยาเข้าด้านโลว -ปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi จนสุด รอประมาณ 30วินาที เข็มจะลดลง ให้ตั้งใจฟังเสียงลิ้นด้วย ถ้าต่ำกว่าศูนย์ คอมพ์ดี -เปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi ออกอย่างเดิม เข็มจะเพิ่มขึ้น แสดงว่าระบบไม่ตัน ถ้าเพิ่มช้าแสดงว่าระบบสกปรก ปั้มดาวน์เพิ่อเก็บน้ำยาไว้ที่คอล์ร้อนทำดังนี้ -ต่อสายน้ำยาเข้าด้าน Lo (เส้นที่ตรงเก็จแดง) ยังไม่เดินเครื่องแรงดันประมาณ 150PSIG -เดินเครื่องตามปกติ -ปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi ให้แน่น เข็มจะลดลง -ปิดวาล์วด้าน Lo ช้าๆไปเรื่อยจนเข็มถึงศูนย์ จึงปิดสนิดแน่น -แล้วจึงปิดคอมพ์ ไม่ต้องรีบร้อนคอมพ์ไม่พัง แต่ถ้าปิดคอมพ์แล้ว ห้ามเปิดอีกเด็ดขาด (สตาร์ทไม่ออกคอมพ์จะไหม้) เมื่อจะใช้งาน ทำแบบเดียวกับติดตั้งใหม่ -ต่อท่อน้ำยาเข้าระบบ ทั้งท่อไป-กลับเรียบร้อย -ต่อสายน้ำยาสีเข๊ยวเข้าด้านโลว์ -อย่าเพิ่งเปิดวาลว์ แวกซ์อากาศออกก่อนให้ติดลบอย่างน้อย 29.8PSIG -ปิดวาล์วสีเขียวที้งไว้ ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อน กลับมาจากกินก๋วยเตี๋ยว เข็มอยู่ที่เดิมอแสดงว่าไม่รั่ว ถ้าเข็มกลับต้องตรวจดูรอยเชื่อม หรือบานแฟร์นั่งไม่สนิท ทำตามขั้นตอนแรกใหม่ -ถ้าไม่รั่วแล้วเข็มอยู่ที่เดิมติดลบ -ใช้หกเหลี่ยมเปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Hi ช้าๆจนสุด แล้วหมุนกลับเข้าเล็กน้อย จะไม่ยัน Oring -ถ้าไม่มีน้ำยาแสดงว่าคอล์ยร้อนรั่ว -แล้วจึงเปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน Lo ทำเหมือนด้าน Hi -เชครั่วอีกครั้งด้วยฟองสบู่ แล้วจึงเดินเครื่อง -วัดโหลด ด้วยแอมป์โพรบ เดินใหม่ๆน้ำยาต่ำกว่า 50PSIG อย่ารีบเติม รอให้น้ำยาขยายตัวก่อนซัก 5-10นาที ถ้าน้ำยากลับมา60-68PSIG ไม่ต้องเติม ถ้ามากว่า 70 ในขณะอากาศไม่ร้อน ต้องเอาออกเหลือ 60-65PSIG จับท่อน้ำยาขากลับดู ถ้าเย็นถึงท่อพักดักน้ำยา แต่ไม่ถึงตัวคอมพ์ก็ใช้ได้ -(ถ้ามากเกินจนตัวคอมพ์เย็น คอมพ์จะไม่ทน ) แค่นี้ก่อนนะครับ โชคดีครับ :D hungry2 - หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: sal ที่ มิถุนายน 23, 2009, 09:30:13 pm ขอบคุณ b.chaiyasith ที่ให้ความรู้เพิ่มมาอีกอย่างครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจอาการนี้วิเคราะให้ที่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มิถุนายน 23, 2009, 09:35:14 pm สุดยอดเลยครับ...อธิบายได้ละเอียดมากครับ...จนผมนึกภาพออกเลยครับ ต้องขออนุญาติเก็บเป็นข้อมูลนะครับ
มีประโยชน์มากๆครับ ขอขอบคุณมากๆครับ thank2 |