หัวข้อ: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sal ที่ มิถุนายน 17, 2009, 08:51:59 pm แอร์ sumsung แอร์ปีกว่าครับ อาการคือ พอเปิดได้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง คอมตัวนอกจะตัด ก่อนคอมจะตัดคอมจะสั่นและดังผิดปกติ และจะได้ยินเหมือน
นำยาฉีดที่คอล์ยเย็นตัวใน แต่ตัวในทำงานปกติครับ พอคอมตัดต้องรออีกนานเป็นชั่งโมงเลยครับกว่าจะทำงาน บางที่ต้องปิดไว้แล้วคอยเปิดใหม่ ท่านใดพอจะทราบสาเหตุต้องแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ มิถุนายน 17, 2009, 10:02:38 pm ล้างทำความสะอาดให้ดี วัดแรงดันน้ำยาว่าปกติหรือเปล่า จากนั้นก็วัดการกินกระแสของคอม ทำตามลำดับนะครับได้เรื่องอย่างไงค่อยมาว่ากันอีกที
หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sal ที่ มิถุนายน 19, 2009, 09:52:25 pm เรียบร้อยแล้วครับ ทำการล้างระบบนำยาใหม่ คาดว่าน่าจะตัน คอมเพรสเซอร์ทำงานหนัก กระแสเกิน โอเวอร์โหลดจึงตัด ขอบคุณมากคับที่ให้คำแนะนำ
หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 23, 2009, 07:25:07 am ล้างระบบของท่านทำไงบ้างช่วยแจ้งแถลงไขที่เพื่อว่าช่างรุ่นหลังจะได้นำไปปรังพัฒนาบ้าง
หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ มิถุนายน 24, 2009, 07:21:16 pm ล้างระบบของท่านทำไงบ้างช่วยแจ้งแถลงไขที่เพื่อว่าช่างรุ่นหลังจะได้นำไปปรังพัฒนาบ้าง ใช้F11กรอกเข้าไปในท่อระบบน้ำยา(ตัดท่อออกจากคอมฯก่อนนะครับทั้งสองข้างเลย)ใช้ไนโตรเจนปรับแรงดัน100psiไล่F11ออกให้หมดนะครับ(สังเกตุจากปลายท่ออีกด้านหนึ่งไม่งั้นคอมฯพัง)เสร็จแล้วเชื่อมท่อตามเดิมแว๊คเติมน้ำยาครับ ;) ;) ;) หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 25, 2009, 03:03:56 pm ขอบคุณมากครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ว่าแต่ล้างได้ทั้ง คอลย์ร้อนคอลย์เย็นเลยหรืป่าวคับ
หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ มิถุนายน 25, 2009, 05:00:12 pm ล้างได้ทั้ง "คอยร้อน คอยเย็น" เลยครับ แต่ถ้ารุ่นใหน่มีดรายเออร์ตัดดรายเออร์ออกก่อนครับที่สำคัญต้องล้างF11ให้หมดนะครับสารตัวนี้กัดโลหะ :-X :-X
หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sal ที่ มิถุนายน 25, 2009, 09:39:36 pm ขอบคุณ คุณ sptong ที่เข้ามาช่วยตอบให้ ผมทำตาม Step นี้เลยครับ ผมก็หาความรู้จากกระทู้ของพวกเรานี่แหละครับได้ประโยชน์มาก ๆ เลยครับ
หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ มิถุนายน 25, 2009, 10:53:50 pm ถ้าเราล้าง F11 ออกไม่หมด จะมีผลอย่างไรต่อ Comp. ต่อท่อ บ้างครับ :(ชักไม่แน่ใจว่ามันออกมาหมดรึเปล่า เพราะวันก่อนไม่มีไรออกมาเลย
วันนั้นไม่ได้เอา Dryer ออกด้วย( ใช้น้ำยา R22 ไล่ระบบครับ )undecided2 หัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ มิถุนายน 26, 2009, 12:18:28 pm ขอบคุณ คุณ sptong ที่เข้ามาช่วยตอบให้ ผมทำตาม Step นี้เลยครับ ผมก็หาความรู้จากกระทู้ของพวกเรานี่แหละครับได้ประโยชน์มาก ๆ เลยครับ ต้องขออภัยท่านsalที่ล่วงเกิน พอดีช่วงนี้งานหน้าร้านมันเงียบๆบวกกับพอมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้าง อยากจะบอกกับพี่น้องชาวLSVที่ขายความรู้ขายความสามารถและประสบการณ์อย่างสุจริตครับ lsv-smileหัวข้อ: Re: ขอคำปรึกษาแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 26, 2009, 12:51:31 pm เงียบ ทั้งปะเทศเลยล่ะ คุณเอย เซ้งทั้งจังหวัดด้วย อยากระบายเป็นเสีงเพลง
|