หัวข้อ: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: pusit_sa ที่ มีนาคม 30, 2009, 11:35:57 pm ผมใช้แอร์mitsu heavy invester มีอาการดังนี้ครับ
1.บางครั้งก็เปิดติด พัดลมทำงาน สักพักพัดลมหยุดหมุนและก็หยุดทำงานก็มีไฟสีเหลืองกระพริบครับ 2.บางครั้งก็เปิดไม่ทำงาน แต่มีไฟสีเหลืองกระพริบ 3.ผมตามช่างตัวแทนที่ติดตั้ง(ตจว.)ก็ไม่ยอมมาดูให้ :D หัวข้อ: Re: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ มีนาคม 31, 2009, 07:26:11 pm ท่านเปิดฝาคอยล์เย็นออก แล้วมองหาสายไฟ ที่ตรงปลายเป็นทองแดง
ไปเสียบอยู่กับท่อคอยล์เย็น(ตรงท่อโค้ง)เขาเรียกว่าเทอร์มิสเตอร์ ถอดสายเส้นนี้ออก แล้วไปซื้อที่ตัวแทนจำหน่าย มาใส่ที่เดิม ลองเปิดเครื่องดู :) หัวข้อ: Re: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ เมษายน 01, 2009, 11:16:21 am kiss6 โทรมาปรึกษาได้ครับ ผมซ่อมเสร็จไป1ตัว อาการเปิดแล้วแอร์ไม่เย็น น้ำยาไม่ขาด คอมทำงานช้าๆ
แผงบอร์ดอินเวอร์เตอร์คอย์ลร้อนไม่เสีย laugh2 0853326701 wav!! หัวข้อ: Re: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ เมษายน 01, 2009, 04:03:01 pm THANK!!เป็นรุ่นนี้หรือเปล่า SRC35GZ-L1
ที่ผมเจอมาแค่เปลี่ยนถ่านรีโมทเท่านั้นเองครับ เล่นเอางง ตั้งสองวัน มีโค๊ดให้อ่านครับ หัวข้อ: Re: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: pusit_sa ที่ เมษายน 01, 2009, 09:09:34 pm ใช่ครับ และผมลองเปลี่ยนแบตเตอรรี่ ok.
:D :D หัวข้อ: Re: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ เมษายน 02, 2009, 10:55:09 am laugh2 ดีใจด้วยครับ เอาภาพแผงคอลโทล SRC35GZ-L1 มาให้ดูครับ wav!!
หัวข้อ: Re: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ เมษายน 02, 2009, 10:56:49 am laugh2 ดีใจด้วยครับ เอาภาพแผงคอลโทล SRC35GZ-L1 มาให้ดูครับ wav!! หัวข้อ: Re: mitsu heavy invester ไม่ทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: pusit_sa ที่ เมษายน 03, 2009, 09:57:22 pm ขอบคุณอีกครั้งครับ
|