พิมพ์หน้านี้ - แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: nattawat ที่ มีนาคม 26, 2009, 08:03:07 pm



หัวข้อ: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มีนาคม 26, 2009, 08:03:07 pm
เป็นแอร์ติดผนังครับ ทีแรกเลยมันสตาร์ทไม่ออก ผมเปลี่ยนแมกเนติก แคบรัน มันก็สตาร์ทได้บ้างไม่ใด้บ้าง มันใช่อาการคอมเสียใหมครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ มีนาคม 26, 2009, 08:19:13 pm
1.ใช้คลิบแอมป์จับกระแสดู ว่ากระแสเกินหรือไม่
2.ดูพัดลมว่าพัดลมทำงานได้หรือไม่ ถ้าพัดลมหมุน แต่คอมฯไม่ทำงาน
   ก็ดูสายไฟที่หลักคอมฯว่าแน่นดีหรือไม่ ทดลองดูครับเป็นอย่างไรถามใหม่อีกครั้งครับ :)


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: BOTULINUM ที่ มีนาคม 27, 2009, 09:21:23 pm
สวัสดีครับ ผมไม่แน่ใจว่าคอมสตาร์ทไม่ออกหรือคอมไม่เดิน ถ้าคอมสตาร์ทไม่ออกมันจะมีเสียงครางอื้ด.....แล้วมันก็จะตัดหรือดูดคลิปแอมป์ประกอบ ทางแก้คือลองหาcapที่มีขนาดใหญ่กว่ามากระชากดูถ้าสตาร์ทออกแล้วก็ใส่ของเดิมลงไป แต่ถ้ายังไม่ออกให้ดึงสายที่capออกมา(สายที่ออกมาจากคอมหลักs)เปิดเครื่องให้คอมมันดังอื้ด..แล้วเอาสาเขี่ยกับนิวตรอน/ไลน์โดยตรง(วิธีดูคือถ้าหลักcเข้าLให้เขี่ยN)หรือถ้ามีวิธีอื่นอีกก็ลองทำดู แต่ถ้ายังไม่ออกอีกก็เอวัง
เตรียมปรึกษากับลูกค้าเรื่องเปลี่ยนคอมใหม่ได้เลย  tongue3


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มีนาคม 27, 2009, 09:38:53 pm
ดังออดๆๆๆ แล้วก็ตัดครับตอนแรกเอามาทำที่บ้าน คอมก็เดินได้แต่สะเพร่าไม่ใด้เอาคลิปแอมป์วัด แล้วเอาไปติดให้ลูกค้า(ลูกน้องไป) มันก็ทำงานได้ปรกติ เย็นเจี๊ยบ แต่สองวันต่อมาลูกค้าโทรมาบอกว่า มันเป็นอาการเดิมครับ ยังไม่ใด้ไปดูให้เขาเลยครับฝนตก 2 วันแล้ว  เดี๋ยวไปดูอาการแล้วจะมารบกวนสอบถามอีกครั้งครับ  kiss6


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มีนาคม 29, 2009, 05:30:48 pm
วันนี้ไปมาแล้วครับ เปิดเครื่องเป็นเหมือนเดิม สตาร์ทไม่ออก ปล่อย่น้ำยาทิ้งเหลือ 20  คอมสตาร์ทดังออดๆๆๆ ประมาณ 2 วิกระแสสตาร์ท 24 - 25 แอมป์ แล้วเดินได้ปรกติ ชาร์จน้ำยา 40 ก็ยังเดินได้แต่พอปิดแล้วเปิดใหม่ก็สตาร์ทไม่ออกเหมือนเดิม ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนคอมฯ ตัดมาไว้ที่บ้านแล้ว เราต้องเปลี่ยนไดร์เออร์ด้วยใช่ไหมครับ  thank2


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 29, 2009, 06:10:09 pm
แคเรียร์ใช้คอมพ์อญู่ 2ยี่ห้อ Toptech และ Thacom คุณไม่บอกอะไรเลย เป็นอันว่าเปลี่ยนคอมพ์
ถ้าสงสัยว่าลวดน่าจะไหม้จึงสตาร์ทไม่ออก จำเป็นต้องเปลี่ยนดรายเอ่อร์ด้วย แต่ถ้าคอมพ์ LR (Lock Rotor)ก็ไมจำเป็น
ต้องเปลี่ยนดรายเอ่อร์ ต้องสังเก็จที่น้ำมันคอมพ์ หรือที่ท่อทองแดง ถ้ามีเขม่าต้องล้างระบบด้วย ถ้าไม่สอาดคอมพ์อยู่ได้ไม่นาน
ก็ไหม้อีก การตั้งกระทู้ยิ่งรายละเอียดมากจะได้ข้อมูลเร็วและถูกต้องครับ :D THANK!!


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มีนาคม 29, 2009, 10:31:45 pm
ขอบคุณท่าน b.chaiyasith  ครับเป็นคอม ของแดวู ecf 160111a ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมิตซูบิชิครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 30, 2009, 01:46:52 pm
ของแดวู ecf 160111a   embarrassed7 ตอมพ์ล็อตนี้ไม่ไหว 10ปีขึ้นทิ้งเลยครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ มีนาคม 31, 2009, 07:03:19 am
ผมไปใส่คอมฯให้ลูกค้าแล้ว ตอนที่ใส่อากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝน  แล้วเราอัดน้ำยาเข้าไปใด้แค่ 50 ผมเอาน้ำอุ่นๆราดถังน้ำยาจึงเข้าไปใด้ 60 แต่ประมาณ 3 นาทีแรงดันก็ลดวูบ ลงมาเหลือ 52 - 53  แอมป์อยู่ที่ 4.7 - 4.8 ในห้องก็เย็นแต่ไม่ค่อยฉ่ำเท่าไร   อาการน้ำยาขึ้นลงแบบนี้มันเป็นเพราะสภาพอากาศหรือเปล่าครับ  shocked2


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 31, 2009, 12:32:42 pm
เติมน้ำยายึดเอาแรงดันขากลับ เป๊ะๆเลยไม่ได้ ต้องดูว่ากลับถึงคอมพ์ก็พอแล้ว ดูเหมือนอาการไม่ฉ่ำจะเกิด
จากแคปทิ้วส์ฉีดไม่ดี หรือคอล์ยเป็นน้ำแข็งเร็วน้ำยาจึงลดเร็ว อากาศเป็นส่วนหนึงที่ทำให้น้ำยาไม่คงที่


หัวข้อ: Re: แอร์แคเรียร์คอมสตาร์ทไม่ออก
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ เมษายน 01, 2009, 08:39:41 pm
 THANK!! THANK!! THANK!!