หัวข้อ: รบกวนสอบถามการซ่อมตู้แช่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: phong_pan ที่ มีนาคม 15, 2009, 02:25:55 pm ตู้แช่มีปัญหาไม่เย็นเท่าที่ควรวัดแรงดันได้ 20 Psi ( R12 ) กระแส 1.9 Amp ( ตาม Name Plate ) คิดว่าน้ำยาในระบบมากเกินไปปล่อยเหลือ 12 Psi กระแสเท่าเดิมแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นควรทำอย่างไรต่อรบกวนผู้รู้แนะนำวิธีการตรวจเช็คครับ
หัวข้อ: Re: รบกวนสอบถามการซ่อมตู้แช่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ มีนาคม 15, 2009, 03:27:33 pm สาเหตุที่ซ่อม มันเสียเพราะอะไร ทำอะไรไปบ้าง ให้รายละเอียดมากกว่านีี้้หน่อยครับ เช่นคอมฯเสีย แล้วเปลี่ยนคอมฯเบอร์เดิมมั้ย เปลี่ยนแคบทิ้วมั้ย เช็คหางเเทอร์โมฯอยู่ใในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ ฯลฯ 8)
หัวข้อ: Re: รบกวนสอบถามการซ่อมตู้แช่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: phong_pan ที่ มีนาคม 16, 2009, 05:43:23 pm เดิมรับแจ้งจากเพื่อนข้างบ้านว่าตู้แช่ไม่เย็นเหมือนตอนช่วงแรกที่ซื้อมา(เป็นของมือสองครับ) จึงให้ไปตรวจเช็คให้เนื่องจากเห็นว่าผมพอมีความรู้อยู่บ้างในการตรวจเช็คเบื้องต้นผมวัดแรงดันน้ำยาในระบบอยู่ที่ประมาณ 20 psi กระแสวัดได้ 2.1 Amp ( ตามกระแส FLA. ) จึงเข้าใจว่าน้ำยาในระบบมากเกินไปหรือเปล่าเลยทดลองปล่อยออกให้เหลือที่ประมาณ 12 psi กระแสลดลงนิดหน่อยแต่ความเย็นภายในตู้ก็ยังไม่ดีขึ้นครับจึงอยากรบกวนสอบถามเรื่องความเย็นที่ลดลงของตู้แช่ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นน่าจะเกิดจากสาเหตุใดและจะมีวิธีการตรวจเช็คแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ
หัวข้อ: Re: รบกวนสอบถามการซ่อมตู้แช่ครับ เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ มีนาคม 17, 2009, 12:24:39 pm ลองตรวจเช็คตามนี้ดูอีกทีนะครับ
- ขอบยางอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่มั้ย - แผงคอล์ยร้อนสกปรกมั้ย ถ้าฝุ่นตันมากก็ทำความสะอาดซะ - หางของเทอร์โมฯอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือมั้ย ตู้รุ่นนี้ใช้คอมฯขนาดเ่ท่าไหร่ครับ ใช้น้ำยาอะไร 8) |