พิมพ์หน้านี้ - ตู้แช่ซันโยรุ่นใหม่

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: aad ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2009, 07:21:05 pm



หัวข้อ: ตู้แช่ซันโยรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: aad ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2009, 07:21:05 pm
ผมซ่อมตู้แช่ซันโยรุ๋นใหม่ 3 ประตู อาการเริ่มแรกคือระบบสั่งงานที่ติดตั้งบนตู้เสียครับ เลยไปต่อตรงไม่ผ่านรีเลย์ให้ลูกค้าใช้ไปก่อนจนกว่าสั่งอะไหล่ได้ ใช้งานได้ปรกติ พอตัวใหม่มาเปลี่ยนทั้งแผงควบคุม เซ็นเซอร์ แผงกดหน้าเครื่อง แล้วเปิดใช้งาน ลูกค้าตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 4องศา เริ่มเดินเครื่องทำงาน ปรากฎว่า เริมทำงานที่ 18 องศา อุณหภูมิลดลงมาเรื่อยๆแต่ลงช้ามาก แล้วมาหยุดที่ 14 องศา ไม่สามารถลงไปได้ที่ 4 องศา เซ็ทระบบตามโรงงานของเครื่อง ก็ไม่สามารถลดลงได้ ลองเช็คน้ำยาอยู่ที่ 10 psi เดินเครื่องทั้งวันยังไม่ลดเลย ไม่แน่ใจสาเหตุจากอะไร น่าจะมาจากน้ำแข็งเกาะคอยล์เย็นหรือเปล่า? เพราะตอนเดินเครืองตอนต่อตรงน้ำแข็งเกาะคอยล์เย็นเต็มคอยล์ แต่ผมเอาออกหมดแล้วก่อนจะเดินเครื่อง ใครเคยเจอมามั่ง ขอคำแนะนำหน่อย หาทั้งวันแล้ว งง olleyes2 มาก  ตู้แช่ 1545 ลิตร 54.6 คิว 450 วัตต์ แต่มันบอกกินกระแส 2.2 a  เลยไม่แน่ใจ ใช้น้ำยา 134 ที่จริงแค่เปลี่ยนแผงควบคุมไม่ได้ทำอะไรเลย


หัวข้อ: Re: ตู้แช่ซันโยรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2009, 08:35:07 pm
น่าจะเป็นที่น้ำแข็ง ไปอุดทางลมเข้า ผมไม่เคยเห็นโครงสร้างของตู้ แต่ถ้าเป็นตู้ Nofrost ต้องละลายน้ำแข็งให้หมด
การที่จะรู้ว่าละลายน้ำแข็งหมดหรือยัง ก็ต้องใช้ไดร์เป่าผม เป็นลมร้อน เป่าที่คอยล์เย็น ให้ลมไหลไปทางใต้คอยล์
(ลืมถามไปว่าคอยล์เย็นวางแบบไหนครับ ถ้าวางตั้ง ก็ทำแบบที่ผมบอกข้างต้นนะครับ)  ที่ดีควรถ่ :)ายรูปมาดูหน่อยนะครับ


หัวข้อ: Re: ตู้แช่ซันโยรุ่นใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2009, 09:12:29 pm
ดรายเออร์ร้อนไหมครับ.. หากไม่ร้อนลองเพิ่มน้ำยาครับ  smiley4

..ตู้แช่หลายตู้ ไม่ได้เติมน้ำยาเท่าตู้เย็นนะครับ บางตู้ต้องเติม25-30psi จึงจะเย็นครับ  HAPPY2!!