หัวข้อ: แอร์ไม่เย็น เริ่มหัวข้อโดย: aad ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2009, 09:27:25 pm ติดตั้งแอร์มือสองหรือสาม ขนาด 24000 btu ห้องขนาด 24 ตารางเมตร ก่อนติดตั้งล้างทำความสะอาดแล้ว ทั้งคอยล์เย็นและร้อน เป็นคอมลูกสูบครับ
แต่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันคอม ตัวคอมเพรสเซอร์ไม่ไปทำอะไรเลย ติดตั้งเสร็จไม่ค่อยเย็นตามความตั้งใจ เติมน้ำยาตามสเป็คคอม คอมเดินปรกติ มีการตัดต่อปรกติ แต่ไม่ค่อยเย็นเลย ไม่แน่ใจว่ามาจากสาเหตุ คอมเก่าหรือคอยล์เย็นเก่ากันแน่ ใครมีความรู้บ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อย ติดตั้งไปแล้วใช้งานไม่สมกับค่าไฟฟ้าเลย คอมเพรสเซอร์กินกระแส 14 แอมป์ มันเย็นไม่ลงครับ ขนาดตั้งอุณหภูมิ 15 องศาแล้ว หัวข้อ: Re: แอร์ไม่เย็น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2009, 09:17:33 am -เติมนำ้ยาตามสเปกอย่างไร กลับเท่าไร?
-ตัดต่อตามปกติ ก็ต้องเย็นแล้ว -ที่เห็นผิดปกติคือกระแส มากไป -อุณหภูมิตั้งแค่ 20ก็ไม่ไหวแล้ว ถ้าเย็นก็เป็นน้ำแข็ง -บอกน้ำยาขากลับมาก่อน ?แล้วค่อยวิเคราะห์ใหม่ครับ -สภาพห้อง โครงสร้าง โดนแดดอย่างไร มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในห้องนี้เข้ามาแล้ว ไม่ต้องถามว่าใครมีความรู้บ้างครับ ถามอย่างนี้ไม่มีใครอยากตอบครับ lsv-smile หัวข้อ: Re: แอร์ไม่เย็น เริ่มหัวข้อโดย: aad ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2009, 09:39:45 am :(ขออภัยครับ ใช้คำไม่ถูกต้อง ให้พี่ๆช่วยแนะนำนะคับ ที่ว่าใครมีความรู้บ้าง คือใครมีประสบการณ์อาการแบบนี้นะคับ ผมไม่ได้วัดทาง ไฮนะครับ ไม่ได้ใส่วาล์วไว้ เลยม่แน่ใจ ห้องโดนแดดครับ แต่ไม่น่าร้อนเกิน เปิดกลางคืนยังไม่เย็นเท่าที่ควรเลย ไม่แน่ใจ คอมระบุไว้ที่ 14 แอมป์ครับ ผมเดินเครื่องที่ 12 แอมป์กว่าๆ น้ำยาทางโลที่ 80 psi ครับ thank2
หัวข้อ: Re: แอร์ไม่เย็น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2009, 07:01:53 pm น้ำยากลับ 80PSIG ดูเหมือนปกติ
-ฉีดนอกหรือฉีดใน (เครื่องรุ่นนื้เดาว่าฉีดใน) -ระยะท่อไม่เกิน 12เมตร ท่อออก 3/8 ท่อกลับ 5/8 1 วัดอุณหภูมิที่ช่องลมออก ....? 2 วัดอุณหภูมิที่ขากลับหลังคอยล์เย็น ..? ดูความแตกต่าง ถ้าน้อยกว่า 7-8 C มีปัญหาที่ เย๊นไม่ทั่วคอยล์ หรือ คอยล์เย็นใหญ่กว่าคอมพ์ หรือแคปทิ้วส์ใหญ่เกิน - วัดอุณหภูมิที่ท่อขากลับก่อนเข้าคอยล์ร้อน..?C จะได้รู้ว่าเติมน้ำยาพอหรือเปล่า HAPPY2!! shocked2 8) |