พิมพ์หน้านี้ - ฟิวส์ขาดบ่อย

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: tosr ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2009, 11:03:08 am



หัวข้อ: ฟิวส์ขาดบ่อย
เริ่มหัวข้อโดย: tosr ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2009, 11:03:08 am
ผมใช้ฟิวส์แบบกระปุก 20 A แอร์ขนาด 2 ตัน ใช้มาปีกว่าไม่มีปัญหา เมื่อวานฟิวส์ขาด พอเปลี่ยนฟิวส์ใหม่เมื่อคอมแอร์ทำงานฟิวส์จะขาดทุกครั้ง เป็นเพราะอะไร ขอวิธีแก้ไขด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ฟิวส์ขาดบ่อย
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2009, 11:53:42 am
ลองวัดกระแสที่คอมพ์ดู 2ตัน ประมาณ 12แอมป์ เวลาสตาร์ทก็ 6เท่า
แต่แค่ 2วิ แล้วกลับลงมาไ ม่เกิน 12แอมป์ ถ้าวิ่งได้ก็ไม่เสีย แต่ถ้าสตาร์ทค้างแล้ว
ฟิวส์ขาด คอมพ์ไม่เดิน คอมพ์ล๊อกซ์  แสดงว่าฟิวส์ขาดนั้นถูกต้องแล้ว


หัวข้อ: Re: ฟิวส์ขาดบ่อย
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2009, 12:56:35 pm
COM หรือไม่ก็สายหัวหลักเป็นสนิม  ทำให้เกิดการอ๊ากทีหัวหลักCOM  ครับ


หัวข้อ: Re: ฟิวส์ขาดบ่อย
เริ่มหัวข้อโดย: tosr ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2009, 06:48:16 pm
ช่วยแนะนำอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชาก หรือวิธีป้องกัน เนื่องจากข้างสำนักงานผมมีร้านทำงานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ตอนนี้จอคอมพิวเตอร์พังไปแล้ว 1 จอ คอมเพรสเซอร์แอร์อีก 1 เครื่อง อีก 2 วันบริษัทจะมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ ผมกล้วเครื่องจะพังอีก ขอขอบพระคูณมา ณ ที่นี้ครับ


หัวข้อ: Re: ฟิวส์ขาดบ่อย
เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2009, 09:53:19 pm
งั้นเอาตัวนี้ไปใช้เลยครับ Phase Protection อุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ Compressor
มีสองรุ่น 20 A.=700++ บาท
           10A.=500++ บาท 
 หาได้ตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับ ขอให้โชคดีครับ smiley4


หัวข้อ: Re: ฟิวส์ขาดบ่อย
เริ่มหัวข้อโดย: tosr ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2009, 12:00:02 am
ขอบคุณ คุณhenrytumมากครับ นรุ่งนี้จะรีบไปซื้อมาติด  ขอบคุณครับ