ขอความช่วยเหลือเรื่อง ดิจิตอล รุ่นEKC 202 C ติดตั้งเสร็จเปิดเครื่อง ที่หน้าจะแสดง เลข 180. ไฟตัวรูป คอมพ์ และไฟ ดีฟรอส ไฟ พัดลม กระพริบพร้อมกันหมด มันไม่แสดงอุณหภูมิภายในตู้ กดที่ปุ่มรูปประแจ ขึ้นE29 ลองเปลี่ยน หาง เซ็นเชอร์ ก็ยังเหมือนเดิม ปิดเครื่อง แล้วถอดเซ็นเชอร์ออกก็ยังเหมือนเดิม แถมมันยังไม่ฟ้องว่าเซ็นเชอร์ไม่มี หรือรุ่นนี้มันไม่ถามหาเซ็นเชอร์  ลองเช็ตค่าต่างๆมาคู่มือเท่าที่จะอ่านออกและพอเข้าใจ ก็ยังเหมือนเดิม คอมเพรสเชอร์ทำงานได้สัก2-3นาทีก็หยุดพอสักพักก็ทำอีกแล้วก็หยุด พัดลมคอยล์เย็นก็ทำงานได้ตามปกติ วัน เดือน ปี เวลา ก็ตั้งแล้ว งง..ครับ รุ่นนี้ผมไม่เคยใช้ เคยใช้แต่รุ่นแรกแต่นานมาแล้ว ท่านใดเคยใช้ขอความช่วยเหลือหน่อยครับผม....lexsa  ขอบคุณครับผม  :D :D :D


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเทอร์โมดิจิตอล danfoss EKC 202C.
เริ่มหัวข้อโดย: kiano♥ ที่ มกราคม 18, 2009, 01:24:08 am
ผมไม่ค่อยรู้จริง และไม่แน่ใจปัญหานะครับ ผมไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องเย็นมาสิบกว่าปีแล้ว ตอนที่ทำเคยใช้ Danfoss ผมจำได้ว่า มันมีฟังชั่นให้เราตั้งตั้งหลายอย่าง เช่น time sensor differential ... ซึ่งถ้ามันทำงานโหมดไหนอยู่ มันจะแสดงรหัสให้เรารู้ ดูได้จากคู่มือนะครับ และถ้ามัน error มันก็จะฟ้องรหัสให้รู้อีก รหัสที่แสดงเช่น E29 ถ้าดูตามคู่มือ Sair sensor error ผมว่าน่าจะปัญหามาจากตั้งค่าเซ็นเซอร์นะครับ ...สรุปคือ ให้ทดลองตั้งค่าใหม่ ไล่ไปทีละโหมดนะครับ ใจเย็นๆ ดูคู่มือประกอบด้วย ผมจำได้ว่าฟังชั่นการตั้งค่าของมันค่อนข้างซับซ้อน (ผมไม่เคยใช้รุ่นนี้ ไม่รู้ว่ารุ่นใหม่จะเหมือนรุ่นเก่าป่าวนะครับ) ขอให้ผ่านได้นะครับ


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเทอร์โมดิจิตอล danfoss EKC 202C.
เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มกราคม 18, 2009, 01:38:01 am
ขอบคุณมากๆครับผม ผมลองเปลี่ยน เซ็นเชอแล้วครับ แต่ไม่หายครับผม... :D :D :D


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเทอร์โมดิจิตอล danfoss EKC 202C.
เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มกราคม 18, 2009, 01:48:43 am
ขอถามเพิ่มเติมนะครับผม คือท่านใดที่เคยใช้รุ่นนี้หรือหรือรุ่นที่ไกล้เคียง ถ้าเราไม่ใช่หางเซ็นเชอร์แล้วมันจะ ฟ้องให้ใส่เซ็นเชอร์ไหม แต่ตัวนี้ผมลองแล้วมันไม่ฟ้องหรือนี่คือปกตฺของรุ่นนี้  ขอบคุณครับผม....lexsa :D :D :D


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเทอร์โมดิจิตอล danfoss EKC 202C.
เริ่มหัวข้อโดย: kiano♥ ที่ มกราคม 18, 2009, 01:53:51 am
ผมพยายามหาแล้ว ไม่เข้าใจนะครับ ว่ารหัส 180 มันหมายความว่าอะไร แต่ก็ยังอยากให้คุณลองเซ็ตค่าต่างๆอีกทีนะครับ โดยเฉพาะไอ้ค่าที่เกี่ยวกับเซนเซอร์น่ะครับ และผมหวังว่า มันคงไม่ถึงกับขนาดต้องถอดแบตเพื่อรีเซตค่า หรือไม่ ก็หวังว่ามันคงไม่เสียนะครับ


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเทอร์โมดิจิตอล danfoss EKC 202C.
เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มกราคม 20, 2009, 06:55:13 pm
ใช้ได้แล้วครับผม ถอดแบตเพื่อรีเช็ตค่าใหม่ แล้วไล่ตั้งค่าใหม่ตามคู่มือ ก่อนถอดได้โทรถามร้านที่ผมสั่งชื้อแล้วเพราะอยู่คนละจังหวัดกับร้าน ถ้าส่งเครมก็หลายวันเลย เขาอนุญาติให้ถอดและยังรับประกันเหมือนเดิม สรุปแล้วน่าจะเกิดจะโปรแกรมค้างหรือรวน......ขอบคุณท่านkianoมากครับผมสำหรับคำแนะนำต่างๆ :D :D :D


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องเทอร์โมดิจิตอล danfoss EKC 202C.
เริ่มหัวข้อโดย: kiano♥ ที่ มกราคม 22, 2009, 09:46:51 pm
ด้วยความยินดีครับ ผมแนะนำได้เท่าที่พอรู้ ไม่ได้เข้าอ่านหลายวันเลย ผ่านได้แล้วก็ยินดีด้วยครับ  smiley4