ช่วยด้วยครับ  แอร์ไม่เย็น  คอมทำงานปกติ
ท่อส่งข้างคอมเป็นไอเย็นเกาะสีขาว  ส่วนท่อดูดไม่เย็นไม่ร้อนครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยวิเคาะร์ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 05, 2009, 02:40:55 pm
น้ำยาไม่พอ มี่ที่รั่วซึม เติมเพิ่มก็เย็น ถ้่ไม่ซ่อมรั่วก็ต้องเติมอีกในไม่ช้า


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มกราคม 05, 2009, 02:58:12 pm
ขอบคุณมากครับ...จะลองแก้ดู :D


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ มกราคม 05, 2009, 03:53:40 pm
 HAPPY2!! kiss6 น้ำยามีน้อยครับ รีบเติมชะ


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ มกราคม 05, 2009, 07:21:23 pm
 lsv-smile ไม่มีน้ำยา ไม่งั้นมีที่รั่วครับ  lsv-smile


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มกราคม 06, 2009, 09:54:55 am
ผมได้เติมน้ำยาเพิ่มแล้ว (แต่ไม่ได้vac ผิดถูกอย่างไรชี้แนะด้วย) ที่ประมาณ 58psi ความเย็นเป็นปกติแล้ว
เช็ครั่วแถวคอยล์ร้อนและรอบๆคอม...ไม่พบรั่ว  แต่คอยล์เย็นยังไม่ได้เช็ค  กะว่าจะลองใช้ดูก่อนสักพักแล้วตรวจสอบแรงดันอีกที
ถ้าลดลงจะได้ตรวจสอบละเอียดอีกครั้ง. kiss6


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มกราคม 06, 2009, 03:09:22 pm
วันนี้ลองวัดดูอีกครั้ง  ผลคือแรงดันต่ำเหลือ 51  ด้านสูงทำไมได้แค่ 55 เอง
ไม่ทราบปัญหาเกิดจากตรงไหนหรือครับ...ผมควรทำอย่างไรดีครับ shocked2


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 06, 2009, 04:47:50 pm
แรงดันตอนเติมน้ำยาใหม่ 58psig ไม่ได้แวกซ์ไม่เป็นปัญหาครับ  คุณเติมตอน 10โมง และวัดอีกคร้ังตอนบ่าย
3 โมง จริงๆแล้วน้ำยาต้องเพิ่มถ้าไม่มีที่รั่ว
สำหรับน้ำยาขาออก เครื่องคุณฉีดนอก จะวัดได้ประมาณไม่เกิน90psig
น้ำยาเหลือ55psig ถ้าห้องเย็นอยู่ก็ใช้ไปก่อน แต่ถ้าไม่เย็นต้องรีบซ่อม ขืนเดินต่อไปนานๆ
คอมพ์จะร้อนจนทนไม่ไหว


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: tigerchit ที่ มกราคม 06, 2009, 04:59:55 pm
ขอบคุณคุณชัยสิทธิ์มากครับ  ตอนนี้ความเย็นในห้องก็เป้นปกติดีครับ  กะว่าลองใช้ดูอีกซักพักแล้วจึงตรวจวัดดูใหม่ 
ผมวัดอีกห้องหนึ่ง  ที่เป็นแอร์รุ่นเดียวกัน  ยี่ห้อCareer เหมือนกัน  ความดันต่ำ อยู่ที่ 60 PSI ความดันสูงอยู่ที่ 100 PSI
จบรายงานเท่านี้ก่อนนะครับ  มีอะไรคืบหน้าจะมารายงานต่อครับ :D :-*


หัวข้อ: Re: ช่วยด้วยครับ แอร์ไม่เย็น คอมทำงานปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มกราคม 06, 2009, 05:04:34 pm
 smiley4 kiss6 hungry2