ลูกค้าได้ถอดเอาแผ่นฟิลเตอร์ออกมาล้าง แล้วใส่กลับเข้าไป ไฟหน้าเครื่องกระพริบ 2 ดวงตลอดเวลา ผมกดไมโครสวิทช์ที่ข้างหน้าด้านซ้ายของเครื่อง เครื่องทำงานได้ปกติ ถ้าเราตัดต่อตรงเลย ในระยะยาวเครื่องจะมีปัญหาใหมครับ (หลุดบ่อย) 


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 28, 2008, 08:38:07 pm
เข้าใจว่าปุ่มที่กดเป็นปุ่ม Manual (ไม่ใช้ีโมท) แล้วหลุดบ่อยไม่เข้าใจคำถาม ต่อตรงก็คงไม่ได้ เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกที่



หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ
เริ่มหัวข้อโดย: MAN888 ที่ ธันวาคม 29, 2008, 01:17:25 pm
ขอโทษทีครับ มันอยู่ข้างหน้ามุมล่างด้านซ้ายของเครื่องครับ เวลาปิดหน้ากากแอร์ลงไปมันจะไปดันสวิทช์ตัวนี้แล้วเครื่องจะทำงานได้ปกติอ้ะครับ แต่ถ้าตัวสวิทช์มันหลุดหรือปิดหน้ากากแอร์ไม่สนิทเครื่องจะไม่ทำงานครับ    แต่วันนั้นที่ผมลองกดเครื่องทำงานได้ปกติครับ


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 29, 2008, 01:41:56 pm
เป็น Safety sw. ป้องก้นไม่ใส่หน้ากากเวลาเดินเครื่อง (ฝุ่นจะเ้ข้าคอล์ย)
ถ้าต่อตรงก็มีผลเสีย


หัวข้อ: Re: แอร์มิตซูบิชิ
เริ่มหัวข้อโดย: MAN888 ที่ มกราคม 02, 2009, 10:10:12 am
ขอบคุณครับ   thank2