หัวข้อ: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 05:28:09 pm อยากทราบว่าแอร์เป็นน้ำแข็งทางท่อดูดแก้ไขโดยการเปลี่ยนเอ็กเพนชั่นวาล์วก็ไม่หายผู้รู้ตอบหน่อยครับแอร์ขนาด 7.5ตัน
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 08:25:40 pm น้ำยากลับเท่าไรครับ
Max. Full load เท่าไร และอ่านได้เท่าไรครับ หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 08:53:31 pm ข้อมูลที่บอกตอบได้เพียง คอล์เย็นสกปรก (Exspansion valve ผิดพลาด )
น้ำยาไม่พอดี น้ำยาผิดเบอร์ ท่อขากลับมีปัญหา ท่อDistribution ตัน ฯลฯ ถ้าทุกอย่างดีหมดก็แรงลมต้องอย่างน้อย 3000 CFM/MIN หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 09:20:20 pm น้ำยา 50 Psi Hi 300
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 09:25:00 pm เพิ่มน้ำยาไปเกือบ 70psig แล้วดูโหลดด้วยครับ ถอดเข็มวัดด้าน Hi ออกไม่ต้องวัดครับคอมพ์ OK
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 09:28:11 pm ถ้าคอม 10 ตันแต่เราใช้เอ็กเพนชั่นวาล์ว 7.5 ตันท่อดูดจะเป็นน้ำแข็งเปล่าครับ เนื่องจากช่างเก่าทำไว้ แล้วมีวิธีแก้อย่างไรกระแส 15 Amp น้ำยา 50 ทางดูด ทางส่ง 300
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 09:41:07 pm มีปัญหาแน่นอนครับ เวลานี้Expansion vale หลี่เร็วท่อขากลับเป็นน้ำแข็งและห้องไม่เย็น
ทดลองถอดหาง Expansion ออกถ้าน้ำยาขากลับเพิ่มโดยไม่ต้องเติม ก็เปลี่ยน Exp. OK ถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่ต้องเพิ่มน้ำยาไม่มีประโยชน์ หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 30, 2008, 10:16:31 pm พอมีวิธีแก้ไขอยู่ครับถ้าหาExpansion valve 10 ตันไม่ได้ ถ้าหาได้เปลี่ยนก่อนแล้วค่อยโพสมาใหม่ครับ
กรุณาบอก Full load ,มาด้วยจะได้เติมน้ำยาได้ถูกต้อง ผมรู้เฉพาะคอมพ์โหลดประมาณ 17.8A ถ้ารวม พัดลมต้องดูเนมเพลตเท่านั้น หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: book ที่ ธันวาคม 01, 2008, 09:01:01 am ลองดูตำแหน่งหางกระเปาะนะครับ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการฉีดน้ำยาเข้าคอยล์เย็นครับ ถ้าฉีดมากระเหยไม่ทันจะเป็นน้ำแข็งได้ครับ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช็คแรงลมที่คอยล์เย็นด้วยนะครับ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ ธันวาคม 01, 2008, 07:40:52 pm สงสัยต้องเปลี่ยนเอ็กเพนชั่นวาล์วขนาด 10 ตันเพราะตอนนี้ปิดงานยังไม่ได้ครับ
undecided2 undecided2 หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 01, 2008, 07:47:08 pm คุณยังไม่ได้ตอบคำถาม
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: omomo ที่ ธันวาคม 01, 2008, 08:05:30 pm 1 ตันชื้นในระบบ
2นำ้ยาขาด 3.ให้แยกสองประเด่นก่อนแล้วตรวจเช็คทีละปัญหา หากน้ำยาปกติให้ทำปั้มดาวบ๊อกน้ำยาใว้ในคอมเพรสเชอร์แล้วเปลี่ยนใดเออร์ใหม่ หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ ธันวาคม 01, 2008, 11:12:39 pm น้ำยา 50 hi 300 14.8 A
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 02, 2008, 09:31:41 am ถอดหางExp.Valve ลอยไว้แล้วเดินเครื่องดูว่าน้ำยากลับเพิ่มหรือไม่
-ถ้าน้ำยากลับไม่เพิ่ม Filter Drier ตัน ข้อสังเกตุ ถ้าตันท่อน้ำยาเย็นหลัง Filter Drier -ถ้าน้ำยาขากลับเพิ่มขึ้น สามารถปรับ Exp.vale ให้เพิม Capacity ได้ ถ้าไม่เพิ่มต้องเปลี่ยนอย่างเดียว -เครื่อง 10ตัน ความเย็น 120,000 บีทียู/ชม. Exp 7.5=90,000 บีทียู ที่เหลือ 30,000ค่อนข้าง ลำบากที่จะทำให้พอด๊ ลองอย่างที่บอกก่อนแล้วค่อยว่ากัน(ไม่ต้องสนใจ Hi ถ้าขากลับเพิ่ม Hi จะลดเอง หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: book ที่ ธันวาคม 02, 2008, 03:01:26 pm ตามปกติแอร์ขนาดนี้น่าจะมี โซลินอยด์วาล์วนะครับ ลองเช็คดูหรือยังครับว่าเปิดดีหรือเปล่า ขอให้ปิดงานได้เร็วๆนะครับ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 02, 2008, 07:43:27 pm ลองอ่านกระทู้ตั้งแต่ต้นซี่ครับ คุณicezy114 เป็นช่างนะครับรู้ว่าอะไรเสีย เครื่อง 10ตัน แต่ถามว่าแอร์เป็นน้ำแข็งทางท่อดูดเปลี่ยน
Exp.แล้วไมหายแอร์ขนาด 7.5ตัน ทั้งๆที่รู้ว่าแอร์ 10ตัน แต่บอกแค่7.5ตัน แบบนี้ปวดหัวครับ เป็นอันว่าถูกแกล้งถามมากกว่า หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ ธันวาคม 02, 2008, 07:59:26 pm ไม่ได้แกล้งถามครับตอนแรกไปดูเห็นท่อเป็นน้ำแข็งแล้วดูที่คอนเดนซิ่งเนมเพรทเขียนไว้ ว่า90000
Btu ไปดูที่เอ็กเพนชันวาล์วก็ขนาด 7.5 พอเปลี่ยน มาดูที่คอมถึงรู้ว่าคอม 10 ตันครับ หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ ธันวาคม 02, 2008, 08:03:11 pm พรุ่งนี้จะไปลองล้างแฟนคอล์ยกับคอนเดนซิ่งใหม่เผื่อจะดีขึ้น แอร์ตัวนี้ไม่มี ซิลินอยวาล์วครับเป็นแบบ 2 คอนเดนซิง 1 แฟนคอล์ย
แต่เป็นน้ำแข็งที่คอนเดนซิ่งเดียวครับ หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 02, 2008, 08:04:22 pm ถ้าอย่างนี้คอมพ์ผิดขนาดครับ..อือ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 02, 2008, 08:18:09 pm ช่วยอธิบาย 2คอนเด็นซิ่ง 1แฟนคอยหน่อยครับ หมายความว่า มีคอนเด็นซิ่ง 2ตัว แต่มีคอล์ยเย็น 1ตัวหรือครับ
เคยเห็นแต่มี 2คอล์ยเย็น 1คอนเด็นซิ่งครับ หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ ธันวาคม 02, 2008, 08:26:47 pm มีครับ 1แฟนคอล์ย 2คอนเดนซิ่ง มีคอยเย็นซ้อนกันอยู่ในบอดี้เดียวกัน แต่เป็นแผงใครแผงมัน มีสองวงจรน้ำยา แต่คอนโทรลใช้ตัวเดียวกันครับ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 02, 2008, 08:35:25 pm อือ..นืกออกแล้วครับ คอนโทรลเป็นแบบ Honeywell 2ชั้น ทำงานแบบร้อนน้อยเปิดตัวเดียว
ขออภัยผมมองข้ามไป คงต้องปวดหมองอีกหน่อยกว่าจะปิดงานได้เอาใจช่วยครับ :D หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 09:16:48 pm วันนี้เข้าไปล้างแอร์ตัวดังกล่าวเจอปัญหาแล้วครับ เจอไดเออซ่อนอยู่ในบอร์ดี้แฟนคอยชั้นล่างเลยทำการตัดออกแล้วเชื่อมท่อต่อใหม่แว๊คแล้วเติมน้ำยาได้น้ำยาที่ L 55 H 270 ปิดงานได้แล้วครับ ไม่รู้ใครอุบาทเอาไดเออไปใส่ไว้ตอนใกล้ถึงแฟนคอยขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความรุ้ครับ ตัวแรกก็ใส่ไว้ ที่คอนเดนซิ่ง ตัวที่สองดันไปใส่ไว้ที่ใกล้แฟนคอยบทเรียนราคาแพงจริงๆครับ
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ ธันวาคม 03, 2008, 10:21:04 pm smiley4 HAPPY2!! THANK!!
หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์แอร์ไดกิ้น เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ ธันวาคม 04, 2008, 11:21:18 am ข้อมูลมากมาย...ขอบคุณทุกๆท่านครับ...หุหุหุ :D :D :D
|