หัวข้อ: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 01:18:36 pm รบกวนพี่ๆด้วยนะคะ
คือว่า คอมที่บ้านนู๋นา คอมไม่ทำงานอะคะ คือพัดลมระบายความร้อนที่คอมทำงาน แต่ให้น้องชายไปดู น้องบอกว่าเหมือนว่าคอมไม่เดิน น้องชายก็เอาไขควงวัดไฟไปจี้ที่ขั้วของคอม มีไฟ 2 ขั้ว ไม่ทราบว่ากรณีนี้เกิดจากสาเหตุใดบ้างคะ ..และมีวิธีทดสอบว่า คอมเสียหรือไม่ไหมคะ ขอบคุณมากๆคะ THANK!! หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: BT1133 ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 01:57:58 pm -เช็คดูคาปาซิเตอร์บวมหรือไม่
-เช็กสายไฟที่ขั้วคอม -เช็กโอเวอร์โหลด หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 02:07:01 pm พี่ BT1133 รบกวนช่วยอธิบายอีกนิดได้ไหมคะ
จะได้ไปบอกน้องชายถูกคะ ..เห็นน้องชายเอาไขควงวัดไฟไปจี้ที่ขั้วคอมที่มี 3 ชั้ว มีไฟ 2ขั้วอะคะพี่ ขอบคุณมากคะ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: boom ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 06:40:41 pm เอาแบบนี้ครับ คอมมันมีอยู่ 3 ขั้วครับ ได้แก่ขั้ว S (start) R (run) C (common) ครับ อย่างน้อยเนี่ยเวลาวัดไฟควรใช้มิเตอร์ดีกว่าครับ วัดที่ขั้ว R C ต้องได้ 220V ครับ แล้วก็มาดู Capacitor ลองมาตรวจสภาพนะครับ ว่ามีอะไรเยิ้มออกมาหรือป่าว กระป๋องมันบวมหรือบู้บี้หรือป่าว แล้วคราวนี้ก็ลองมาวัดครับ แต่ต้องตัดไฟออกจากแอร์ก่อนนะครับ ไม่งั้นอาจจะโดนไฟดูดก็ได้ ที่ capacitor มันมีอยู่ 2 ขั้ว ถอดสายไฟออกจาก capacitor ก่อน จับ capacitor ทั้ง 2 ขั้วมาต่อช้อทกันก่อน ช้อทซักพักแล้วก็ปลดสายไฟที่ต่อให้ช้อทออกซะ แล้วเอามิเตอร์ตั้งย่าน X10 แล้วก็จิ้มไปที่ขั้วของ capacitor ถ้าเข็มมันเบนไปทางขวาและค่อยเบนมาทางซ้ายแสดงว่า capacitor ปกติครับ แล้วก็นำ capacitor ต่อเข้าวงจรตามเดิม
อย่าเพิ่มเชื่อมผมนะครับ ให้ท่านอื่นๆแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องมากกว่าผมดีกว่าครับ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: boom ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 06:48:51 pm โอเวอร์โหลดครับ ถ้ามันอยู่ในตัวคอมเพลสเซอร์ก็ช่างมัน แต่ถ้ามันติดอยู่ที่ตัวถังของคอมเพลสเซอร์ก็ลองวัดดูนะครับ มี 2 ขั้ว ถ้ามันปกติก็จะวัดขึ้นครับ
ถ้าคอมยังไม่ทำงานอีก คราวนี้ปลดสายไฟ 3 เส้นที่คอมออกเลยครับ แต่ต้องจำตำแหน่งเดิมที่ถอดไว้นะครับ เอามิเตอร์ตั้งย่าน X10 หรือ X100 จิ้มทีละ 2 ขั้วครับ วัดไปเรื่อยๆ (จิ้มวนไปวนมาอยู่ 3 ครั้ง) ถ้าขึ้นทุกครั้งแสดงว่าคอมใช้ได้ แล้วต่อสายไฟกลับเข้าไปตามเดิมครับ ลองใหม่ คอมทำงานก็โชคดีไป แต่ถ้าไม่ทำงานแสดงว่าคอมอาจจะน้อกไปแล้วหรือว่าให้พี่ช่างท่านอื่นๆมาต่อดีกว่าครับ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: boonlart38 ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 06:58:00 pm ตอนนี้ดีเลย์คอมทำงานแล้วเปิดฝาคอบหัวคอมออกเช็คที่โอเวอร์โหลด
หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 07:02:04 pm ขอทราบรายละเอียด 1 แอร์ยี่ห้อ 2 ขนาด BTU อาการเสีย COMไม่ทำงานแต่พัดลมคอยร้อนหมุนปกติ 1 ลองเปลี่ยน C รัน รูปทรงเหมือนปลากระป๋องครับ เป็นอะโลมิเนียม เสื่อมสภาพ ถ้าหนักหน่อยก็ COM เสียครับ ลองเปลี่ยนอะไหล่ถูกๆก่อน ได้ผลอย่างไร แจ้งมาให้ทราบด้วยนะครับ
หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 07:10:38 pm ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองให้น้องชายทำตามที่พี่ๆแนะนำคะ แล้วยะงไงจะมาแจ้งผลให้ทราบคะ ..แอร์ของนู๋นา เป็นแอร์ของซีซั่นคะ 12500 btu ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆคะ THANK!! THANK!! หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: MAN888 ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 09:16:36 pm ดูจากยี่ห้อแล้วเป็นแอร์ประกอบ พัดลมหมุนก็แสดงว่าบอร์ดสั่งงานแล้วก็เหลือ แคปฯกับคอมฯ ครับที่มีปัญหา tongue3
หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 10:17:06 am รบกวนพี่ๆด้วยคะว่า
capacitor มีขั๋วบวก ขั้วลบหรือเปล่าคะ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 10:56:51 am รบกวนด้วยนะคะ
คือซื้อcapacitor มาเปลี่ยนแล้วคะ แต่ไม่ทราบว่าใส่ผิดขั้วไหม ก็สลับไปสลับมา คอมก็ยังไม่ทำงานคะ ..หากโอเวอร์โหลดเสียและอยู่ในตัวคอม ต้องเปลี่ยนคอมใช่ไหมคะ ..คือวัดแบบที่พี่ BOOM บอกมาคือวัดที่ขั้วทั้ง 3 ของคอม เข็มกระดิกมาแค่คู่เดียวเท่านั้น ส่วนคู่อื่นไม่กระดิกเลยคะ แสดงว่าคอมเสียแล้วใช่ไหมคะ ..ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กรุณาช่วยคะ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 11:22:09 am ถ้าวัดสามขั้วขึ้นไม่ครบเสียแล้วครับ มิเตอร์ตั้ง R* 1
S-R , S-C ต้องขึ้น ถ้าไม่ขึ้นลวดขาดในเสียแล้วครับ (C ไม่มีขั้วเสียบข้างไหนก็ได้) หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 11:30:06 am พี่คะ หากคอมเสีย
จะเปลี่ยนคอม หรือซื้อแอร์เครื่องใหม่ดีคะ แล้วหากเปลี่ยนคอม ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ..คอมที่ซื้อเปลี่ยน จะรู้ได้ยังไงคะว่ามีโอเวอร์โหลดหรือเปล่า ..นู๋นาเคยให้เขาเปลี่ยนคอม จะเป็นไปได้ไหมคะที่ช่างไม่ได้ใส่โอเวอร์โหลดให้ ขอบคุณคะ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 11:47:28 am ผมไม่ทราบว่าคอมพ์ของคุณเป็นแบบไหน ซีซั่นอาจไช้ลูกสูบหรือโรตารี่ไม่รู้
เอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ใช้โรตารี่ 12500BTU/ชม. ถ้าเป็น Toptech(Siam comp.) มีInternal Overload Prot. ในตัว ราคาคอมพ์สามหน่อยๆ ค่าเปลี่ยน ค่าน้ำยา ค่าประกัน ทำแบบเกรงใจไม่เกินห้า ถ้าทำแบบไม่เกรงใจก็ หก-เจ็ด-แปด ถ้าประกอบเป็นซื้อเป็นชิ้นๆพอๆกัน หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 12:37:46 pm รบกวนอีกนิดคะ
หากให้เขาเปลี่ยนคอมแล้วเราไม่มั่นใจว่าภายในคอมมีโอเวอร์โหลดหรือเปล่า จะสามารถติดโอเวอร์โหลดอีกตัวข้างนอกคอมได้ไหมคะ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 02:03:48 pm คอมพ์มีโอเวอร์โหลดทุกตัวครับอยู่ภายในหรือภายนอกเท่านั้น ติดเพิ่มที่แมกเนติกก็ได้ครับง่ายนิดเดียว
หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: nana123 ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 02:28:14 pm พี่คะของนู๋นา ก็ดูที่ capacitor มีน้ำเหนียวๆเยิ้ม
ก็เลยซื้อมาเปลี่ยน แต่คอมก็ยังไม่ทำงาน ก็เลย งงๆ ว่าไม่มีโอเวอร์โหลดหรือเปล่า เลยทำให้คอมเสียเพราะ capacitor เสื่อมสภาพ หัวข้อ: Re: รบกวนถามเรื่องคอมแอร์บ้านไม่ทำงานด้วยคะ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 02:52:45 pm ผมพิจารณาจากที่ลงไว้ คอมเสียเพราะสตาร์ทไม่ออก สาเหตุอาจมาจากไม่มีหน่วงเวลา หรือมีอุปกรณ์บกพร่องเอง
ทำให้คอมพ์พยายามสตาร์ทติดต่อกันจนลวดทนไม่ไหว หรือโอเวอร์โหลดภายในขาด แต่ปกติโอเวอร์โหลดภายใน ไม่ค่อยเสีย มีอีกอย่างที่ทำให้คอมพ์เสียและพบหบ่อยที่สุดคือน้ำยาขาด เติมน้ำยาไม่เป็นไม่พอดี ทำให้คอมพ์ร้อน เกินลวดเครียดจัดจนทนไม่ไหว แคปปาซิเตอร์ของเครื่องนี้น่าจะ 35-40 ไมโคร/350-400โวลท์ เป็นอลูมิเนียมถ้ามันเสียก็แค่บวม ถืงขนาดมีน้ำไหล ก็ต้องมีสนิมขึ้นหรือระเบิดไปแล้ว อย่ากังวลเรื่องโอเว่อร์โหลดเลยครับ Compressor ทุกตัวมีป้องกันแล้วไม่เหลือทนไม่พังแน่ครับ |