พิมพ์หน้านี้ - อยากทราบค่าโอมห์โดยประมาณ ของขดลวดไพมารีและเซคคัน ของหม้อแปลง

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => ►ถาม-ตอบอีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: poli ที่ ตุลาคม 08, 2008, 02:23:38 pm



หัวข้อ: อยากทราบค่าโอมห์โดยประมาณ ของขดลวดไพมารีและเซคคัน ของหม้อแปลง
เริ่มหัวข้อโดย: poli ที่ ตุลาคม 08, 2008, 02:23:38 pm
มีหม้อแปลงของ UPS อยู่ ใช้มิเตอร์วัดค่าโอมห์ที่ขดไพมารี ได้ประมาณ 1 โอมห์กว่า ผมว่ามันน่าจะช็อตเลยอยากทราบว่าค่าที่ได้ของหม้อแปลงที่ดี มันควรจะมีค่าประมาณเท่าไรครับ  embarrassed7


หัวข้อ: Re: อยากทราบค่าโอมห์โดยประมาณ ของขดลวดไพมารีและเซคคัน ของหม้อแปลง
เริ่มหัวข้อโดย: phairin ที่ ตุลาคม 08, 2008, 07:23:29 pm
เส้นใหญ่ๆ  โอมห์ประมาณนั้นเหละเป็นของอินเวอเตอร์   สวนด้าเอ้าท์พุท  ประมาณ  8-12 โอมห์   embarrassed7


หัวข้อ: Re: อยากทราบค่าโอมห์โดยประมาณ ของขดลวดไพมารีและเซคคัน ของหม้อแปลง
เริ่มหัวข้อโดย: scat_j ที่ ตุลาคม 15, 2008, 05:53:10 pm
ขดลวดเวลาเรานำไปต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าความต้านทานของมันจะเปลี่ยนไป ดังนั้นเราจะเรียกว่าค่า Impedance (Z) มีหน่วยเป็นโอห์มเหมือนตัวต้านทาน เช่นเดียวกับขด Primary.ของหม้อแปลง ups มันจะไม่ใช่ 1หรือ 2 โอห์ม เมื่อเราต่อกับไฟบ้าน ไม่ต้องกังวลว่ามันจะช๊อต
เหมือนที่ท่าน pairin บอก ยิ่งหม้อแปลงตัวโตๆบางทีใช้มิเตอร์วัด อ่านค่าได้เป็น 0 โอห์มก็มี


หัวข้อ: Re: อยากทราบค่าโอมห์โดยประมาณ ของขดลวดไพมารีและเซคคัน ของหม้อแปลง
เริ่มหัวข้อโดย: pwtong ที่ ตุลาคม 15, 2008, 08:34:45 pm
คุณจะใช้มัลติมิเตอร์ทั่วฯไปมาวัดหาค่าความต้านทานของขดลวดไม่ใด้ค่าที่แท้หลอกครับต้องใช้มิเตอร์ที่วัดค่า L(ขดลวด)วัดถึงจะ
รู้ค่าหน่วยของขดลวดมีค่าเป็นเฮนรีครับ